signalizace chodu čerpadla
Moderátor: Moderátoři
signalizace chodu čerpadla
Zdar přátelé.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.
Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.
http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.
http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
Jo, to by mohlo být dobré. Jen jestli jsem to dobře pochopil: na potenciometru nastavení úrovně proudu nastavím proud menší než 4A (např. 2A) a LED mi vlastně bude při každém spuštění čerpadla signalizovat překročení nastavené hodnoty. Nebo můžu ještě nějakou signalizaci zapojit mezi kontakty 15 a 18. Je to tak? Dík.kbulda píše:Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.
http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
Vysvětlím.tibi píše:a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas
Je to normální uzavřený systém, který má vypouštění vypoštěcím kohoutem, který je v nejnižším bodě a je umístěn ve vsakovací jímce (tzn. že je pod zemí a je zasypán štěrkem). Je to kvůli vypouštění vody v zimě, aby nezamrzla. Jenže tento kohout není zas až tak spolehlivý a někdy se stane, že ho někdo nedotáhne dokonale a on podchází. A protože mám u čerpadla presscontrol (ten hlídá pokles tlaku v systému), stává se, že když kohout podchází, tak presscontrol vesele spíná čerpadlo a to běží zbytečně, pouští vodu do jímky a já o tom nevím. V přívodu rezervní kabely nemám. Použil jsem normální 3x CYKY, tenkrát mě to nenapadlo, že budu potřebovat signalizaci.
Zdárec, známému jsem dělal tohle - viz. níže. Fachá to bez problémů.
Červeně dodatečně upraveno.
Červeně dodatečně upraveno.
- Přílohy
-
- sign._proch._proudu.png
- (9.96 KiB) Staženo 276 x
Naposledy upravil(a) gepard dne 02 lis 2008, 02:37, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě
!!!
A kutilmile - nelituju tě
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
.... taky pravda! Upraveno.EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
-- Gepard --
To vůbec nevypadá špatně. Ušetřil bych spoustu peněz. Zítra jdu koupit P600 a vyzkouším to. Zatím doma, na chalupu jedu asi až za 14 dní. Díky.gepard píše:.... taky pravda! Upraveno.EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
Dobrý den, chci se zeptat, lze toto zapojení použít při odběru I=6A. DěkujiEKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.