Počet 3f zásuvek na 1 jistič

Napsal: 18 led 2009, 17:23
od nxn
Zdravim tak teď mám dělat kompletačku a odpíchnout z 3f zásuvky na dalš 3
no a v tom je problém....normálních 1f zásuvek muže být na 1 jistič 10 z nichž 2 zásuvky se berou za jednu.....no ale u 3f zásuvek jich taky může být 10 nebo méně ?....ptal jsem se kámarádů elektrikářů a to bych nevěřil že to znic taky nikdo pořádně neví někdo říká max 10....někdo že 5 tak fakt nevim .... (osobně si myslím že max 10)

Napsal: 18 led 2009, 19:30
od Mirda
To je pro RD nebo dílnu v továrně? Co se tím bude napájet?

Napsal: 18 led 2009, 20:06
od RadekB
Ja jen vim, ze elektrikar, ktery nam dela silnoproudy se v takovychto pripadech obraci na sveho RT. Ucin tak taky a mas klid.

Napsal: 18 led 2009, 20:24
od zdenoeddie666
Nam v skole hovorili, ze malo by byt u 3f, ze co zasuvka/stroj to istic. Tak neviem :roll:

Napsal: 18 led 2009, 20:32
od nxn
Dílnu v RD

Napsal: 18 led 2009, 20:45
od workhard
Doma to mám po dvou. :wink:

Napsal: 18 led 2009, 20:46
od kbulda

Napsal: 18 led 2009, 22:33
od nxn
Tak jsem se ptal na elektrika.cz a bylo mě řečeno.....Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik
trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud
( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
obvodu zapojovat ).

zase o něco chytřejší :aplause:

Napsal: 18 led 2009, 22:39
od Jenys
Pokud vím, tak u třífázových zásuvek smí být podle normy, jen jedna zásuvka na jistič.

Pokud je to doma a nebudeš do všech, které si tam dáš, zapojovat více spotřebičů najednou, tak by to nevadilo. Ale víc jak dvě, bych tam nemontoval na jeden jistič. To co platí pro 230V neplatí pro 400V. Také by bylo dobré přemýšlet, jestli tam nebude potřeba chránič.

Ono totiž, když by jsi zapojil více spotřebičů najednou, jistič by to třeba neudržel. A zase dávat silný jistič, by nemuselo zafungovat jištění zásuvek a vedení. Jestli to dobře chápu, chceš mít další zásuvku jako rezervu, ne na napájení více zařízení z jednoho jističe :wink: , nebo se mýlím :?: :lol:

Napsal: 18 led 2009, 22:54
od nxn
Norma nestanovuje počet 3f zásuvek.....majitel bude mít v garáži (dílně) vyvažovačku na pneu, stahovačku a kompresor...... vše na 400V ten odběr není tak drastický takže by to mohlo pracovat současně....má tam jednu 32A zásuvku

Napsal: 18 led 2009, 23:02
od Jenys
nxn píše:Norma nestanovuje počet 3f zásuvek.....majitel bude mít v garáži (dílně) vyvažovačku na pneu, stahovačku a kompresor...... vše na 400V ten odběr není tak drastický takže by to mohlo pracovat současně....má tam jednu 32A zásuvku
A je v té normě, že tam na těch zásuvkách budou současně různé spotřebiče současně na jediném jističi :?: Budou mít ty motory spotřebičů své motorové spouštěče :?:

Pokud by jsi dal do odborných rad na elektro takto položený dotaz, asi by ti nepovolili takové zapojení nepohyblivých zásuvek. Můj názor, můžu se mýlit.
Přeci by jsi měl mít samostatně jištěné zásuvky pro jednotlivé zařízení. Tak to aspoň bylo vždy :roll: nebo je to zase jinak :?: :wink:

Napsal: 19 led 2009, 06:26
od nxn
...musí se to prostě zvážit zda dát 3,4, nabo i více rezervních když v nich nebude nic zapojenono na stálo takové že se někdy můžou hodit ....pak si musí člověk uvědomit co bude spuštěno zároveň a co ne...motory u jednotlivých strojů mají každý mot.spouštěč.......u takové vodárny,bojleru,varné desky atd. musí být jištěno provedeno sólo jističem toto je jiný případ

Napsal: 19 led 2009, 08:44
od BOBOBO
Pro 230 10vývodů , u 400V neomezeně . Jestli si zapojením jednoho stroje k druhému vyhodíš jistič , je čistě Tvůj problém .

Napsal: 12 úno 2009, 23:14
od diplomat
BOBOBO píše:Pro 230 10vývodů , u 400V neomezeně . Jestli si zapojením jednoho stroje k druhému vyhodíš jistič , je čistě Tvůj problém .
plně souhlasím.

na okruh 230V se smí připojit max 10 zásuvek

a na 400V lze připojit několik zásuvek se stejným jmenovitým proudem.

nevim jestli se ted neco zmenilo,ale nikde jsem o tom neslyšel ani nečetl.

Napsal: 13 úno 2009, 06:18
od Hill
nxn píše:...majitel bude mít v garáži (dílně) vyvažovačku na pneu, stahovačku a kompresor...... vše na 400V ten odběr není tak drastický takže by to mohlo pracovat současně....má tam jednu 32A zásuvku
Až na ten kompresor jsou to spotřebiče, které se zrovna často stěhovat nebudou. Nebylo by lepší dát jim krompach a připojit je pevně? Ale to by se musel tahat ještě nejméně jeden kabel a o to asi jde...