zdarec
řeším jeden problem dá se protáhnout 206kw/400V kabelem 240mm2 AYKY na vzdálenost cca 380m ?
dik
Napsal: 13 črc 2009, 00:20
od Cust
snad není problém vypočíst úbytak na kabelu a podle toho se zařídit...
Napsal: 13 črc 2009, 01:26
od kevin_mitnick
Zalezi na tom, jak bude kabel ulozen.
206kW, to bude za predpokladu rovnomerneho zatizeni fazi 300A na fazi.
Maximalni zatizeni kabelu AYKY 4x240 je:
- pri ulozeni ve vzduchu 330A
- pri ulozeni v zemi 230A
- pri prichyceni na zed 305A
- pri vedeni v trubce na zdi 240A
- pri vedeni ve zdi 208A
Ubytek bude cca 7%, napeti na konci kabelu cca 370V, tam nevidim problem. Ale to otepleni kabelu bych, pokud nebude tazen na vzduchu s dostatecnym chlazenim neriskoval. Pro vedeni v zemi je pro zadane parametry i kabel CYKY 4x240 "nadoraz"...
Napsal: 13 črc 2009, 09:23
od patrikvarga
Ten prúd pri uložení v zemi je akýsi malý?
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Napsal: 13 črc 2009, 17:55
od kevin_mitnick
Tak mi to vylezlo z programu SICHR