Miras133

Ochrana 3 fázového motoru (èerpadlo na zalévání zahrady)

#1 Příspěvek od Miras133 »

Dobrý den,mìl bych dotaz co použít aby mì zase nìkdo neodpálil motor tím že vyšrouboval jednu hlavní pojistku.Staèilo by nìjaké schéma napojit bych to zvládnul.Dìkuji.

PS:Napadla mì tepelná pojistka,ale nevím jak to propojit?

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#2 Příspěvek od Crifodo »

Nejlíp minimalizuješ škody, když si pozveš příslušného řemeslníka. Dáš mu nějakých 200-400 na hodinu a on koupí a zapojí na poprvé to, co ty budeš metodou pokus omyl hledat a možná i riskovat úraz.
Nic ve zlým. Elektřina je odborná disciplína a silnoproud není vhodné téma k učení se bastlit.

Miras133

#3 Příspěvek od Miras133 »

A co tøeba toto http://www.elkoep.cz/produkty/hrn-55n.html místo odborníka.Kdybych mìl schéma tak si to napojím i sám,ale nevím kde ho najít tak jsem myslel že nìkdo poradí...

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#4 Příspěvek od Crifodo »

Někdo ti možná poradí, ale poctivý elektrikář si nerad vezme na triko, že poradí laikovi a možná mu pomůže do hrobu, nebo někomu z rodiny.
Kromě hlídače nebo nadproudového relé potřebuješ stykač, jeho jištění a hlavně u čerpadla do vlhkého prostředí funkční chránič a bezchybné nulování, bez měřáku se neobejdeš, a vysvětlit někomu příslušný rok učňáku nebo učební materiál k vyhl. 50 a ještě bez praxe tady v diskusi? :roll:

Můžeš mít svoji skálopevnou laickou jistotu žes to udělal správně a pak se i s tou jistotou staneš kolonkou ve statistice pojišťovny.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#5 Příspěvek od BOBOBO »

Pokud má čerpadlo stykačové ovládání , tak se výstup tohoto relé připopojí do serie s napájením stykače . V návodu k použití je to dostatečně rozepsáno . Kamarád elektrikář by to měl připojit během vypití jednoho piva .

Uživatelský avatar
Jindra2
Příspěvky: 758
Registrován: 09 srp 2005, 02:00

#6 Příspěvek od Jindra2 »


Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#7 Příspěvek od kbulda »

Nebo toto, proud nastavíš dle štítkových údajů motoru.

http://www.oez.cz/produkty/sm1

http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf

Miras133

#8 Příspěvek od Miras133 »

kbulda píše:Nebo toto, proud nastavíš dle štítkových údajù motoru.

http://www.oez.cz/produkty/sm1

http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf

Díky použiju toto,mooc díky.Zmìøím proud protože štítek na motoru už není.A kolik se nastavuje když je proud napø-1,5A tak nastavím na 2 nebo na 1,5A?A pøi vyšroubování pojistky(odpojení fáze) to 100% odepne motor?

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#9 Příspěvek od kbulda »


Miras133

#10 Příspěvek od Miras133 »

Tak jsem to mìøil a bere 2,4A.Dìkuju za tip kbulda.To zvládnu i napojit

Miras133

#11 Příspěvek od Miras133 »

Je lepší pøi odbìru motoru 2,4A dát spouštìè 1,6 - 2,5A nebo od 2,5 - 4,0A.
Jinak vám všem dìkuji za váš èas...

Uživatelský avatar
jefo250
Příspěvky: 57
Registrován: 16 čer 2007, 02:00

#12 Příspěvek od jefo250 »

1,6-2,5 a nastavíš to na 2,4