sinumerik 810T-zobrazení plc
po vymazání dat ze systému po výměně baterie byla provedena obnova ze zálohy soubory tea1,2,pcp, a pca. ostatní soubory jako rparametry, omezení pracovního pole apod zálohovány nebyli a tak se něco nacvakolo-po dopsání se dá říct , že stroj běží, ale mám problém z revolverovou hlavou-při stisku ručního otáčení, případně i zadáním z programu stroj nepřetržitě otáčí hlavou a nezastaví na požadované pozici, přičemž si sem jist, že veškerá odhlášení pomocí kodéru polohy hlavy a spínačů jsou v pořádku.Proto bych potřeboval z plc programu nějakým způsobem zjistit, na čem je ještě závislé vypínání relé pro otáčení hlavy. Lze to za pomocí nějakého programy z výpisu pcp vyčíst?
Nepíšeš co je to za stroj jakým programem jsi PLC nahrával a v jakém formátu. Stalo se mě, když jsem nahrával PLC komunikačním programem (co používají obsluhy na nahrávání obrobkových programů), tak se PLC nenahrál celý. PLC je ze dvou bloků oddělených dolarem. No a znak dolaru používal komunikační program na ukončení přenosu.
Právě ten poslední blok byl pro rev. hlavu. Bylo to na stroji SPRY25.
PLC byl v HEX formátu.
Právě ten poslední blok byl pro rev. hlavu. Bylo to na stroji SPRY25.
PLC byl v HEX formátu.
VyBiSu
Nevím, ale těch chyb tam máš nějak málo. Hydraulika (tlak), pohony - pokud nejsou připojeny hlásí chybu. Pokud nezadáš seting data, tak hlásí že je najeto na soft. koncových spínačích +X,-X,+Z,-Z. Takže je asi něco špatně. Popiš jak mažeš a pomocí čeho nahráváš strojní data a PLC program. Také se mi stalo, že jsem data nahrával několikrát a do dvou 810 jsem PCP nedostal pomocí PC vůbec. Musel jsem použít PG685 a právě ten soubor s koncovkou s5d.
Pokud není nahráno PCA tak se zobrazí jen číslo chyby a text ne.
Pokud není nahráno PCA tak se zobrazí jen číslo chyby a text ne.
VyBiSu
No je mi to taky divný.Jinný chyby to opravdu nepíše.Nahrávám pomocí sikom.Podle mě nahrávám blbě,protože když vlezu do seting dat a zkontoluju data tak se liší od tab1,2.Je možný, že ten návod co mám na nahrávání je špatný.Jesli máš svůj návod tak mi ho pošli na email.Dík
petrik333@seznam.cz
petrik333@seznam.cz
Tak se mi podařilo konečně nahrát tea1,2 pomocí pcin ,ale nemůžu tam dostat pcp,pca.Vše jsem v diag.ofajfkoval a zformátoval nahrál konstanty.Když tam pustím pcp tak hodí hlášku 27 ORD tape input disable (rs232) - něco jako blokování přímu dat, jak v diag.či klas. režimu.Chyby v diag. jsou 2000 emerency stop,6032 PLC:user men range (PLC0002).Jinak r-par atd.....jdou v pohodě nah/vyhrát.Zkoušel jsem nahrát i pcp z jinný mašiny a nic.To jsem z toho jelen!