Zdravím, mám dotaz keď sa mení 400V na 230V je tam treba 10A alebo 16A jednopolovy istič?

Napsal: 24 čer 2009, 20:23
od renda15
Možná jsem to správně nepochopil, ale 400V je napětí sdružené tzn. mezi fázemi a 230V je napětí fázové tzn. mezi fází a nulou. Na tom nejde dost dobře nic měnit a souvislost s jističem už nechápu vůbec, takže prosím upřesni.

Napsal: 24 čer 2009, 20:46
od mi-ro
Taky jsem ten dotaz nepochopil. To co se ptáš nemá hlavu ani patu-nelze odpovědět.

Napsal: 24 čer 2009, 21:01
od Milan121
Jistič musíš navolit podle příkonů spotřebičů jež budou připojovány

Napsal: 24 čer 2009, 21:11
od ZdenekHQ
Jistič bys měl "navolit" hlavně podle průřezu a materiálu drátů v rozvodech.... 8-)

Napsal: 24 čer 2009, 21:35
od pajosek2
Jjistič se volí podle nejslabšího článku v rozvodech. Pokud máš rozvod tahaný 4kou mědí, a na konci máš zásuvku,které snese max 16 A,tak to musíš jistit max.16A.

Napsal: 24 čer 2009, 22:00
od rusher
Tady se chystá nějaká prasárna :lol: :oops: 8O

Napsal: 24 čer 2009, 22:03
od Milan121
ale on nepíše jestli jde o rozvody,nebo o co jiného

Napsal: 24 čer 2009, 22:16
od Crifodo
nicken omen.

Napsal: 25 čer 2009, 08:45
od Borecek
Asi som to dobre nanapísal, ide o to že potrebujem v roz. krabici 230V a je tam iba združené 400V. Medzi fázou a nulou je 230 len by som to rád istil ističom.

Napsal: 25 čer 2009, 09:38
od Crifodo
píšeš to tak nejednoznačně že z toho těžko bude někdo v obraze. Podle výrazu "iba združené 400V" bych usoudil že tam nemáš N vodič. Podle slov "medzi fázou a nulou" zase, že jo. :roll:
Napiš jasně jaký kabel je v té krabici, jak má obsazené jednotlivé žíly ev. barevné značení, průřez, a jaký spotřebič z toho chceš napájet.
Jinak k tomu radši pozvi povolanější osobu.

Napsal: 25 čer 2009, 10:41
od ZdenekHQ
pajosek2 píše:Jjistič se volí podle nejslabšího článku v rozvodech. Pokud máš rozvod tahaný 4kou mědí, a na konci máš zásuvku,které snese max 16 A,tak to musíš jistit max.16A.
Nejhorší je, když nejslabším článkem je lidský faktor.

Napsal: 25 čer 2009, 10:50
od pajosek2
ZdenekHQ píše:
pajosek2 píše:Jjistič se volí podle nejslabšího článku v rozvodech. Pokud máš rozvod tahaný 4kou mědí, a na konci máš zásuvku,které snese max 16 A,tak to musíš jistit max.16A.
Nejhorší je, když nejslabším článkem je lidský faktor.
To je vždy.

Napsal: 26 čer 2009, 08:45
od Crifodo
Doufám že tam neleží pod tou krabicí :roll:

Napsal: 26 čer 2009, 14:08
od Cust
pánové - zase jste mě po čase pobavili :-)