Stránka 1 z 1

Postupné spínání zářivek

Napsal: 09 črc 2008, 23:45
od vrky
Svépomocí se chystáme předělat osvětlení v pracovní hale. Bude mít 7 řad po 6 dvoutrubicových tělesech. Otázka? vyrábí někdo modul který by po určitém časovém intervalu zapínal jednotlivé výstupy? Nebo to udělat pomocí několika časových relé které by zapínalo jednotlivé řady (7 relé), nebo spínat fáze (3 relé)?

Napsal: 10 črc 2008, 11:16
od DolfiG
A aký je toho zmysel ? Potrebujete eliminovať prúdový náraz?

Je tam cca 100 trubíc. Tie 4 kW na 3 fázy asi nebude až taký problém ...

Napsal: 10 črc 2008, 20:21
od Elko
Treba riešiť stroboskofický efekt nie prúdový náraz

Napsal: 10 črc 2008, 22:27
od vrky
Ano, s tím se počítá, bude to na tři fáze. Ale asi to pustím na přímo bez časování. Dvě tlačítka start, stop a jeden stykač.

Napsal: 11 črc 2008, 08:03
od honza_jan
Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .

Napsal: 11 črc 2008, 11:03
od BOBOBO
Máte-li nová , kompletní průmyslová svítidla , tak budou obsahovat kondy na zlepšení účiníku . Pět těles při té správné chvíli zapnutí spolehlivě svaří obyčejný kolébkokový instalační spínač ! Takže u zářivkových těles pozor na proudový náraz ! bobobo

Napsal: 11 črc 2008, 14:56
od DolfiG
honza_jan píše:Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .
A k tomu všetky tri fázy na každú sekciu a hala bude spevnená aj pre prípad silného zemetrasenia.

Robím si samozrejme srandu. No menší rozvádzač s pár stykačmi bude asi potrebný. Neexistujú priemyselné svietidlá s elektronickým predradníkom na nadakustickej frekvencii bez kompenzačných kondenzátorov ?

Napsal: 11 črc 2008, 21:47
od vrky
honza_jan: kvůli hygieně osvětlení musí svítit celá hala aby bylo dosaženo určitého světelného toku na jeden metr čtevečný (teď zrovna nevím koli to je).

BOBOBO určitě na to nepoužiju kolébkový vypínač ale stykač.

DolfiG: existují takové svítidla pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci. Jsou v prodeji i svítidla bez kompenzace. Na štítku potom je napsané "NEKOMPENZOVANÉ"

Napsal: 11 črc 2008, 22:31
od kbulda
Řešil bych to dvěma okruhy 3 řady + 4 řady.
Zapínání ob řadu.
Při poruše, nebo opravách je druhý okruh stále funkční.
Napájení 3 x 400 V, stykače 25 A.
V žádném případě dvoutlačítko na ovládání, ale vypínač.
Když by vypadl proud, tak by stykač odpadl a jdeš po tmě
k tlačítkům.
Nemáš - li centrální kompenzaci, tak jedině svítidla kompenzovaná.

Napsal: 12 črc 2008, 11:32
od DolfiG
vrky píše: ... pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci.
Toto mi je jasné. Já som chcel len naznačiť, že ak by chcel (mohol) osvetľovať len jednotlivé pracoviská, stačila by mu jedna fáza a vypínač na pracovisko. (Samozrejme, celkovo fázy vystriedané).

No zdá sa, že je to nepoužiteľné. Aj tak ma prvé napadlo riešenie, ktoré popísal "kbulda".

Napsal: 13 črc 2008, 10:20
od vrky
Světla musím rozfázovat, jsou tam točivé stroje. Sice nemají žádné vysoké otáčky ale sichr je sichr. Máme centrální pompenzaci.

Napsal: 18 črc 2008, 19:42
od labi
kedze tam mas tocive stroje musis spinat naras tri svetla vedla seba na roznych fazach, aby nestao ze zapnes sekciu na 1 fazu, popripade nad tocity stroj zavesit ziarovkove svetlo, to zrusi stroboskopicky efekt, rozdelenie okruhov zalezi od rozmiestnenia zariadeni v hale a vyuzitelnosti priestoru

Napsal: 07 lis 2014, 21:37
od ZdenekHQ
Přesunuto