Jistič

Napsal: 15 zář 2008, 05:49
od nxn
Zdravim potřebuju rozebrat jistič a "zpravit tam tu cívku" (udělat z toho prachsprostej vypínač)....no a voni to maj takovejma mosaznejma trubičkama snejtovaný....nevíte kde by se daly sehnat ?....hlavně to nesmí bejt poznat že se v tom někdo vrtal....

Napsal: 15 zář 2008, 06:17
od Crifodo
Myslím že takové počínání je na nakopání do jistých cílových partií s rozběhem. Kup si vypínač na lištu za dvě stovky. Nikdy nevíš, kdo po tobě se na ten nejístící jistič spolehne a přinejmenším vyhoří. Je to jako s lidma, co lejou chemikálie do lahviček od potravin :(

Napsal: 15 zář 2008, 07:49
od kevin_mitnick
Jo, ale kdyz nekdo plati CEZu za 10A jistic a chce tam dat elektrokotel, pak se takovy "mirne upraveny" jistic urcite "hodi". Nejake dimenze kabelu a podobne okrajove zalezitosti tihle mistri vsech remesel resi az po odjezdu pozarniku...

Napsal: 15 zář 2008, 07:53
od helios
nxn píše:Zdravim potřebuju rozebrat jistič a "zpravit tam tu cívku" (udělat z toho prachsprostej vypínač)....no a voni to maj takovejma mosaznejma trubičkama snejtovaný....nevíte kde by se daly sehnat ?....hlavně to nesmí bejt poznat že se v tom někdo vrtal....


Nebolo by jednoduchšie vymeniť "vnútornosti" za silnejšie? Dosiahneš svoje a aspoň nevyhoríš. :wink:

Napsal: 15 zář 2008, 08:22
od Hill
kevin_mitnick píše:Jo, ale kdyz nekdo plati CEZu za 10A jistic a chce tam dat elektrokotel, pak se takovy "mirne upraveny" jistic urcite "hodi". Nejake dimenze kabelu a podobne okrajove zalezitosti tihle mistri vsech remesel resi az po odjezdu pozarniku...
To řeší už požárníci, pak soudní znalci a policie.
Je zajímavé, jak často je za příčinu označená vadná elektrinstalace (občas se pak přijde časem na to, že to bylo jinak, ale těch nepříjemností mezitím...).
A piš si, že zásah do vnitřností jističe najdou, i kdyby z něj nic nezbylo a nebyl příčinou požáru - těžko budeš vysvětlovat, že ses jen na internetu ptal, ale žes to neudělal. Teď dávaj jen bacha, abys nevyhořel od něčeho jiného.
Náhradu za jistič IJv nebo ITM normálně seženeš. Pokud měl na sobě vlastní kryt, koupíš ho i s krabicí, v níž je vylisovaná DIN-lišta (dnes mají toto uchycení všechny vhodné jističe) a vejde se v pohodě místo toho černého.
Pro uchycení nového jističe v rozvaděči pod plech se také dají sehnat držáky.
Ale zdá se, že o tom nevíš tolik, aby sis nekoledoval o průser. Tohle má dělat elektrikář s příslušnými zkouškami.

Napsal: 15 zář 2008, 08:32
od Crifodo
Ještě bych připodotkl, že vyřazení cívky sice znemožní reakci na okamžitý zkrat, ale ne reakci na přetížení mírným nadproudem.

Napsal: 15 zář 2008, 08:44
od Hill
Mírný nadproud u jističů vedení může znamenat, že při přetížení o 10% nesmí vypadnout za kratší dobu, než 20 minut, a delší, než 2 hodiny. U motorových jističů za víc. To je samozřejmě příklad, charakteristiky jističů jsou různé a chce to znát typ jističe, jinak hádáme.
Za tu dobu se toho může stát....
Nemluvě o tom, že při zkratování cívky není v některých jističích problém zkratovat i ochranu proti přetížení.

Napsal: 15 zář 2008, 15:58
od nxn
V hlavním rozvaděči jsou patrony pak k hodinám dát nejistící jistič...průřez do domovního rozvaděče je Cu10 a ihned přívod prohnat jistícím jističem třeba B32A a zdá se mě že je to docela bezpečné řešení....i kdyby to nechyt jistič tak patrony F32A už určitě jo....no rozebrat asi nepůjde aby se to nepoznalo (ale možná impulz vvn tomumu lakovanýmu drátu ty cívky neudělá dobře....lehkej průraz)

