Zosilnenie signalu z prudoveho transformatora
Moderátor: Moderátoři
Zosilnenie signalu z prudoveho transformatora
Potrebujem zosilnit signal z prudoveho transformatora pomocou OZ a potom nim spinat tranzistor - teda nieco ako detekcia prudu prechadzajuceho vodicom. Len neviem ako mam zapojit OZ a prudovy transformator - mozem jeden jeho koniec pripojit na vstup OZ a druhy na zem? Bude to takto fungovat ? OZ bude napajany zvlast cez sietovy transformator.
To je OK. Dejte si pozor, aby proudové trafo vždy pracovalo do zkratu, jinak jeho sekundární napětí může velmi vzrůst, dokonce je nebezpečí průrazu na vinutí. Kolik je sekundární proud toho trafa? Bývá to 5A a to OZ zpětnou vazbou nezkompenzuje.
Takže je možnost vyzkoušet zapojení malého odporu řádu desetin až jednotek ohmů jako zátěž trafa podle jeho jmenovitého sek. proudu. A úbytek napětí pak zesílit a usměrnit OZ v invertujícím nebo neinvertujícím zapojení podle potřeby. Jinak, proudové trafo běžně sepne tranzistor přímo, ale to závisí na konkrétních hodnotách měřeného proudu a převodu trafa, které jste neuvedl.
Takže je možnost vyzkoušet zapojení malého odporu řádu desetin až jednotek ohmů jako zátěž trafa podle jeho jmenovitého sek. proudu. A úbytek napětí pak zesílit a usměrnit OZ v invertujícím nebo neinvertujícím zapojení podle potřeby. Jinak, proudové trafo běžně sepne tranzistor přímo, ale to závisí na konkrétních hodnotách měřeného proudu a převodu trafa, které jste neuvedl.