Zdravím, potøeboval bych pomoc pøi øešení následujícího problému. Potøebuji nìjakým zpùsobem vymyslet èidlo, které mi dá nìjakou zmìnu elektrické velièiny když hladina vody v prùsvitném kanystru dosáhne urèité úrovnì. To èidlo musí být vnì kanystru. Potøebuji zajistit aby se mi èerpadlo vypnulo, když hladina dosáhne urèité úrovnì. Dìkuji za pøípadné postøehy

Napsal: 22 led 2008, 22:14
od EKKAR
Průhledná hadice vsunutá do kanystru a v ní plovoucí korálek nebo něco takového těsně do hadice, aby to nehrkalo a se špejlí nebo podobným nastavením do výšky, abys dostal horní konec nad hrdlo kanystru, když je hladina ještě bezpečně pod hrdlem - a LED-fotodioda nebo LED-fototranzistor, prostě fotozávora na vyhodnocení vyzdvižení horního konce toho plováku nad jistou výšku.

Napsal: 22 led 2008, 22:40
od Cust
optozavora je dobra, konstrukce plovak pujde urcite vymyslet presne pro tvou potrebu...

taky: videl jsi nekdy splachovadlo na zachod? Staci tam pridat mikrospinac :-)

Napsal: 22 led 2008, 23:35
od hrabosh
Cust píše:optozavora je dobra, konstrukce plovak pujde urcite vymyslet presne pro tvou potrebu...

taky: videl jsi nekdy splachovadlo na zachod? Staci tam pridat mikrospinac :-)
Mno jo, ale splachovadlo s mikrospinacem - to uz musi mit vevnitr, ne ? Pokud bys chtel klasicky reseni s plovakem, doporucil bych plovak na mereni mnozstvi benzinu v nadrzi (treba pro S120.) Mas tam jak odporovou drahu, tak spinaci kontakt (tzv. "žebravý oko") - ale tohle asi autor nepotřebuje.

Napsal: 23 led 2008, 07:20
od Jindra2
Tlakový spínač z automatické pračky.
Jindra

Napsal: 23 led 2008, 07:31
od Karel S.
Dìkuji za reakce, øešení s plovákem je bouhužel nepøípustné. Celý systém snímání musí být vnì kanystru. Potøebuji napustit vždy pøesné množství urèité látky. Ještì je ve høe nìjaký ventil s prùtokomìrem, ale to mi pøijde zbyteènì složité.

Napsal: 23 led 2008, 07:56
od piitr
Možná to snímat kapacitně. Přiložit kovovou destičku (nebo 2) těsně ke kanystru. Budit ji vysokofrekvenčním napětím. Já nevím, třeba 1MHz, musí se zkusit. Pokud bude z druhé strany voda, měla by se zvýšit kapacita. Ale bylo by s tím hodně hraní to vyladit. Nic pro začátečníky.

Napsal: 23 led 2008, 08:08
od Cust
Na napouštění přesně definovaného množství tekutiny se používá peristaltická pumpa (jedna otáčka pumpy přenese vždy stejný objem kapaliny). Nepotřeboval by jsi žádné čidlo.
Nebo by možná stačilo použít fototranzistor a ledku, umístnit ji na kanystr. Jak by dosáhla hladina výšku čidla, změnila by množství odraženého světla zpět do fototranzistoru. Prostě něco jako je na veřejných záchodkách (to co splachuje pisoáry a spouští vodu v umyvadlech).
Šlo by to indukčně nebo tou fotozávorou vevnitř, ele to potřebuje ten plovák vevnitř (hadičku + plovak vevnitř přichycenou, tak jak to popisoval Ekkar).

Napsal: 23 led 2008, 09:16
od rkozeluh
A co třeba tohle:
http://www.meder.com/cs/index.php?page=595&prod=lse

je to sice plovákový snímač, ale mohlo by to pomoci.

Napsal: 23 led 2008, 09:47
od jasin
Kapacitní spínač bez VF a přesto to zvládne :idea:
Reaguje i na zlomky pF - stačí přiložit elektrody na kanystr zvenku.

Napsal: 23 led 2008, 16:44
od DKL
Používáme v práci hladinová èidla od firmy MAVE, jsou tvarem urèená k pøipevnìní na sklenìný stavoznak. Vyhodnocuje se zmìna kapacity mezi elektrodami, na výstupu je relé. Funguje to velice spolehlivì ve vlhkém prostøedí s velkým støídáním teplot.