Stránka 1 z 3

Blikaju lampy v panelaku

Napsal: 28 bře 2008, 18:23
od rnbw
Mame tu trochu problem v byte v panelaku - niekedy zacnu blikat lampy vo viacerych miestnostiach. Vsade su usporne ziarivky, vedenie v stenach je hlinik, panelak je jeden z novsich (asi tak 1993). Po nastahovani som zistil, ze niektore zasuvky boli poodpajane, jedna zacala skoro horiet - to som vsetko vyriesil dotiahnutim skrutiek a vymenou dvoch zasuviek.

Naposledy zacalo iskrit pri isticoch - pricina rovnaka, uvolnene hlinikove droty. Vsetko som tam podotahoval a rovnako vo vsetkych vypinacoch. Myslel som, ze to vyriesi aj blikanie, ale nevyriesilo.

Blikaju len lampy na strope, ktore su pripojene na jeden okruh. Je ich tam pripojenych 6. Povodne boli pripojene na 16A istic spolu so zasuvkou a osvetlenim kuchynskej linky a digestorom. Bol tam jeden nezapojeny 10A istic, tak som lampy prehodil tam - a blikanie to neodstranilo.

Co mam este pozriet? Ako (kde) byvaju spojene kable z jednotlivych lamp (od istica ide len jeden)?

Napsal: 28 bře 2008, 18:29
od EKKAR
Někde ve stěně - panelu máš instalační krabičku - pokud ji nenajdeš očima, musíš se jít podívat do nějakého jiného bytu se stejným půdorysem, kde nějaký šikula nezamázl krabičku stěrkou (=štukem) jako u Tebe doma... Když ani tak nenajdeš, doporučuju stavební odbor městského úřadu a požádat o kopii plánů/stavebních výkresů paneláku. Udělal jsem to před lety taky a dodnes si ke mně chodí půlka sídliště na rozumy. Těch plánů je celá sada - každý ukazuje jiný druh instalace - plyn, elektrika, voda, topení, odpady... Tobě budou, stejně jako mně, stačit ty elektrické rozvody. Ale pozor - stavební odbor bude možná chtít souhlas vlastníka/správce objektu s vydáním kopie dokumentů, tak si ten souhlas radši opatři, nebo se na to nejdřív optej. Vlastníkem je Bytové družstvo, město atp.

Napsal: 28 bře 2008, 18:32
od Ivan_Ryger
trochu sa cudujem, ze sa pytate na takuto vec.
Najprv by som zasiel za susedmi, spytal sa, ci to aj im robi.
Ak ano, problem je v spolocnej casti instalacii, pred hodinami, ak nie, tak je to sposobene niecim medzi odbockou k Vasim hodinam a poistkovej skrinke.
Kolise aj napatie v zasuvke? Skuste si tam pripojit nejaku lampu a odsledovat, ci aj ona blika...

Napsal: 28 bře 2008, 18:42
od rnbw
Robi to iba jeden okruh - tie lampy na strope. Lampy v zasuvkach neblikaju.

Ocami nic nevidiet, ale pri tych isticoch je stena na poklep duta, takze to asi tam niekde bude.

Napsal: 28 bře 2008, 18:46
od Maskot
Pokud mas umakartove jadro,byvaji nad linkou tri krabicky,dalsi na WC ve stoupacce,nekdy i v podhledu koupelny.U panelaku to byva obcas problem,nekde byvaji dost divne zpusoby instalace,chce to trpelivost.

Napsal: 28 bře 2008, 18:47
od Ivan_Ryger
moze byt zalomeny vodic dakde okolo isticov, skuste akusticku skusacku, pripojit na vetvu, kde su lampy a opatrne pohybat privodom(bez prudu...).
Castokrat, pokial tam pred Vami mali na tie tenke drotiky zaveseny tepelny spotrebic, mohol sa dakde "prepalit" presnejsie zoxidovat a "odhnit" drot(najcastejsie v nadpajanych miestach.)

Napsal: 28 bře 2008, 19:37
od rnbw
Umakartove jadro tu nie je (nastastie).

Napsal: 28 bře 2008, 20:19
od Crifodo
Jestli byt není tvůj, tak to dej vyřešit majiteli.
jestli je byt tvůj, tak si pozvi revizáka aby ti změřil impedance smyček jednotlivých okruhů od hlavního jističe nebo i před ním.
problémová místa jsou v rozbočovacích krabicích, špatný může být i jistič samotný. Stává se že bakelitový věneček už není bakelitový ale karbonový a vyžíhané propojovací pásky visí ve vzduchu. Je běžné že impedance hliníkového okruhu je 15-20 Ohm :twisted: Nějaké PRŮMSTAV ácké prase mohlo při montáži použít nasvorkovaný napojovaný kabel, protože dělalo instalaci ze zbytků, už jsem viděl i hliníky napojované zkroucením (v zásuvkovém okruhu jištěném 16A).
Jestli je byt tvůj a máš trochu kupní síly, pouvažuj o rekonstrukci do mědi. Možnost požáru je docela slušná, na to stačí zásuvka, hliník, záclona nebo plovoucí podlaha a hodinová nepřítomnost v bytě :evil:

Napsal: 29 bře 2008, 20:05
od Hru
podívej se u hlavního přívodu (hlavní přívodní svorkovnice,hl.jistič,elektroměr,podružné jističe)na všechny vodiče(fáze i nula) - dotažení,opálení atd.měl jsem stejný problém,hlavně pozor na AL vodiče

Napsal: 29 bře 2008, 20:22
od TomasX
to: rnbw
Tak má soused elektrickou troubu ETA s tyristorovou regulací. 8O
Vím o čem mluvím. :wink: Před léty jsem ji měl taky a když začala spínat tak blikala světla sousedovi taky. :lol:
A to bydlím na vesnici. :wink:

Napsal: 01 dub 2008, 21:13
od ado1122
v panalákoch sú často rozvodové krabice pod vypínačmi asi 15-20 cm nad podlahou,aj tam môže byť problém...

Napsal: 02 dub 2008, 21:30
od dolac
Jednoznačne ako prvé by som premeral impedančné slučky, ako píše Crifodo. Je to otázka pár minút. Je pravda že často sa dajú namerať vysoké hodnoty, ale 20 Ohm :?: no neviem, to sa už ani za slučku nedá považovať. S takou hodnotou som sa osobne ešte nikdy nestretol. To by ti už nefungoval žiadny spotrebič a mohlo by to byť aj veľmi nebezpečne.

Napsal: 02 dub 2008, 22:43
od Crifodo
16-20 Ohm na internátu, totálně vypálené krabice, hliník 2,5 původně myšleno na lampičky ale jak si tam studenti natahají 2 kW rychlovarné konvice tak se stará instalace tetelí. Ono těch 20 Ohm nevydrží dlouho, brzo to vyhnije a je pokoj. Když vyhnije fáze a ne N tak je to ještě dobré.
Nabíječka na mobil nebo rádio tam funguje.
Humorné je když majitel objektu nechá nastavět do pokojů sociálky za drahé peníze, hezké obkladačky, sprchové kouty, ventilátory s časákem, proudové chrániče, ale ve zbytku pokoje nechá starý hliník.. :evil:

Napsal: 04 dub 2008, 21:23
od rnbw
Preklepal som steny vselikde a jedine dute miesto je okolo isticov. Idem hladat nejakeho elektrikara, ktory pozna tieto byty.

Napsal: 05 dub 2008, 14:26
od zdenoeddie
ja by som to videl na zacinajuci poltergeist :lol: