Smart UPS 620

Napsal: 01 bře 2008, 13:09
od knedlajz
Mám starší APC Smart-UPS 620 (SU620INET). Ještě donedávna chodila, ale jednoho krásného večera se stalo, že zas vypadly pojistky a UPS začla ječet a rozsvítila se led signalizující přetížení (samozřejmě odpojila výstup). Od té doby ječí a hlásí přetížení kdykoliv musí bežet na baterie (tj. když vypadne eletrika, nebo když jí spustím cold startem) a to i když je zcela nezatížená, nebo zatížená jen minimálně. Sice je to už nějakej pátek, co jsem s elektronikou seknul, ale rád bych se jí podíval na střívka a zjistil, co se jí nelíbí. Nemáte někdo prosím schéma? Samozřejmě ocením i každou radu. UPS zatím slouží jako poměrně nepraktický podstavec na kafe a nechci se jí zbavovat, když by se dala ještě rozchodit.

Napsal: 01 bře 2008, 18:28
od ZdenekHQ
Těch příčin může být mnoho a část z nich je tajné servisní know-how. :)

Začni (při odpojené baterce a síti) tím ,že zjistíš kapacitu aku, změříš výkonové FETy na zkrat a následně v provozu zkontroluješ to relátko s průhledným krytem, jestli nejiskří při sepnutí.

Napsal: 01 bře 2008, 18:55
od cabernet
Skontroluj batérie, či majú dostatočnú kapacitu.

Napsal: 02 bře 2008, 10:20
od knedlajz
Dík za rady, baterie ok, FETy ok, relátko nejiskří. Opravdu by se nedalo sehnat schéma? Žádné ze schémat UPSek co se mi podařilo sehnat neodpovídá.Nějak tomu celému zařízení nerozumím, např. se mi nepodařilo odhalit účel zapojení těch relátek - asi jsem natvrdlej.

Napsal: 02 bře 2008, 10:58
od cabernet
knedlajz píše:Dík za rady, baterie ok, FETy ok, relátko nejiskří. Opravdu by se nedalo sehnat schéma? Žádné ze schémat UPSek co se mi podařilo sehnat neodpovídá.Nějak tomu celému zařízení nerozumím, např. se mi nepodařilo odhalit účel zapojení těch relátek - asi jsem natvrdlej.
V principe je to UPS typu offline(line interaktiv). Musi teda mat relatka. 1 alebo 2 relatka prepinaju medzi rezimamy siet a bat. Ak je tam viac relatiek, tie mozu byt sucastou obvodu AVR(automatic voltage regulation)

Napsal: 02 bře 2008, 14:09
od ZdenekHQ
Relátka jsou tam 4, ovšem většinou odchází jen to jedno "průsvitný". Další 3 v černým plastu se kazí málokdy, navíc se to pak chová tak, že někdy to naskočí na zálohu, někdy ne.

Napsal: 02 bře 2008, 18:44
od rezis
Smart 620 ma myslim proudove trafo a za nim A/D prevodnik a dale procesor.relatek je tam tolik protoze ona pomoci podpeti/prepeti korikuje pomoci odbocek na trafu.

Napsal: 22 kvě 2008, 10:23
od DannyC
Tak našlo se nìjaké øešení?
Mám tu podobnou UPS, je v ní nová baterie a po nìkolika testech kdy nasimuluju výpadek elektriky se místo na baterie dostane do stavu "overload" a vypne se..
mám tam 150W zátìž.

Napsal: 04 úno 2009, 13:25
od cabernet
Chcem sa informovat, ci ste postupili dalej s tou spominanou zavadou.

Napsal: 27 úno 2009, 13:52
od knedlajz
Sorry za opožděnou odpověď. Už funguje. Ne nadarmo jsem se učil rusky, pomohli mi kolegové na nějakých ruských stránkách :) Odešel tam jeden kondík, už nevim kterej (i když mi to tenkrát přesně řekli). Stačí vyměnit všechny ty prťavý elektrolyty (je jich tam asi 6) a začne to chodit.

Napsal: 27 úno 2009, 15:00
od ZdenekHQ
Jojo, měnič....

Napsal: 27 úno 2009, 15:11
od cabernet
knedlajz píše:Sorry za opožděnou odpověď. Už funguje. Ne nadarmo jsem se učil rusky, pomohli mi kolegové na nějakých ruských stránkách :) Odešel tam jeden kondík, už nevim kterej (i když mi to tenkrát přesně řekli). Stačí vyměnit všechny ty prťavý elektrolyty (je jich tam asi 6) a začne to chodit.
Tak dik za odpoved.

Napsal: 05 lis 2009, 12:50
od lukacpe
Ten isty problem pri UPS APC 350VA. UPS po zapnuti zacala vydavat cudne zvuky a rozsvietil sa napis overload.
Vadne kondenzatory 22uF v riadiacej elektronike.
Viac obrazok.