Plyn. kotol Protherm 24 KTV (ročník 1999) nezapaluje horáky

Napsal: 07 říj 2008, 11:14
od durkovic
zdravím a prosím o pomoc alebo nakopnutie:

Mám na chalupe ustredné kurenie poháňané kotlom protherm 24 KTV Turbo. Po letnej sezone sme ho prepli na zimu, dotlakovali sme system a spustili, kotol má ihned po zapnutí nabehnuť a zapaliť horáky, to sa ale nestane. ihned po zapnutí sa totiž rozsieti spolu so sietovou kontrolkou aj kontrolka červená "CHÝBA PLAMEŇ". AK tento stav vyresetujeme gombíkom "OPAKOVANIE STARTU" tak kontrolka zhasne a asi o 30 sekund kotol skuša zažeh znova. rozbehne sa obehove čerpadlo elektrody začnu v plyn. komore hadzať iskru beží ventilator odsavania spalín ale plameň nikde. po 5 sekundách tohto pokusu všetko stichne a na panely opäť svieti červená ledka. a takto je to dookola. domnievam sa že chyba je v dodávke plynu, pokial viem tak to tam riadi nejaký elektroventil. Môže byť nejako zanesený alebo poškodený? Môže mať niečo na vine trojcestný ventil ak by bol zanesený vodným kamenom a zaseknutý v nejakej "medzipolohe"??? potom to asi RJ vyhodnotí ihned po zapnutí ako vadný stav a nedovolí aj napriek resetu nábeh kotla a to tým že neotvorí plynový ventil???

je moja uvaha správna m na čo by som mal pozrieť, diky pekne za rady.

Napsal: 07 říj 2008, 12:28
od Jindra2
Podobný problém jsem míval s wawkami, po létě jsem vždy musel odpustit vzduch z plynového potrubí (připojovacím šroubením).
Jindra

Napsal: 07 říj 2008, 13:06
od rezis
Nevyskocila pojistka na redukcnim ventilu co mas pred plynomerem?

Napsal: 07 říj 2008, 13:38
od dajda
Zkontrolovat přítomnost plynu ,jistota že ti jde až k ventilu,pokud ano zkontrolovat cívku plynového ventilu,musí být na ní 230V pokud je ,(musí zvednout sedlo plyn.ventilu) vyměnit častá závada.Může tam být i modulační cívka na 24V,¨ted presně nevím co tam Protherm cpal za typ ale každopadně zkontrolovat ,připadně napiš typ ventilu a co si zjistil

Napsal: 07 říj 2008, 13:42
od dajda
Jindra2 píše:Podobný problém jsem míval s wawkami, po létě jsem vždy musel odpustit vzduch z plynového potrubí (připojovacím šroubením).
Jindra
může být,odpustit na ventilu trochu plynu (měřící místo pro manometr,trojka šroubek kuželové sedlo)

Napsal: 07 říj 2008, 13:51
od durkovic
diky páni za cenne rady, čo som zistil tak ventil plynovej armatury je značky Honeywell, typ presne neviem ale tu cievku som si všimol a je na 24V v podstate celý rozvod a väčšina časti v tom kotli ide na 24V.
Tôlak plynu asi v potrubý je pretože na ten istý rozvod mám napojený aj plynový sporák, a ten funguje normalne , plamen na nom nekoliše ani nepohasína takže asi je plyn OK. stale mi ale vrtá hlavou ten trojcesťák na vodu, ono na chalupe mame takú vodu že ked sa napustí do pohára čista voda tak je minutu aj pol biela uplne ako mlieko. takže asi bude to chcieť rozobrať alebo vyvariť v octe aj ten trojcesťák.

Napsal: 07 říj 2008, 14:04
od dajda
3-cestný ventil nemá nic společné s prvotním zapálením kotle

Napsal: 07 říj 2008, 14:12
od durkovic
dajda píše:3-cestný ventil nemá nic společné s prvotním zapálením kotle
ano ale ak sa nachádza v nesprávnej polohe než by mal byť ? Zaseklý zanesený atd, aj vtedy ma kotol normálne zažnuť plamene a hriať ?
neviem len sa pýtam :)

Napsal: 07 říj 2008, 14:28
od dajda
Ano.V prvotní fázi si elektronika kotle kontroluje tlak vody v systému,u turbo verze chod ventilátoru přes manostat,musí být seplý kotl.termostat (nesmí být blokován havarijním termostatem),nasl.se otevře plyn.ventil a probíhá zapálení,pokud do 3-10 sec (dle typu zapalovací automatiky) nezjistí ionizační elektroda přítomnost plamene,kotel jde do poruchy.Pokd bude problém jinde tak po zapálení se může teprv hodit porucha.Proto bych ted 3-cesták neřešil.Na trysky hořáku musíš dostat plyn a v cestě maš jen ventil (cívka ventilu nebo chyba může být v elektronice která pouští napětí na cívku) a věci které sem psal na začátku.Toto bych prověřil jako první

Napsal: 07 říj 2008, 14:35
od EKKAR
"Bílá" voda ve sklenici může být způsobena tzv. PERLÁTOREM namontovaným na ramínko kohoutku (to jsou taková ta jemná sítka a nejrůzněji perforované plastové kroužky, tvořící z proudu vody jakous-takous pěnu - rozptýlený vzduch musí z natočené vody nejdříve "vybublat" - zkus natočit vodu kohoutkem, na kterém ten perlátor amputuješ, jestli tam ten zákal bude taky...

Napsal: 07 říj 2008, 20:14
od durkovic
EKKAR: diky za tip ale skušal som to už pred dobou... ihned ked sa ta biela voda začala obiavovať, či ju puštam cez to "sýtko" alebo bez neho je to to iste , voda je inač fajná ak postojí tu minutku aj pol cca... . ale čo ta beloba znamená neviem ak ta voda postoji beloba usadne na dno. lenže v takom kotli ... no tam asi nesadne ale lepísa na potrubia a ventilky.

ale diky všetkým za napady a cez víkend ich s najvyššou opatrnosťou vyskúšam, hlavne premeriam či ide do tej cievky 24V.

diky.

Napsal: 07 říj 2008, 20:28
od vybihal
Hlídání průtoku vody je v pořádku?

Napsal: 07 říj 2008, 20:37
od durkovic
vybihal píše:Hlídání průtoku vody je v pořádku?
bohužial to povedať neviem, ale jedno viem pri pustený tepleho kohutika rozvodu TUV v kotly niečo cvaká aj ked je vypnutý , predpokladám že je to nejaký prietokový ventil ktorý spína a rozpína kontakty kedykoľvek ked dôjde k prietoku vody.

Napsal: 07 říj 2008, 20:48
od vybihal
To cvakání při odběru TUV bude asi trojcestný ventil. Hlídání průtoku je na výstupu oběhového čerpadla.

Napsal: 07 říj 2008, 20:59
od kaja4
to Durkovic.
Zkontrolujte si,zda je kotel správně nafázovaný.Není náhodou připojen přes rozdvojku?Pokud není fáze na svorce "L",pak se chová tak,jak popisujete.
Celý cyklus proběhne,ale plynový ventil se neotevře a po bezpečnostní době vyskočí automatika do poruchy -ztráta ionizace-.