3f motor na 1f

Napsal: 10 bře 2009, 17:18
od gino
3f motor zapojený do hviezdičky som napojil na 1f sieť. Je to 120 W ruský (alebo
bulharský) motor, + k tomu som pripojil kond. 8 uF.

Naprázdno sa rozbehne, ale pri záťaži sa zastaví (poháňa cez prevodovku mlynček na mäso).
Teraz som ho prepojil na trojuholník a šlape super.

Otázka: Dokáže tento 3f motor normálne fungovať zapojený na hviezdu do 1f siete?

Napsal: 10 bře 2009, 17:44
od Jenys
gino píše:3f motor zapojený do hviezdičky som napojil na 1f sieť. Je to 120 W ruský (alebo
bulharský) motor, + k tomu som pripojil kond. 8 uF.

Naprázdno sa rozbehne, ale pri záťaži sa zastaví (poháňa cez prevodovku mlynček na mäso).
Teraz som ho prepojil na trojuholník a šlape super.

Otázka: Dokáže tento 3f motor normálne fungovať zapojený na hviezdu do 1f siete?
Pokud si to dobře pamatuji, je nutné mít pro jednofázové zapojení třífázového motorku vždy na trojúhelník. Na hvězdu by to mělo logicky menší výkon. Ta je pro vyšší napětí, 400V a troúhelník na 220V.

Takže na hvězdu v 1f sieti nemůže do výkonu pracovat, naprázdo ano. :wink:

Napsal: 10 bře 2009, 18:34
od jefo250
no u přestavby motoru 3f z 400V na 230V s použitím přidavného kondu je nutno motor propojit do trojuhelníku jinak ten motor pojede i fdo hvězdy ale s menším výkone protože napětí se děli mezi 2 vinutí.

akorat když tu o tom tak píšu ví někdo vzorec jak vypočítat velikost toho kondu v uF ? věděl sem ho ale už si nějak nepamatuji..

Napsal: 10 bře 2009, 18:44
od zouzel1
Tady je něco k těm výpočtům:
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
žoužel

Napsal: 10 bře 2009, 18:57
od zouzel1
Jinak, v mých poznámkách z mladých let jsem našel pro 100W kond 8-10M. žoužel

Napsal: 11 bře 2009, 00:09
od gino
Približne sa počíta 60 až 70 uF na kW výkonu.

Sorry ja blbec som nenapojil N na spoj hviezdy, preto to asi blblo. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Napsal: 12 bře 2009, 08:52
od yakl
Ten motor by ti išiel dobre pri zapojení "Y", keby si mal napätie fáze 400V. Ale keďže máš 230, tak ho len pekne zapoj do trojuholníka. Nulový vodič netreba zapnúť do uzla hviezdy a ostatne pri trojuholníku by ho ani nebolo kde zapnúť.

Napsal: 13 bře 2009, 01:58
od gino
No veď to. Nulák bol zapojený na rozbehový kond. a na jedno vinutie. V poslednom čase nejak nerozmýšľam. :idea: :idea: :idea: :idea:

Ide mi však o to, prečo v klasickom 3f hviezda zapojení má 3f motor nižšie otáčky a väčšiu silu a v 1f zapojení s rozbehovým kondenzátorom nie. Alebo sa rozbehový kond. môže napájať len na zapojenie do trojuh.? Ak by niekto na to mal prepočty a grafy bol by som rád.

Vopred sa ospravedlňujem ak som napísal nejakú blbosť, som síce vyučený silnoprd - elektrické stroje a prístroje, ale nejak som vypadol z cviku

Napsal: 13 bře 2009, 09:13
od Jenys
gino píše:No veď to. Nulák bol zapojený na rozbehový kond. a na jedno vinutie. V poslednom čase nejak nerozmýšľam. :idea: :idea: :idea: :idea:

Ide mi však o to, prečo v klasickom 3f hviezda zapojení má 3f motor nižšie otáčky a väčšiu silu a v 1f zapojení s rozbehovým kondenzátorom nie. Alebo sa rozbehový kond. môže napájať len na zapojenie do trojuh.? Ak by niekto na to mal prepočty a grafy bol by som rád.

Vopred sa ospravedlňujem ak som napísal nejakú blbosť, som síce vyučený silnoprd - elektrické stroje a prístroje, ale nejak som vypadol z cviku
Jak to myslíš že má nižší otáčky :?: Měl by mít otáčky podle štítku. A proč nemá sílu jsme ti tu už psali mockrát. Tak znovu.....když si namaluješ ty vinutí, tak u hvězdy jsou napájeny dvě vinutí ze 400V, takže pro 230V je menší proud a tím i menší výkon :D Při zapojení do trojúhelníka máš napájeno vždy jen jedno vinutí pro každou fázi a proud je úměrný 230V a výkon je lepší než v zapojení do hvězdy pro 230V. Ale není stejný jako hvězda 400V. To už nechám na vysvětlení další fachmany, pokud se s tím budou chtít zabývat :lol:

Napsal: 21 dub 2009, 17:14
od dj_Paul
Přidám se do tohoto tématu s jednou otázkou:

Mám čerpadlo,motor neznámý,jediné co vím že má dle otáčkoměru 2950ot/min a proud do cívek při 3F zapojení do hvězdy 1.9A

Při přepojení na 1F do trojůhelníka mi teče 1.8A do hlavního vinutí a 3A do vinutí přes kondík 50u.Při kondíku 25u přes něj teče 1.8A a přímo do vinutí 4A.Při kondíku 75u přes něj teče 5A,proud do vinutí jsem si bohužel zapoměl změřit

Jakou variantu by jste zvolili jako správnou?

Čerpadlo bude honit vodu přes pískový filtr.Dostal jsem dvě jako šrot,udělal jsem z toho jedno funkční,je to ale bez štítků,takže neznám hodnoty.Motor mám jen jeden,druhý má posekané vinutí od rozpadlého ložiska.

Napsal: 21 dub 2009, 20:50
od Haty
Můj mistr mě v práci učil:
Nech motor rozeběhnout (bez zátěže) a pak připojuj různé kondíky. U kterýho se změní zvuk motoru nejmíň, ten tam dej. Fakt je, že mu to chodilo.
Haty

Napsal: 21 dub 2009, 22:10
od dj_Paul
to bych musel demontovat čerpadlo a to se mi nechce.Nechci tu mechanickou ucpávku trápit na sucho

Uvidím jaká bude chuť to rozebírat

Napsal: 22 čer 2009, 19:08
od labi
zdravim

mam prosbicku, mohli by ste tu hodit nejaky nakres podla coho zapojit 3F motor na 1F, kondik si prepocitam to som pochopil textu, ale uz si to zo skoly nepametam ako sa to zapajalo, a je mozne zapojenie aby motor chodil reverzne? za odpoved vopred diki

Napsal: 23 čer 2009, 23:48
od Haty
Předpokládám, že chceš zapojit 3~ motor na 230V 1~.
Bylo mi líno malovat. Je to z dob mé průmyslovky. Dnes už ne PEN na svorku motoru ale N

Napsal: 26 čer 2009, 17:10
od labi
no fajn, ta schema je v pohode, ale ten kondik tam nemoze byt stale? potebujem nieco jednoduche aby som mohol prepinacom prepinat smer otacania