Stránka 1 z 1

ustredne kurenie KOMEXTHERM RVT 05

Napsal: 28 pro 2007, 17:52
od gulo
zdravim vsetkych domacich krutičov
jeden znamy ma polopokazene taketo kurenie konkretne nereguluje ako ma
-ak ma teplotu pridat tak
otoci ventilom a skontroluje teplotu ak je malo tak krok zopakuje
ale
-ak ma ubrat teplotu tak len pulzujuco zatvara ventil az kym uplne nezavrie
a potom pridava teplotu po krokoch az kym sa neustali

ak mate niekto skusenosti z niecim takym tak pls piste
pokusim sa sem dat schemu ak sa i to nepodari poslem


[img]D://pecregulator.gif[/img]

Napsal: 28 pro 2007, 18:53
od DKL
V tìch servech bývá vysílaè polohy - drátový potenciometr 100 Ohm. Pokud nemá bìžec dobrý kontakt s dráhou tak se to chová divnì, zkontroluj nejdøív ten potenciometr (tedy pokud tam je).

Napsal: 28 pro 2007, 18:59
od gulo
myslim ze tam neni
no ale ak mam pravdu povedat pozeral som na o tak 15min
mozem ti poslat schemu

Napsal: 28 pro 2007, 22:08
od Hill
Nebo ti leze z jedné větve zdroje na operáky brum. Jedním směrem točí, druhým krokuje na místě.
Zkontroluj filtraci napájení. A elektrolyty vůbec.

Napsal: 28 pro 2007, 23:21
od gulo
nooo veru to ma nenapadlo je to celkom mozne
ale pojdem to robit az v novom roku zatial zbieram rozum lebo to bude treba rychlo zmastit lebo to odstavy celi barak v zime

Napsal: 28 pro 2007, 23:22
od gulo
zatial diki

Napsal: 15 bře 2008, 23:01
od zouzel1
gulo píše:zdravim vsetkych domacich krutičov
jeden znamy ma polopokazene taketo kurenie konkretne nereguluje ako ma
-ak ma teplotu pridat tak
otoci ventilom a skontroluje teplotu ak je malo tak krok zopakuje
ale
-ak ma ubrat teplotu tak len pulzujuco zatvara ventil az kym uplne nezavrie
a potom pridava teplotu po krokoch az kym sa neustali

ak mate niekto skusenosti z niecim takym tak pls piste
pokusim sa sem dat schemu ak sa i to nepodari poslem


[img]D://pecregulator.gif[/img]
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale pokud si dobře vzpomínám, (je to už pár let), tak stejnou závadu jsem odstraňoval známému a způsoboval to elektrolyt 10mikro, který ztratil kapacitu. Už si to moc nevybavuju, ale jsou tam dva hybridní časovače, a v tom jednom směru byl právě ten vyschlý kond.

Napsal: 16 bře 2008, 01:35
od kbulda
To servo od Komexthermu potenciometr nemá, má pouze koncové mikrospínače.Vazba na teplotu je termistorovým čidlem na potrubí náběhové vody. Čidla se umísťují jako příložná, nebo do jímky. V případě. že příložné čidlo nemá dokonalý teplotní přechod, tak to ( jak je popsáno výše ) někdy fixluje, to znamená, že servo přeběhne až do uzavřené polohy ventilu. Tento děj se cyklicky opakuje.

Napsal: 16 bře 2008, 09:29
od gulo
hoši budete sa cudovat ale znami sa este neozval ale ked to pojdem zmastit tak to tu urcite dopisem mozno caka do leta aby sme to mohli odstavit ja neviem,v kazdom pripade dam vediet

Napsal: 14 pro 2013, 10:48
od NEONI
Chlapi ja mám tiež problém s týmto Komexthermom. Bolo tam už pár vecí vymenených (elektrolyty, MA1458 a aj zenerove diódy). S reguláciou sa babrem každú zimu - nastavujem sklon krivky. Teraz mám problém s tým, že pri nízkych vonkajších teplotách bude teplota príliš vysoká, spôsobené tým, že sklon krivky treba upraviť znížením odporu a ja už nemám kde ubrať. Zenerove diódy som kupoval nové, už niesú tesla a na tom sklenenom púzdre nedokážem prečítať označenie. Viem ale že boli rovnaké a tu začína "sranda" napätie na tých diódach je Ud4 = 16.4 V, Ud5 = 18.5 V. Napätia na filtračných elytoch je Uc1 = 16.5 a Uc2 = 18.7 V.
Úbytky na odporoch s hodnodou 68 ohm ktorý je zaradený medzi usmerňovač a filtráciu je 4.75 V a 3.51 V. Prikladám aj obrázoch aby to bolo jasnejšie. Už toto podľa mňa nieje v poriadku a musí to ovplyvňovať aj referečné hodnoty komparátov. Otázok mám hneď niekoľko:
1) Zrejme nieje možné aby s dvomi rovnakými zenerkami boli takto rozdielne hodnoty napätí. Je možné že s rovnakým označením sú tam v skutočnosti rozdielne hodnoty zenerovho napätia ?
2) Celá táto regulácia ma zhruba 18 rokov. Je možné že za ten čas sa zmenili hodnoty termistorov ktoré merajú teplotu vody a vzduchu?
3) Nikto sa ešte s týmto problémom nestretol?

Za každú radu budem vďačný.

Napsal: 14 pro 2013, 15:21
od kaja4
Zenerky D4,5 jsou na 12V
D6 je 5,3V
R25,R26 je 220R/2W