Napsal: 15 zář 2008, 19:23
od Hill
Pořád mi uniká smysl toho, co tím chceš dokázat.
Asi tě neodradím konstatováním, že si koleduješ o průseur.
Když rozebereš jistič před elektroměrem, musels ho napřed rozplombovat, což bez předchozího souhlasu distributora je porušením podmínek smlouvy o odběru. Nanejvýš ti odpojí elektřinu a znovu připojí až po zaplacení pokuty, teoreticky nezaplacené sazby za větší jistič od poslední výměny elektroměru a předložení čerstvé revize.
Až ti totiž vyskáčou střeva z jističe po odvrtání nýtků a nedáš to dohromady, pak ti stejně nezbude, než nový jistič. A do toho už sotva zasáhneš, aby to nebylo poznat. Navíc nové jističe mají barvou páčky rozlišený jmenovitý proud, takže ani přepsání hodnoty proudu na jističi nepomůže.
V bytovém rozvaděči za měřením pak je vůbec pitomost vyřazovat z funkce jistič.
Tvoje úvaha o jištění je sice teoreticky jakž takž přijatelná, ale každý slušný praktik by ti včas urazil pazoury u samé řiti, abys to nerealizoval. On je totiž důležitý i vypínací čas, ten závisí na impedanci vypínací smyčky - mimochodem ta na konci může být tak vysoká, že jištění 32A při poruše nevypne v předepsaném čase a dojde k přehřátí vodičů a svorek... také nějak neřešíš zkratovou odolnost jisticích prvků, které musí spolehlivě vypnout (podle umístění a využití) 6kA nebo 10kA...

Prostě se chceš pouštět do věcí, které se nikdy doma nedělají - kdyby se to mohlo, nebudou tam nýty a různé plomby, které informují o tom, že nikdo nenarušil deklarované vlastnosti jističe. Což ty chceš udělat.

Napsal: 15 zář 2008, 19:35
od pajosek2
Hlavní průser je,že chceš zařízení, o kterém se budou všichni domnívat,že je určen pro jištění,upravit na zařízení,které bude mít jen omezenou funkci,svého původního uplatnění. Je to jako by jsi v autě vyřadil brzdy,ale ponechal funkci brzdových světel, s tím,že budeš brzdit jen ruční brzdou. Fungovat to bude,ale jen tomu, kdo o té úpravě něco ví.

Napsal: 15 zář 2008, 20:28
od Crifodo
Hill mimo jiné píše:Pořád mi uniká smysl toho, co tím chceš dokázat.
Nanejvýš ti odpojí elektřinu a znovu připojí až po zaplacení pokuty, teoreticky nezaplacené sazby za větší jistič od poslední výměny elektroměru a předložení čerstvé revize.
V posledních letech to ČEZ docela upgradoval, pořídil si vlastní obdobu kukláčů z policie, takovou podnikovou zásahovou jednotku. Sám jsem je nezažil, ale slyšel jsem že komanda NTZ (netechnických ztrát) mají docela nevybrané chování.
http://www.sponel.cz/index.php/lanky.html

Vypadá to, že na manipulaci s měřením a odběrem reaguje ČEZ (jako stát ve státě) docela fašistickými metodami...
http://zpravy.idnes.cz/cez-ukazal-techn ... _domaci_jw

Napsal: 15 zář 2008, 21:20
od honza_jan
Aáá, kolega nxn byl na stáži na ruském webu, kde se to detailně probíralo. Už vidím, jak budeš nenápadný, když potáhneš propalovací trafo k elektroměrovému rozváděči. Když ale budeš šikovný, tak místo napěťové cívky v elektroměru, odpálíš nějaké domácí spotřebiče. No, ale každý svého štěstí strůjce, nebo ohňostrůjce.

Napsal: 07 led 2009, 22:01
od pauly55
nxn píše:Zdravim potřebuju rozebrat jistič a "zpravit tam tu cívku" (udělat z toho prachsprostej vypínač)....no a voni to maj takovejma mosaznejma trubičkama snejtovaný....nevíte kde by se daly sehnat ?....hlavně to nesmí bejt poznat že se v tom někdo vrtal....

Já sem byl jednou u známého s tím,že připojil Elektrické topítko na zásuvkový okruh (hliníkový),který byl jištěn Jističem ITV 16A.na tomto okruhu měl připojené to topidlo,mikrovlnku,ledničku,atd,A jednou si takhle zapnul to topidlo a z krabice mu vycházel kouř.A vypl FI.otevřel jsem krabicu.Izolace samozřejmě rozteklá na vodičích,ale jediné štěstí bylo to,že izolace na fázi a ochranným se rozteklá a ty dva se k sobě spojili.Jinak by asi už vyhořel,protože jsem zjistil,že ten jistič nefungoval jako jistič ale pouze vypínač.(to jsem zjistil až po rozebrání).A ten jistič byl taky částečně rozteklej.Ale nedozvedel jsem kdo mu tam tohle přimontoval.Měl hodně velký štěstí.nevím proč místo jističe chtěl mít radši vypínač.A pak následovalo předělání celé instalace do mědi.protože znám vlastnosti hliníku a po tomto bych se v tom baráku bál jít spát.