Cavte.mam taku malicku proybicku potreboval by som ako zapojit meraci pristroj na merai tploty ZPAX PT100.je to stary rucicovy mer.pristroj.neviem co vsetko k nemu potrebujem.ma to napajacie svorky apotom 1,2,3,4 svorky na napojenia neviem ceho.mohol by mi niekdo poradit?vopred dik

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#2 Příspěvek od EKKAR »

Pt100 by mělo znamenat, že je předurčený ke spojení s platinovým odporovým čidlem Pt100.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
hop
Příspěvky: 84
Registrován: 26 bře 2005, 01:00
Bydliště: Zl

#3 Příspěvek od hop »

U Zepax17 nebo18 zapoj PT100 mezi svorky 1 a 2./dvouvodičové zapojení/. Nezapomeň do série s PT100 ještě zařadit vyrovnávací odpor 20 ohmů.

Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 02:00
Bydliště: Krnov

#4 Příspěvek od FERYACT »

Nováček "hop" připomněl 20ohmů odpor ale to musí být drátový odpor
aby se jeho velikost mohla najustovat na optimální velikost při uvádění do
chodu.Velikost odporu záleží na délce přívodních vodičů.
Jsem převědčený že obrázek zapojení je uvnitř krabice vyrytý
Dokonalé zapojení je čtyřvodičové.Zvláště pro velké vzdálenostosti a
když vodiče jsou vystaveny teplotním změnám.

Uživatelský avatar
Boro202
Příspěvky: 23
Registrován: 11 úno 2008, 01:00

#5 Příspěvek od Boro202 »

velmi pekne vam dakujem za rady som vam vdacny

Uživatelský avatar
Boro202
Příspěvky: 23
Registrován: 11 úno 2008, 01:00

#6 Příspěvek od Boro202 »

FERYACT píše:Nováček "hop" připomněl 20ohmů odpor ale to musí být drátový odpor
aby se jeho velikost mohla najustovat na optimální velikost při uvádění do
chodu.Velikost odporu záleží na délce přívodních vodičů.
Jsem převědčený že obrázek zapojení je uvnitř krabice vyrytý
Dokonalé zapojení je čtyřvodičové.Zvláště pro velké vzdálenostosti a
když vodiče jsou vystaveny teplotním změnám.

Uživatelský avatar
Boro202
Příspěvky: 23
Registrován: 11 úno 2008, 01:00

#7 Příspěvek od Boro202 »

to jsem si myslel taky ze tam to bude,ale nebylo beztak dik

Uživatelský avatar
PierreZ
Příspěvky: 2
Registrován: 21 srp 2005, 02:00

#8 Příspěvek od PierreZ »

Podle popisu svorek to spíš bude ZEPAX 40 (s lineárním motorem).
Potom se teploměr Pt100 připojuje na svorky 1 a 2 a mezi svorky 3 a 4 se zapojuje justovací odpor vedení nebo se lépe vede třetí vodič ze svorky 4 na vývod teploměru ke ze svorky 2.
Rozdíl mezi ZEPAX 17,18 nebo 40 je nejlépe rozpoznatelný podle tvaru stupnice. Kruhová výseč je 17,78 rovná je 40

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#9 Příspěvek od ccode »

nebyl ZEPAX 17 jen pro napěťové a proudové signály a
Zepax 18 pro odporové signály (PT100, vysílač ...) a potřeboval napájení.
Když tak se můžu podívat zítra v práci mám tam někde schovanou knížku ZPA Nová Paka - výrobce , kde si myslím tyto zapojení jsou.
Zepax 40 je s lineárním motorkem , pak se na tomto principu dělali registrační přístroje myslím ZEPAREX.

Uživatelský avatar
tonda26
Příspěvky: 4
Registrován: 13 úno 2008, 01:00

#10 Příspěvek od tonda26 »

Nemyslíš ZEPAX 10 (510 na začátku dlouhého čísla pokud tam je zboku přístroje). Tak se podívej na stránky výrobce. http://www.zpanp.cz/cs/produkty-a-sluzb ... pax-10/80/ nebo : http://www.apoelmos.cz/cz/info/s-pristr ... #zalh_p273 . Možná je to ono a máš tam celou dokumentaci. Na těchto stránkách najdeš i Pt100.