od DuCmar
poradte kde najst na nieco take schemu (potrebujem na chalupu, napatie mi poletuje od 180 do 270 V a co moze odchadza)

Napsal: 18 říj 2007, 09:29
od forbidden
Toto by zvladla nejaka lepsi UPSka, ktera umi pracovat v rezimu boost i trim, ale nevím jestli by se ti to na chalupu vyplatilo i kdyz pokud bys tim napajel jen zarizeni s mensim odberem, tak mozna i jo. Idealni by byl menic AC/DC -> DC/AC stab. ale nebude to levny.

Napsal: 18 říj 2007, 09:29
od taz
Pokud ti to lítá v takovém rozpětí tak reklamuj na rozvodně.

Napsal: 18 říj 2007, 09:48
od DuCmar
UPS-ky mam tri na elektronicke spotrebice, problem je ze potrebujem stabilizovat obehove cerpadla v plynovom kotli (uz tri krat zhoreli) a domacu vodaren

u energetikov som reklamoval (rovnaky problem ma dalsich 13 chalup), chyba je v rozvodnom trafe (ktore planuju vymenit do r. 2011), takze je to o nicom

1,5 KW UPS je moc draha (cca 30 000,-) takze zostava len ta schema

mal som tam motor-generator 3,5 KW (vysledok - zhorel motor)

skusal som releove spinace s okienkovym komparatorom na vypnutie pri prilis uletenych hladinach napatia (relatka s toho neustaleho cvakania zhoreli, elektrinu som skoro nemal), podla oscilografu sa hladina napatia
meni od minima po maximum s frekvenciou cca 130 - 210 Hz

nateraz ma napada trafo 220/220V (tri take mam 8,5 KW) ale neviem spachat riadiacu elektroniku

ak viete poradte

Napsal: 18 říj 2007, 10:32
od forbidden
Ta frekvence je teda dost brutalni, to mi pripomina amplitudovou modulaci :) Udelat elektroniku na neco takovyho nebude snadny. Jedina moznost je asi fakt sitove napeti usmernit a napajet z neho menic. Jenze na tyto vykony uz asi nebude stacit "obdelnikovej" prubeh na vystupu. Chtelo by to alespon tu modifikovanou sinusovku. Zkusil bych sehnat starou dostatecne vykonnou UPSku a predelat ji.

Napsal: 18 říj 2007, 11:09
od ZdenekHQ
Kdysi se u nás vyráběly stabilizátory napětí (snad pro žárovky či co) s hromadou železa a tyristory, který se dneska občas dají sehnat vyhozený. Na předním panelu je jen "čudlík" a voltmetr. Určitě si někdo vzpomene na typ. Pro jemnou elektroniku to není, leze z toho pěkný rušení.

Napsal: 18 říj 2007, 16:04
od jandu
Rusáci vyrábali automatický stabilizátor napätia pre farebné televízory. Pracovali na princípe LC rezonancie a zastabilizovali zhruba 250-300W v rozsahu 180-240V. MAl som taký asi okolo r. 1975 a fungovalo to, akurát pri poklesa napätia trochu viac hučali. Ak sa ešte niekde odložené nenájde!?

Napsal: 18 říj 2007, 16:57
od masar
podla oscilografu sa hladina napatia
meni od minima po maximum s frekvenciou cca 130 - 210 Hz
Jenže v síti, kde je kmitočet 50Hz to už nemůže být řeč o sinusovém průběhu, to je spíše průběh nějakého hořícího rozvodu, který takto nemůže vydržet fungovat do r. 2011?! :wink:

Napsal: 18 říj 2007, 17:52
od dolac
DuCmar píše:u energetikov som reklamoval (rovnaky problem ma dalsich 13 chalup), chyba je v rozvodnom trafe (ktore planuju vymenit do r. 2011), takze je to o nicom

podla oscilografu sa hladina napatia
meni od minima po maximum s frekvenciou cca 130 - 210 Hz

nateraz ma napada trafo 220/220V (tri take mam 8,5 KW) ale neviem spachat riadiacu elektroniku
1.Veľmi pochybujem že sa ti úroveň napätia mení s frekvenciou 130-210Hz. Ako si na to prišiel?
2. Problém nebude v distribučnom trafe, ako ti nahovorili, ale niekde inde, najskôr v nedostatočnom vedení. Ja totiž riešim takéto prípady, a nepamätám sa za tie roky na podobný problém.
3.Vymeniť trafo sa dá dnes za pár hodín, bežne sa to robí.
4.V ktorej lokalite máš tu Chalupu?
5.Ideálne riešenie je použiť moderný kondicionér. Nie je to lacná zaležitosť, cena závisí od výkonu.
6. V každom prípade máš právo domáhať sa u distribútora dodávky elektrine v požadovanej kvalite.

