Stránka 1 z 1

Harmonické frekvence vsíti NN

Napsal: 23 zář 2009, 20:34
od Haty
V jedné firmě, kam jezdíme opravovat, mají problém s harmonickými kmitočty. Tedy s pátou a sedmou harmonickou. Odborníci, kteří to měřili, doporučili proměřit veškerá pospojení, a zjistit, kam tečou zemní proudy. A podle Kirfochových zákonů zjistit, odkud a kam proudy tečou. Abych řekl pravdu, nikdy jsem se touto problematikou nezabýval, ve škole jsme se o tom neučili. Něco jsem si o harmonických přečetl na netu, ale moc chytrý z toho nejsem. Navíc při měření zemních proudů jsem stejně nezjistil odkud a kam proudy tečou, protože tečou všude (2 - 20A) a nikde žádné měřitelné napětí. Abych nezapoměl - soustava TN-S (už od dvou samostatných vstupních transformátorů ( zemní proudy tečou i mezi nimi )).
? Dotaz zní:
- Vznikají harmonické na špatném pospojení? (jedná se o asi 1 rok starou instalaci) - (Na netu jsem vyčet že to mají na svědomí frekvenční měniče.)
- Nebo si z nás "odborníci" dělají hlupáky?
Dík za odpovědi
Haty

Napsal: 23 zář 2009, 20:55
od Maskot
Ty menice jsou zdroj,tam je treba zacit.

Napsal: 23 zář 2009, 22:32
od honza_jan
Jj. Frekvenční měniče a taky blízké malé elektrárničky se zastaralým synchronním generátorem o větším výkonu, cpou úspěšně do sítě i vyšší liché harmonické. No a některá chytrá zařízení to vyhodnotí jako poruchu napájení na straně AC a je vymalováno. Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě. Pokud je zdroj harmonik na sekundární straně, tak to je tvrdý oříšek, který jde obtížně rozlousknout a není to zrovna laciné. Rušící zařízení jde napájet přes transformátor s převodem 1 : 1 a se zapojením Y/d, nebo zařazením tlumivky do pracovní nuly. Rezonanční kmitočet takové tlumivky by měl být na kmitočtu příslušné harmonické a musí vydržet příslušné proudy. Bývají řešeny podobně, jako zádrže pro HDO. Je to konstrukčně v principu jako jednofázové trafo, kde primár má pár závitů silného drátu a sekundár má nějakou zátěž, aby nebyl otevřený a je kondenzátorama vyladěn na rezonanční kmitočet harmoniky, která páchá největší neplechu. Impedance tlumivky musí být ale jenom taková, aby nezpůsobila nadměrné zvýšení impedance celé vypínací smyčky a nebyla ohrožena správná funkce ochran, které jsou na impedanci smyčky závislé. Možností je dost a výsledek nemusí být vždy 100%. V každém případě se ale nejdřív musí lokalizovat zdroj rušení a potom hledat odpovídající řešení, které občas hraničí s černou magií, podobně, jako odrušení autorádia. Akorát, že se jedná o trochu větší proudy a tlustější dráty.

Napsal: 28 říj 2009, 22:36
od dolac
honza_jan píše: Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě.
Trafo D/y alebo D/z potláča iba triple harmonics, nie všetky! Zapojenie trafa nie je treba skúmať. Existujú metódy na zisťovanie smerov tokov jednotl. harmonických a teda zisťovanie ich zdrojov. Je treba merať výkony harm. zložiek.