Stránka 1 z 2

Hlídaní pořadí fází

Napsal: 14 zář 2009, 19:46
od rezis
Zdravím všechny
potřeboval bych poradit jak hlídat správné pořadí fází.
Abych to upřesnil. Postavil jsem si takový menší kompresor. Vzduch tlačí když se točí jakkoli a to je ten problém. Když se točí špatně nemaže se. U mě v dílně by to nebyl problém, ale často si jej půjčují opravdu dobří známí. A tam to problém je.
Jak tedy mám zaručit že pokud nebude dodrženo pořadí fází nerozjede se?
Díky za návrhy.
Kdyby bylo řešení nějaké levné nezlobil bych se
:wink:

Napsal: 14 zář 2009, 20:28
od jandu
Pri listovaní v časopisoch AR son nedávno našiel jednoduché zapojenie s dvoma tyristormy a dvoma LED, kde sa poradie určí pomocou zopnutia toho Ty, na ktorý sa dostane skôr otváracie napätie. Číslo si nepamätám, ale pokúsim sa ho znova vyhľadať. /ak to niekto skôr nenájde/.

Napsal: 14 zář 2009, 20:46
od DELONG
Indikator sledu fází PE 11/1996 str18. alebo Digitální indikátor pořadí fází A radio 5/2000 str15.

Napsal: 14 zář 2009, 20:50
od kevin_mitnick
levne? - nepotesim te.

Ale ja uz par let mam na cirkularce namontovano hlidani z dvojice rele HRN-55 od Elko-Ep (spolu asi za tisicovku) v kombinaci s dvojici 3F stykacu. Cele je to spolu s motorovou ochranou a on/off tlacitkem namontovano primo na cirkularu ve skrince SCAME - 16 modul. Cirkular obiha pomalu po cele te dire kde ziju a dodnes nikdo ze sousedu nedostal potrebu cokoli na nem predelavat.

Prvni rele hlida poradi fazi. V zavislosti na nem bud sepne stykac a provede reverzaci, nebo ne. Pak jde napeti na druhy hlidac, ktery skontroluje pritomnost vsech fazi+nulaku a v pripade ze je vse v poradku pusti napeti na ovladaci obvod druheho stykace. Tam je klasicke zapojeni start/stop tlacitka s pomocnym kontaktem. Za tim nasleduje softstarter s elektronickou ochranou od Moellera.

Cirkular ma uz pomalu 5 let, obiha vesnici jako putovni cena spolu s asi 4 redukcemi na ruzne zasuvky a zatim nikdo nemel potrebu cokoli predelavat, propojovat, nebo resit litajici pojistky...

Napsal: 14 zář 2009, 20:57
od rezis
Mohl by mi prosím někdo někam uložity ty sránky?
Na inernetu jsem našel http://www.st-temco.cz/HF3v1.pdf ale nelze nikde stáhnout program.
má-li to stát balík tak prostě kompresor přikroutím k zemi a udělám si rozvod vzduchu v plastu po garáži. Aspoň nebude skákat. A tím jsem s půjčováním skončil.

:(

Napsal: 14 zář 2009, 20:59
od masar
Něco podobného jsem nedávno navrhoval pro jednoho zdejšího uživatele. Chodilo mu to dobře. :wink:

Napsal: 14 zář 2009, 21:06
od Návštěvník
Na to je potøeba procesor? 8O To nestaèí dvì D-èka?

Napsal: 14 zář 2009, 22:11
od rezis
Anonym píše:Na to je potřeba procesor? 8O To nestačí dvě D-čka?
Pokud s nima hodíš schéma tak není problém.

Napsal: 14 zář 2009, 22:39
od Návštěvník
Jen takové ideovì-schématické schéma.

Napsal: 15 zář 2009, 07:07
od Yarda1
Třeba tady - str. 3:
http://www.lovato.cz/katalog/Lovato/kat ... ele_cz.pdf
Také existuje zapojení se třemi odpory, kondenzátory a doutnavkou ale tam se předpokládá součinnost s obsluhou aby nezapínala zařízení když nesvítí doutnavka.

Napsal: 15 zář 2009, 09:30
od ZdenekHQ
Ale na tu doutnavku se dá přece navázat fotoodpor, který bude snímán procesorem komunikujícím přes wi-fi s PC a ten bude po odeslání dat na mrkvosoft (pokud se nekousne) provádět reverzaci motoru. :)

Napsal: 15 zář 2009, 09:52
od ZdenekHQ
Tohle je střelený od pasu a pouze "ideově" v simulátoru, v OK stavu je na výstupu kolem 1V, při poruše či chybě fází přes 30V, bohužel poměrně vysokoimpedančních, takže nelze přímo spínat relátko.

Napsal: 15 zář 2009, 11:08
od rezis
ZdenekHQ píše:Ale na tu doutnavku se dá přece navázat fotoodpor, který bude snímán procesorem komunikujícím přes wi-fi s PC a ten bude po odeslání dat na mrkvosoft (pokud se nekousne) provádět reverzaci motoru. :)
To by se ten kompresor dřív zadřel než by mrkvosoft přišel na to že se točí blbě a něco s tím udělal :D

Napsal: 15 zář 2009, 11:10
od rezis
ZdenekHQ píše:Tohle je střelený od pasu a pouze "ideově" v simulátoru, v OK stavu je na výstupu kolem 1V, při poruše či chybě fází přes 30V, bohužel poměrně vysokoimpedančních, takže nelze přímo spínat relátko.
Pěkné. Na aukru sem tam bývají za pár kaček SSR. To by šlo. Tedy aspoň mi to příjde schůdnější než kutit napájení pro relé ze tří fází najednou.

Napsal: 15 zář 2009, 11:58
od jandu
Našiel som tú schému, ktorú som spomínal. Je to toto zapojenie: