jak tlustý kabel na elekrorozvod

Napsal: 10 úno 2009, 15:52
od teo
Ahoj,chtěl bych se zeptat jak tlusté musím použít kabely(Cu) na zrozvod el. po baráku? Jedná se o zásuvkový obvod kuchyň- koupelna.Může tam být zapojená občas najednou trouba(2KW) a rychlovarka(2KW).Dal jsem 10A jistič. Ale ten kabel mě rtá hlavou . . .

Napsal: 10 úno 2009, 16:02
od teo
nebo zeptám se jinak, bude stačit měděný kabel o průměru 1,2 mm? a jednou za rok se při zapnutí rychlovarky a trouby na 2 minuty hold přetíží...

Napsal: 10 úno 2009, 16:29
od ZdenekHQ
Silnoproudaři Tě sežerou. Na 10A se používá průřez 1.5mm2, na 16A 2.5mm2. Kuchyň má mít samostatnou přípojku, stejně jako koupelna.

Napsal: 10 úno 2009, 16:35
od patt_01
Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.

Napsal: 10 úno 2009, 17:18
od teo
no já to tušil že to stačit nebude.Děkuji moc za názory.Dva okruhy dělat nebudu,když to takhle bylo zapojený 30 let tak to bude snad fungovat dál.ale kebel tedy ještě vyměním a koupím ten 2,5mm.

Napsal: 10 úno 2009, 17:18
od miromatus
Zdravím , jednoznaène Cu 3 x 2,5 , 16A istièe a urèite aj prúdový chrániè , hlavne do tej kúpelne .

Napsal: 10 úno 2009, 18:20
od vrky
Jasně, koupelna musí být přes proudový chránič a mít jistič na světla a na zásuvky. Do kuchyně je lepší dát dva okruhy. Dnes se používají spotřebiče s velkými odběry. Před 30ti lety nebyla mikrovlnka a rychlovarná konvice. Ani si to neuvědomíš a zapneš si mikrovlnku a rychlovarku a třeba zapne lednice a ten proudový náraz ti vyrazí jistič pro celou kuchyň. 10A průřez 1,5mm na 16A průřez 2,5mm samozřejmě třívodičově.

Napsal: 10 úno 2009, 18:40
od Hill
Pánové, nezaměňujte tu průměr a průřez:
drát 1,5 mm2 (do asi 13A) má průměr 1,4 mm
drát 2,5 mm2 (do asi 19A) má průměr 1,8 mm
Proudy, které uvádím, jsou maximální, ovšemže jen přibližně. Záleží na druhu kabelu, jeho uložení (v omítce, v trubce nebo v liště), okolní teplotě a druhu zatížení. Dnes by měl povolené proudové zatížení uvádět výrobce, jinak to řeší ČSN 33 2000-5-52.
Obecně se pro světelné rozvody jištěné jističem 10A používají vodiče 1,5 mm2 a pro zásuvkové, jištěné do 16A, pak vodiče 2,5 mm2.
patt_01 píše:Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.
Nadproudová ochrana je vlastností jističe i pojistky. To, co je dnes předepsáno pro celou instalaci, je proudový chránič. Jestli se předělává jen koupelna a kuchyň, tak budiž, bude chráničem hlídaná jen nová, třídrátová, část instalace, on se v dvoudrátových rozvodech nedá použít. Reziduální proud chrániče je předepsaný do 30mA, stačí jeden pro všechno a vývody se rozjistí na samostatné až za ním.
A na závěr: elektroinstalaci má dělat elektrikář s příslušným vzděláním, praxí, a hlavně platným osvědčením podle vyhlášky 50/78Sb. Pro něj ovšem je nepředstavitelné hovořit o průměru vodiče, protože vždy uvádí průřez v normalizované řadě. A nesplete si proudový chránič, natož, aby si nemohl vzpomenout, jak se té věci říká...

Napsal: 10 úno 2009, 19:02
od patt_01
No tak je to proudový chránič, sem si nemohl vzpomenout. Mam dneska okno a k tomu sem ještě nevyspalej, takže mi to dneska vubec nemyslí...

Napsal: 11 úno 2009, 07:49
od BOBOBO
A pro toho , kdo si to bude dělat sám , tak určitě 3x2,5 , protože pračka s příkonem 3,2kW žádný problém ,a do koupelny určitě až z rozvaděce . Pochopitelně ve starých rozvodech připojíš v rozvaděči žl/zel i sv.modrý na "nulovou" lištu . Hlavně se nenapojuj nikde cestou . Viděl jsem nyní u kamaráda . Nechal si dělat rozvody od pracovníka té největší elektrické firmy . No a jelikož bylo vymalováno a bylo zadáno ještě připojit pračku v koupelně , tak rozdělal nejbližší zásuvku , vzal Vago , zastrčil starý žl/zel , přidal nové žl/zel i sv.modrý a zásuvka v koupelně pro pračku byla . Asi pátá v pořadí od rozvaděče !

Napsal: 11 úno 2009, 08:07
od EKKAR
Být majitelem bytu, takovému "pseudoelektrikáři" pořádně nakopu (_!_) zepředu... A firmě bych nic nezaplatil - protože tohle vysloveně odporuje všem normám a bezpečnostním předpisům.

Napsal: 12 úno 2009, 17:06
od pajosek2
Trochu jsem vyběhl ze silnoproudu,tak se zeptám. V minulosti byla navržena změna a to co se týká průřezů pro zásuvky a to z vedení 2x2.5mm průřezu na vedení 3x1,5mm průřezu. Myslím jištěno 16 A.Platí ještě tyhle průřezy nebo je nutno rpo zásuvky opět používat 2,5mm orůřezu a 3x?myslím pro uložení v omítce.

Napsal: 12 úno 2009, 17:49
od stepa
3x2,5mm2, 1,5mm2 je na svetelny okruhy.

Napsal: 12 úno 2009, 19:02
od vrky
To pajosek2: Dnes se vše tahá 3X jak píše stepa 2,5 na zásuvky jištění 16A a 1,5 na světla jistit 10A

Napsal: 12 úno 2009, 19:28
od diplomat
Ale vždyt jsem měl pravdu že zásuvky se tahaji 2,5CU a jsiti se 16A a světla 1,5CU a jisti se 10A

A to o tech zasuvkach ze mohli byt drive 1,5 taženy ve zdi už tedy neplatí?