Ups jako záložní zdroj pro zálohu ř.s.

#1 Příspěvek od ccode »

Dobrý den.
Pro náhradu zálohy malého ř.s jako náhradu jsem použil APC Back-UPS CS 500I - běžná UPS pro PC. Původní byl výrobek nejakého JZD. Z celého zařízení je je pouze ř.s zálohován tak ,že je výstup UPS zaveden na transformátor z kterého je napájen ř.s.V rozvaděči je provedeno rozdělení na Nul a Zem. můstek a pak je vše třívodičově.
Mám dotaz:
1. při provozu na baterie je výstup galvanicky oddělen od sítě ?
2. je při provozu na baterie vůči Zemnimu kolíku potenciál(napětí)?, je tedy v tuto dobu jako ochranný?
3.co se bude dít když jeden z výstupů (F ,N) UPS v době provozu na baterie se dotkne Země (kostry rozvaděče)
3. mám výstup z UPS tedy z důvodu bezpečnosti spojit s Nulovým vodičem? (zemnící kolíky jsou propojeny trvale)

Nejsem moc spisovatel snad jsem to moc nezmotal.
Dík za případnou pomoc.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od ZdenekHQ »

V běžné plechové UPS je vstupní PE spojen s "obalem" a výstupním PE. Od sítě se samozřejmě a většinou (APC) přepínají/odepínají oba silové kontakty - ovšem bez schematu ti to nikdo nezaručí.

Každopádně mínus pól baterky bývá taky často spojen s PE, tudíž zkrat fáze proti PE může UPS vyhodnotit jako poruchu.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#3 Příspěvek od ccode »

UPS je celá plastová , na baterky na výstupu proti zemi vadaskou nenaměřím nic. Mezi L a N je 230V . Jde mi o to , že je to použito pro výměník v paneláku a nerad bych aby došlo k úrazu. Výstup při provozu na síť je tak jak má být L,N,i zem se na vstupu = výstupu .
Při provozu na baterky není na L a N vůči zemi žádné napětí (vadaskou). Tedy na baterky jsou na vstupu a výstupu země propojeny, nikoliv však N. Měl bych tedy N na vstupu a na výstupu propojit nebo nechat výstup tak jak je. Nedostane se potom při připadné poruše přes zem (potrubí)
někam kde by mohlo způsobit úraz el proudem?

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od ZdenekHQ »

Máte tam TN-C nebo TN-S ?
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#5 Příspěvek od ccode »

Je tam TN-C-S , UPS je napojena na TN-S (L.N a PE)
Do rozvaděče je tedy přiveden PEN , který je rozdělen na svorkovnici N a svorkovnici PE.

UPS napájí transformátor (cca 100 - 150 W) zalitý v plastu s vyvedenou svorkovnicí (cívka primeru 2 vodiče) a nemá svorku pro PE.

Při provozu ze sítě je výstup UPS síť TN-S
Při provozu z baterií je výstup UPS síť IT

Jde mi hlavně o to , aby při provozu na baterie nemohlo dojít k úrazu el.proudem.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od ZdenekHQ »

V tomhle případě, pokud někde nedojde k přerušení PE, je to bezpečný. Případný nevýznamný (a vzniklý spíš jen díky kapacitám než svodům) potenciál N vůči PE tě trápit nemusí - ten vznikne kolikrát i na běžných zásuvkách. Nakonec teoreticky při znalosti systému by šlo nuláky propojit.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#7 Příspěvek od ccode »

Děkuji za pomoc při řešení problému ,
ale ještě se zeptám vodič PE v tomto případě na provoz na baterie tedy -síť IT plní funkci pospojování ? Co by bylo za nebezpečí při jeho přerušení? - jak jsi napsal.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od ZdenekHQ »

Bez konkrétního schematu se to těžko posuzuje. Pro provoz na síť musíš mít PE připojenou (pokud ovšem vůbec někam vede) a stejně ji nesmíš odepínat ani jistit, takže i při IT zůstane zapojená. Když to namaluješ, budu chytřejší :)
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#9 Příspěvek od ccode »

V příloze připojuji schema . V současnosti jsem to připojil se zásuvkou a 2 žilovou flexo do trafa (horní část obr.ú. Jako konečnou verzi bych chtel připojit UPS přímo do trafa (dolní část obr.), potom PE z UPS bude nezapojen? Mělo by cenu uvažovat o propojení N před a N za UPS?
Přílohy
vs1.gif
Zapojení
(8.76 KiB) Staženo 122 x

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od ZdenekHQ »

Nevidím tam žádnej problém. Pokud má UPS zemnící kolík, spoj ho s PE, zbytek nech podle schematu. Předpokládám, že se UPS nabíjí ze sítě.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#11 Příspěvek od ccode »

UPS nemá svorku na uzemnění , je celá plastová , jedině co by šlo připojit na PE je PE z výstupní DIN zásuvky na UPS.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od ZdenekHQ »

A napájení ze sítě je "dvoudrátový" nebo to má nějakou extra nabíječku na aku ?

Já bych se tím netrápil, ale občas se najde revizák, co požaduje pospojování i u plastové vany a marně hledá šroubek, proto se na to ptám.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#13 Příspěvek od ccode »

Jedná se o klasickou UPS pro PC , je napájená klasickým třívodičem do DIN zásuvky (kabel jako pro PC) , kdy místo uříznuté vidlice je to připojené na L,N,PE svorky v rozvaděči . Dobíjení baterie je uvnitř plastové UPS , jakým způsobem to nevím , ale je to řešeno z toho vstupního napětí do UPS (zda je to přes trafo nebo spínaný zdroj nevím). Výstupem je DIN zásuvka , kde je připojen dodaný flexo PC třížílový kabel s uříznutou zásuvkou a zapojený do normální kulaté zásuvky na lištu. UPS při normálním provozu má vstup = výstup (L,N,PE). Při výpadku napájení zůstane přes UPS průběžný pouze PE a na L a N se připojí napětí z měniče UPS jako IT síť. Do kulaté zásuvky na výstupu UPS mám vidlici 2 žilové flexo , která je napojena na prim. vinutí transformátoru zalitém v plastu bez svorky pro PE. Předpoklad finálního zapojení je , že z výstupu UPS zavedu L a N třívodičovou flexo k trafu a PE nevím zda mám zapojovat nebo ne. Případně se ještě vracím k možnosti propojit N ze vstupu UPS s N na výstupu UPS tím , ale již nebude UPS v provozu na baterie jako IT síť. Hledám řešení , aby odpovídalo normám a bylo bezpečné.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od ZdenekHQ »

Pokud máš na vstupu PE od UPS připojený do rozvaděče (kvůli správné funkci UPS, bývají tam filtry atd.) a na výstupu zařízení bez PE svorky, nemusíš už PE nikam dál zapojovat - jedině, že bys tam měl redukci/prodlužovačku např. na běžnou tříkolíkovou zásuvku, umožňující připojení zařízení, které vyžaduje PE.

Nuláky nepropojuj, trafo zapoj dvouvodičově podle schematu.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ccode
Příspěvky: 185
Registrován: 09 kvě 2007, 02:00
Bydliště: nedaleko od Prahy

#15 Příspěvek od ccode »

Tímto chci poděkovat za aktivní pomoc .

Takže ještě jednou dík.