Stránka 1 z 1

UPS APC BR500

Napsal: 15 bře 2008, 17:59
od Harry.pa
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma na UPS APC BR500 ?

Napsal: 15 bře 2008, 23:51
od rezis
Co dela ci nedela?

Napsal: 16 bře 2008, 08:02
od Harry.pa
Po zapnutí do sítě nenabíjí akumulátor. Když ho nabiju nabíječkou a potom připojím, tak je UPS jakoby funkční, akorát při provozu ze sítě do akumulátoru nic nejde.
Dost blbě se mi orientuje v zapojení, plošňák je oboustrannej, kombinujou se tam klasický součástky a SMD.

Napsal: 16 bře 2008, 08:48
od jano2
Myslim,že sa tu niečo podobne riešilo.Skus pozriet tu: http://elektroworld.info/modules.php?na ... hlight=ups

Napsal: 16 bře 2008, 09:23
od Harry.pa
Ten problem, co tam popisujou je asi stejnej, podle fota je i stejná elektronika, akorát schéma na RS500 stažený s uploadu je k úplně jiný UPS!.

Napsal: 16 bře 2008, 17:25
od rnbw
Nie je bateria vadna? Ked ju nabijes, bezi to na nu?

Napsal: 17 bře 2008, 10:48
od ZdenekHQ
A funguje ti ten měnič/zdroj 230V ? Je to klasika - elyty nebo pojistka.

Napsal: 17 bře 2008, 14:39
od Harry.pa
Baterie je dobrá, měnič běží v pohodě, akorát to nedobíjí. Po delší prohlídce jsem naznal, že na nabíjení je tam spínanej zdroj s UC3843. Jak jsem ale psal, bez schématu se v tom dá blbě vyznat a ani nepřežtu hodnoty některých součástek.

Napsal: 17 bře 2008, 17:55
od jano2
Kukni na datashet UC3843,orientačna schema tam je.S toho by sa dalo niečo vyčitat.

Napsal: 17 bře 2008, 19:07
od Harry.pa
Vypadá to, že mě nic jinýho nezbude. Holt s tím schématem jsme všichni stejně "úspěšní". To by se to opravovalo. Když člověk najde schéma, tak to stojí někdy víc, než si člověk může říct za celou opravu :). Někteří by chtěli rejžovat bez práce.
A kamarádi jsou neodmítnutelní. :(

Napsal: 18 bře 2008, 14:24
od breta1
Vyměň elyt na PIN7 obvodu UC3843 - myslím že zvítězíš. A dej vědět.

Napsal: 19 bře 2008, 19:05
od Harry.pa
Díky, o víkendu zkusím a dám vědět.

Napsal: 19 bře 2008, 20:52
od stevo59
Ak je zdroj úplne ticho, ani nemá snahu nabehnúť, často býva prerušený odpor cca 100k ktorý zabezpečuje napájanie obvodu pri štarte zdroja. Je to odpor , ktorý vedie z oblasti sieťového kondu alebo usmerňovača na kond cca 47 - 100 uF na pine 7 I.O.

Napsal: 19 bře 2008, 21:08
od ZdenekHQ
Jojo, to jsou 2 základní příčiny poruch těchto zdrojů, pokud je tam UCxxxx - to je ten měnič/zdroj, co ji napájí a nabíjí. Občas odchází i pojistka (F3 ?) .

Nabízel jsem tohle řešení už při minulé odpovědi, ale Habrik to možná mylně pochopil, že se ptám na měnič 12 na 230V. Ovšem ne všude je UC použitý pro napájení UPS, možná by to chtělo foto....