Napsal: 18 říj 2007, 17:53
od EKKAR
Jako jedinou radu mám uplatnit tzv. HAVRIJNÍ SCHÉMA neboli KRIZOVÝ SCÉNÁŘ - všech 13 chalup se musí domluvit a vyvolat vůči energetikům nejprve nějaké kontrolní řízení - dodávka elektřiny je normální obchod, proto by se i tímto problémem měla zaobírat ČOI. Pokud nepomůže inspekce, zadokumentovat postupně škody a po dosažení jisté výše škody podat na Policii ČR trestní oznámení pro poškozování cizí věci na (zatím) neznámého pachatele. Při kolektivním oznámení a škodě už od nějakých 20-30 tisíc výše se tím prostě budou muset zabývat, obzvlášť když si k podání pozvete některou televizní investigativní relaci. Když nebudou reagovat ani na tohle, zbývá už jen zmíněný trafák vyhodit do povětří nebo na něj skácet strom či vůbec mu přivodit libovolnou těžkou újmu na zdraví - aby byl energetický monopol NUCEN trafo vyměnit v rámci odstraňování havárie...

Napsal: 18 říj 2007, 21:50
od stasek
Jenže on má nejspíš chalupu na Slovensku, alespoň tak soudím :wink:

Napsal: 18 říj 2007, 23:07
od EKKAR
Chybička se vloudí, leč fakta zůstanou - v ČR se stará ČOI, na Slovensku Slovenská Obchodná Inšpekcia alebo čo tam také majú. Jednou jsme oba státy členy EU, tak legislativa musí splňovat jisté standardy - neboli stejné problémy by se měly řešit podobnými institucemi a podle podobných zákonů. I ten tritol na to vyhození by pak měl být vyrobený podle EU norem...

Napsal: 19 říj 2007, 06:43
od Crifodo
Člověk by řekl, když nejsem spokojen s výrobkem nebo službou, tak prostě přejdu ke konkurenci :roll:
Tak nějak nás to o trhu učil pan Profesor? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

řešit v tomhle případě stabilizaci mi přijde jako zvrácená logika, řešit by se měly vždycky příčiny a ne důsledky. A nebo ať ty stabilizátory nakoupí a instaluje dodavatel energie.

Napsal: 19 říj 2007, 07:57
od DuCmar
chalupu mam na Slovesku v Stiavnickych horach, vedenie k chalupam ma cca 16,5 km po trafo a od trafa k jednotlivym chalupam roztrusenym na ploche cca 2,5 km2

priebeh je merany specialnym merakom (zapozical jeden s postihnutych chaluparov, ktory pracuje ako energetik v US- Steel Kosice, u nich dane meraky pouzivaju na kontrolu parametrov siete)

elektrarne sa k meraniu vyjadrili (dokonca aj pisomne), vraj namerali nieco velmi podobne, o probleme vedia, len ochota riesit ho ziadna - vraj je to pre nich ekonomicky nerentabilne

SOI (Slovenska obchodna inspekcia) to riesila 6x (s patricnymi prikazmi a pokutami), kopie vsetkych ich rozhodnuti mam, ale elektrarne na nas s vysoka .....

takze zostava len to zvratene riesenie, clovece pomoz si sam

keby tak existoval plynovy kotol schopny prevadzky bez elektriny (naco sme si vsetci prerabali chalupy s kurenia drevom na plyn), alebo obdoba dieselagregatu pohananeho plynom, tak si tam tu energiu vyrabame sami

Napsal: 19 říj 2007, 09:40
od Crifodo
jestli jste tam dobře finančně situovaní chalupníci, tak by řešením mohla být plynová kogenerační jednotka nějakých 20-50 kW
http://www.energetika.cz/index.php?id=152
http://www.buderus.cz/admin/dokumentace ... a_data.pdf
http://www.ppas.cz/zemni-plyn/plynove-s ... notky.html
http://www.energ.cz/index.phtml?polozka=17

myslím že touhle cestou půjde při současné politice elektrárenských sviní čím dál víc lidí - pak ovšem kogenerační jednotky skvěle podraží, takže kdo ji koupí dneska, relativně vydělá.