Stránka 1 z 2

Elektromer

Napsal: 27 črc 2008, 12:13
od Jancis1
Včera som vymieňal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keď vypnem všetky ističe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáča. Zo zásuviek bolo všetko vytiahnuté, ani zvonkový transformátor nebol pripojený, tak neviem či je to možné aby bol elektromer zle nastavený? Ešte som neskúšal merať, koľko to má odber napr. za hodinu, ale asi to vyskúšam. Koliečko elektromera sa točí a približne prejde na vonkajšom obvode asi milimeter za 2 sekundy. Je možné aby bol vobec tak nastavený aby sa točil aj pri nulovom odbere?

Napsal: 27 črc 2008, 12:31
od DKL
Elektromìr je konstruovaný tak aby se pøi nulovém odbìru vrátil kotouè do definovaného stavu. Mìl by se sám vrátit na èernì oznaèenou výseè a tam zastavit. Chvíli to trvá a záleží na tom jak byl kotouè natoèený - mùže se vracet i pozpátku.

Napsal: 27 črc 2008, 15:39
od rudoex
DKL píše:Elektroměr je konstruovaný tak aby se při nulovém odběru vrátil kotouč do definovaného stavu. Měl by se sám vrátit na černě označenou výseč a tam zastavit. Chvíli to trvá a záleží na tom jak byl kotouč natočený - může se vracet i pozpátku.
Je to spravna odpoved.

Napsal: 27 črc 2008, 23:09
od rezis
jak to delaji?

Napsal: 28 črc 2008, 01:33
od workhard
Neustále otáčející se elektroměr jsem zažil ve vile,kde byla stará instalace provedená dráty s textilní izolací v pancéřových trubkách a pak viz. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=21803
Jestli se ti elektroměr nezastaví do pěti minut,pak hledej svody v instalaci. :wink:

Napsal: 28 črc 2008, 01:38
od honza_jan
rezis:
Jednoduše. Na hřideli měrného kotouče je zmagnetovaný plíšek, který funguje jako brzda proti zpětnému chodu (rohatka s jedním zubem). Na pevné části je zase zmagnetovaná západka, která zastaví kotouč v případě zpětného chodu (aby nešel elektroměr odtáčet). Pokud přestane téct proudovou cívkou proud, zanikne postupné magnetické pole, které uvádí kotouč do pohybu. Přitáhne se k sobě akorát rohatka se západkou. Protože síla je malá (aby se neovlivňovalo měření), tak to chvíli trvá. Délka ramínka je cca 10 mm, takže přítažné síly západky a rohatky jsou zanedbatelné proti silám, které působí na kotouč při odběru elektriky. Pokud se rohatka přtáhne k západce, tak je vidět červená značka na kotouči v kontrolním výřezu a kotouč se zastaví. Pokud není elektroměr moc vyrajtovaný v ložiskách, tak je i slyšet západku, jak si pri každé otáčce kotouče jemně cinkne.
Těmto typům elektromětů už ale odzvonilo. Roztáčely se při proudech okolo 10 mA. Digitály měří už od 2 - 3 mA a tak ti co nechávají spotřebiče vypnuté jenom dálkovým ovladačem, tak se budou divit, až jim přijde účet.

Napsal: 28 črc 2008, 02:36
od michalku
"Vèera som vymieòal zásuvky v dome a pri tom som si všimol, že keï vypnem všetky istièe za elektromerom, tak ten sa stále pomaly otáèa..."

Treba skúsi￾ vypnú￾ hlavný istiè - ak existuje, pretože ten je zapojený priamo za elektromerom.

Ale príèina je pravdepodobne v zemskom magnetizme. To sa prejavuje hlavne u trojfázových elektromerov a odstráni￾ sa dá tak, že sa vymenia navzájom 2 fázy v prívode k elektromeru. Takže jediné riešenie je reklamova￾ to u rozvodného závodu. Sú povinní to odstráni￾, alebo vymeni￾ elektromer.

Napsal: 28 črc 2008, 13:37
od kevin_mitnick
michalku, to si ted ale delas srandu, ze ano ?

Napsal: 28 črc 2008, 14:07
od Cust
pokud má pod elektroměrem nějakou singularitu jejíž poloha se pomalu mění (přesně podle obvodu talíře) např. vlivem změny biomagnetického pole vzniklého nehezkým pohledem pozorovatele, tak proč ne?

Napsal: 28 črc 2008, 21:07
od ado1122
možno nie je dodržané poradie fáz,

Napsal: 28 črc 2008, 22:20
od yakl
Ak sa vám podarí zohnať prstencový magnet z protitankovej míny a položíte ho na elektromer, tak sa určite nebude zbytočne otáčať :D

Napsal: 28 črc 2008, 22:54
od workhard
Já už mám digitální,tak možná zarušit mobilem :D

Napsal: 06 srp 2008, 08:18
od FERYACT
Elektroměr se může roztočit přepětím sítě.

Napsal: 06 srp 2008, 08:49
od helios
Možno pomôže pod elektromerom zapáliť Indickú vonnú tyčinku, nech sa uvoľní, ukľudní a relaxuje... :lol: :lol: :lol:

Napsal: 29 čer 2009, 17:43
od michalku
Tak už to je OK, trvalo to teda pekne dlho. Koneène rozvodný závod poslal technika, lebo som odnmietal uhradi￾ faktúru.
Príèina bola skutoène pod¾a technika v tom, že na mojom 3 fázovom elektromeri neboli zapojené fázy v správnom poradí a kotúèik sa otáèal pomaly vplyvom zemského magnetizmu. Ale reklamáciu a požiadavku na z¾avu mi zamietli. Takže naše rozvodné závody zarábajú aj na zemskom magnetizme. Zaujímavé, ako sa dá využi￾ zemský magnetizmus na bezpracné obohacovanie sa na úkor zákazníka.