Zdravim, mam dotaz na RD mam zasuvku na 380V, je vyuzivana velmi
sporadicky. Pripojeni je pres jistic 20A kabelem CYKY 4x2,5.

Protoze planuju predelat pripojku a realizovat dvojtarif, chtel bych nechat soucasne provest kompletni revizi elektroinstalace.

A dotaz - nyni by mela na 380V byt pouzita 5ti kolikova zasuvka, pripojeni kabelem asi 5Cx2,5 pokud tu zasuvku vymenim a necham kabel puvodni (cca 20m, vylozene neni problem ho vymenit ale co s nim) a dotahnu tam samostatne modry vodic 2,5Cu , bude to OK nebo je to prasarna ?

A jeste jeden dotaz - ke dvema vypinacum mam z krabice kabel CYKY 3Cx1,5, (ZŽ nezapojeny), modry preznaceny na hnedy. Zkousne to revizni technik nebo tam mam radeji natahnout 2Ax1,5 ?

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#2 Příspěvek od Radimosso »

Za ty vypínače bych se vůbec nestyděl, není tam nic proti normě a s tím přechodem z 4 na 5 vodičů, to je sice trochu svérázné, ale nikde se snad nepíše, že by jednotlivé žíly musely být pod jednou izolací.

Uživatelský avatar
RadekB
Příspěvky: 2043
Registrován: 03 bře 2005, 01:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

#3 Příspěvek od RadekB »

Temi vypinaci bych si nebyl prave tak jist, napr. revizak kde delame zkousku na 50/78 to pry nebere. A i na elektika.cz jsem cetl neco v tom smyslu.
Ja bych se ho zeptal primo ale je na dovolene do konce pristiho tydne :(

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#4 Příspěvek od Radimosso »

Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého) 8O

Uživatelský avatar
honza_jan
Příspěvky: 425
Registrován: 22 lis 2007, 01:00
Bydliště: Doma

#5 Příspěvek od honza_jan »

Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.

Uživatelský avatar
RadekB
Příspěvky: 2043
Registrován: 03 bře 2005, 01:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

#6 Příspěvek od RadekB »

honza_jan píše:Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.
Protoze se pouziva parkrat do roka na cirkularku, tak to teda asi necham tak a nebudu se s tim trapit.

Uživatelský avatar
RadekB
Příspěvky: 2043
Registrován: 03 bře 2005, 01:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

#7 Příspěvek od RadekB »

Radimosso píše:Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého) 8O
Diky za info.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#8 Příspěvek od Radimosso »

Mě by ,když už se to tady tak probírá, zajímalo, jak by se na to koukali ,kdyby ten 4žilný kabel byl Al.
Jestli musí ihned ven nebo by obstála varianta s dodáním modrého

:lol:

Uživatelský avatar
RadekB
Příspěvky: 2043
Registrován: 03 bře 2005, 01:00
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

#9 Příspěvek od RadekB »

Radimosso píše:Mě by ,když už se to tady tak probírá, zajímalo, jak by se na to koukali ,kdyby ten 4žilný kabel byl Al.
Jestli musí ihned ven nebo by obstála varianta s dodáním modrého

:lol:
No, to uz by snad byla totalni prasarna :)

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od workhard »

Jestli je ta zásuvka ve venkovním prostředí,musí být připojená přes proudový chránič,takže by pětižilový přívod asi nebyl od věci... :wink:
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
kysmen
Příspěvky: 169
Registrován: 20 říj 2007, 02:00
Bydliště: HO

#11 Příspěvek od kysmen »

Na 400 V zasásuvku s FI ti stačí i ten čtyřkolík.
U 4 kolíku nikde není napsáno, že tlustý kolik je PE nebo PEN.
U puvodní verze jsi ten tustý kolik používal jako PEN, ted ho použiješ jako PE.
Pokud poteče PE vodičem reziduální proud, tak vypne chránič.
Jde o to, že většina strojů N vodič (pracovní nulu) nepotřebuje a teče tudy jen příp. poruchový proud. Problém nastane když máš nějaký stroj s ovládacím trafem nebo stykači proti nule - správně se mají ovládací obvody zapojit na sdružené napětí (400V).
Takže na cirkulu, míchačku a šrotovník to stačit bude, ale na sbastlený vrátek asi nee .
Samozřejmě že lepší řešení je to celé udělat znovu, ale to vždy není možné
Případně vyměnit zásuvku na 5-ti kolík a vodič N nezapojíš