Stránka 1 z 1

CYKYLo

Napsal: 28 lis 2008, 13:39
od nxn
Zdravim může přijít do lišty tento kablik nebo musí být CYKYna....díky

Napsal: 28 lis 2008, 14:46
od Jindra2
Může.
Jindra

Napsal: 28 lis 2008, 16:40
od dratenik
cykylo do lišty? to by rád vidìl revizák

Napsal: 28 lis 2008, 17:10
od Jindra2
dratenik píše:cykylo do lišty? to by rád viděl revizák
Neplaš lidi, revizák by byl spokojený.
Jindra

Napsal: 28 lis 2008, 17:55
od Hill
Je lišta a lišta - do dutiny zatahovací lišty CYKYLo dát můžeš (a v ní i do bytu), ale ne do vkládací lišty s víčkem, protože ta nebrání v přístupu ke kabelu. Tam musíš použít kulatý CYKY, protože má vyšší mechanickou odolnost pláště. Pak ti u revizáka projde i takto rekonstruovaná instalace v paneláku.
V obou případech musíš počítat s tím, že se kabel nechladí tak, jako ve zdi, takže například CYKY nebo CYKYLo 3Cx1,5 v omítce snese přes 19A , ale v liště jen kolem 13A. Pokud kabelů bude v dutině lišty víc, maximální dovolený proud bude ještě nižší a může to dojít až tak daleko, že už nebude vyhovovat ani 10A jištění, které se "jednapětce" obvykle předřazuje.

Napsal: 28 lis 2008, 22:58
od kbulda
CYKYLo

Napsal: 29 lis 2008, 08:25
od Hill
CYKYLo má atest na ukládání i do lišt, to souhlasí.
Nevaž se ale jen na údaje výrobce, ještě existují předpisy pro elektrická zařízení v bytech.
Nakonec i mimo byty, s plochým kabelem si užiješ v odbočkách, na to bude revizák zvědav určitě.
S kulatým kabelem se v liště dělá daleko líp (i když se to nezdá) a tak snadno se nepoškodí.

Napsal: 29 lis 2008, 11:02
od rusher
Dá se CYKYLO zatáhnout i do starých povlakových trubek (plechová trubka zevnitř obložená napuštěným papírem) ?
Dvojitou izolaci má, proti šíření plamene odolný je, tak jestli nebrání ještě něco jiného? Samozřemě s respektováním snížené zatížitelnosti při uložení "kabel v trubce".

Napsal: 29 lis 2008, 11:29
od tomasjedno
Brání ještě něco jiného - bude se proti zatažení bránit ten kabel sám :D

P.S. taky má přísnější požadavky na ohyb

Napsal: 30 říj 2010, 21:01
od boban222
Zajímalo by mě, které normy toto upravují.

Napsal: 30 říj 2010, 21:43
od hafca
To s tou lištou je zajímavé. U nás dělali před 5 roky v obecních panelácích po 40ti letech rekonstrukci el. rozvodů. A všechno je dělané CYKYLO a všchno v lištách s víčkem. Vypadá to tady, jak na ubytovně. :cry: Zvláštní je, že nebyla žádná revize. Možná jí jako nějakou opakovanou napsali podle modelového byty od stolu. U nás rozhodně žádný revizák neběhal.

Napsal: 18 lis 2010, 22:38
od monterjirka
boban222 píše:Zajímalo by mě, které normy toto upravují.
Co konkrétně?
ČSN 33 2130 (vyšla už nová, ed.2)
ČSN 33 2000-523
ČSN 33 2000-5-54, ed.2
atd...
ale ono je důležitější co napíše do "prohlášení o shodě" výrobce, protože pokyny výrobce mají vyšší váhu než ustanovení technických norem

Normy - pokud se vám je náhodou nepodaří "najít na webu" (třeba na uloz.to), za 1000Kč vám UNMZ (bývalé ČNI) umožní 1 rok číst jakékoliv normy z jejich webu