Back-UPS 350, 500, obecne USB UPSky

Napsal: 26 kvě 2008, 09:05
od DannyC
Potreboval bych nejakej program kterym merit napeti, pripadne aspon neco nastavit... Kalibrovat... spokojim se s tim, kdyz to bude merit napeti, protoze tu upska obcas prepne na baterky a zpet ale jina vedle ni to nedela, tak zda neni moc citliva na vykyvy... je to usb, na upsky se seriovym portem toho mam hodne, za kazdej napad budu vdecny...

Napsal: 26 kvě 2008, 09:13
od RadekB
K APC se dodavalo primo CD se SW. Mozna bude ke stazeni neco na webu APC

Napsal: 26 kvě 2008, 12:23
od DannyC
PowerChute Personal & Business..
neni to ono, možná se pletu ale nic jako mìøení napìtí a kalibrace jsem tam nenašel..

Napsal: 26 kvě 2008, 13:34
od xxxe
Mám tuhle mrchu doma taky a přepíná každou chvilku jak když jí hrábne.Pak je zas třeba 2 dny v klidu.Nastavit citlivost jde přímo na ní (u mně nepomáhá) Vypneš a pak dlouho držíš zapnutí začnou pak blikat kontrolky a podle toho kolik jich bliká současně nastavuješ citlivost.Někde mám návod snad ho najdu a hodím ti ho sem.

Napsal: 26 kvě 2008, 20:03
od DannyC
to by bylo super... díky moc.

Napsal: 27 kvě 2008, 00:17
od rnbw
Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.

Napsal: 27 kvě 2008, 06:52
od xxxe
rnbw píše:Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.
Taky jsem ho tam hledal,jenže je už jinej než ten co mám já.

Napsal: 27 kvě 2008, 06:54
od xxxe
Tady je to nastavení. A komplet dávám jako pdf přílohu.

Napsal: 27 kvě 2008, 09:44
od DannyC
Díky, to je pøesnì to co jsem potøeboval.