Postupné spínání zářivek

#1 Příspěvek od vrky »

Svépomocí se chystáme předělat osvětlení v pracovní hale. Bude mít 7 řad po 6 dvoutrubicových tělesech. Otázka? vyrábí někdo modul který by po určitém časovém intervalu zapínal jednotlivé výstupy? Nebo to udělat pomocí několika časových relé které by zapínalo jednotlivé řady (7 relé), nebo spínat fáze (3 relé)?

Uživatelský avatar
DolfiG
Příspěvky: 375
Registrován: 25 kvě 2008, 02:00
Bydliště: Prešporok

#2 Příspěvek od DolfiG »

A aký je toho zmysel ? Potrebujete eliminovať prúdový náraz?

Je tam cca 100 trubíc. Tie 4 kW na 3 fázy asi nebude až taký problém ...

Uživatelský avatar
Elko
Příspěvky: 83
Registrován: 26 srp 2006, 02:00

#3 Příspěvek od Elko »

Treba riešiť stroboskofický efekt nie prúdový náraz

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#4 Příspěvek od vrky »

Ano, s tím se počítá, bude to na tři fáze. Ale asi to pustím na přímo bez časování. Dvě tlačítka start, stop a jeden stykač.

Uživatelský avatar
honza_jan
Příspěvky: 425
Registrován: 22 lis 2007, 01:00
Bydliště: Doma

#5 Příspěvek od honza_jan »

Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#6 Příspěvek od BOBOBO »

Máte-li nová , kompletní průmyslová svítidla , tak budou obsahovat kondy na zlepšení účiníku . Pět těles při té správné chvíli zapnutí spolehlivě svaří obyčejný kolébkokový instalační spínač ! Takže u zářivkových těles pozor na proudový náraz ! bobobo

Uživatelský avatar
DolfiG
Příspěvky: 375
Registrován: 25 kvě 2008, 02:00
Bydliště: Prešporok

#7 Příspěvek od DolfiG »

honza_jan píše:Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .
A k tomu všetky tri fázy na každú sekciu a hala bude spevnená aj pre prípad silného zemetrasenia.

Robím si samozrejme srandu. No menší rozvádzač s pár stykačmi bude asi potrebný. Neexistujú priemyselné svietidlá s elektronickým predradníkom na nadakustickej frekvencii bez kompenzačných kondenzátorov ?

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#8 Příspěvek od vrky »

honza_jan: kvůli hygieně osvětlení musí svítit celá hala aby bylo dosaženo určitého světelného toku na jeden metr čtevečný (teď zrovna nevím koli to je).

BOBOBO určitě na to nepoužiju kolébkový vypínač ale stykač.

DolfiG: existují takové svítidla pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci. Jsou v prodeji i svítidla bez kompenzace. Na štítku potom je napsané "NEKOMPENZOVANÉ"

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#9 Příspěvek od kbulda »

Řešil bych to dvěma okruhy 3 řady + 4 řady.
Zapínání ob řadu.
Při poruše, nebo opravách je druhý okruh stále funkční.
Napájení 3 x 400 V, stykače 25 A.
V žádném případě dvoutlačítko na ovládání, ale vypínač.
Když by vypadl proud, tak by stykač odpadl a jdeš po tmě
k tlačítkům.
Nemáš - li centrální kompenzaci, tak jedině svítidla kompenzovaná.

Uživatelský avatar
DolfiG
Příspěvky: 375
Registrován: 25 kvě 2008, 02:00
Bydliště: Prešporok

#10 Příspěvek od DolfiG »

vrky píše: ... pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci.
Toto mi je jasné. Já som chcel len naznačiť, že ak by chcel (mohol) osvetľovať len jednotlivé pracoviská, stačila by mu jedna fáza a vypínač na pracovisko. (Samozrejme, celkovo fázy vystriedané).

No zdá sa, že je to nepoužiteľné. Aj tak ma prvé napadlo riešenie, ktoré popísal "kbulda".

Uživatelský avatar
vrky
Příspěvky: 1738
Registrován: 28 lis 2004, 01:00
Bydliště: pod Black Mount

#11 Příspěvek od vrky »

Světla musím rozfázovat, jsou tam točivé stroje. Sice nemají žádné vysoké otáčky ale sichr je sichr. Máme centrální pompenzaci.

Uživatelský avatar
labi
Příspěvky: 12
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: SL-SK
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od labi »

kedze tam mas tocive stroje musis spinat naras tri svetla vedla seba na roznych fazach, aby nestao ze zapnes sekciu na 1 fazu, popripade nad tocity stroj zavesit ziarovkove svetlo, to zrusi stroboskopicky efekt, rozdelenie okruhov zalezi od rozmiestnenia zariadeni v hale a vyuzitelnosti priestoru

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od ZdenekHQ »

Přesunuto
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]