Prevodnik teploty na unifikovany signal

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

Prevodnik teploty na unifikovany signal

#1 Příspěvek od PabloX »

Zdravim, robim aplikaciu s PLC Moeller a potreboval by som schemu nejakeho jednoducheho prevodniku teplota > 0-10V.
Nechcem nieco zlozite, staci nieco s termistorom. Riesil niekto tento problem?

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#2 Příspěvek od Atlan »

co je to jednoduche.... no nejaky termostor ,operak, par suciastok a slo byto...len ci to je jednoduche. A presnost ma byt aka ?

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od PabloX »

Nieco take ako popisujes si predstavujem pod pojmom jednoduche. Mas nejake konkretne zapojenie? A presnost - cidla budu dve - jedno na vonkajsiu teplotu a druhe na vnutornu takze myslim ze staci tak 0,5°C.

Uživatelský avatar
LordFus
Příspěvky: 39
Registrován: 20 zář 2009, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od LordFus »

Dej tam nějaké už konkrétní teplotní čidlo s analogovým výstupem (např. LM335) a výstup si zesil jak budeš potřebovat a máš to i docela hezky přesné a jednoduché :wink:

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#5 Příspěvek od Hill »

...a ještě si budeš moci posunout a podle potřeby roztáhnout rozsah teplot v "jednotkovém okně"

pabloxx

#6 Příspěvek od pabloxx »

Dakujem za rady zozeniem cidla a skusim nieco vymysliet.
Este napisem ak by bol problem.

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od PabloX »

Tak senzory prisli, len rozmyslam co za operak pouzit na zosilnenie? Skusal som klasicky neinvertujuci zosilnovac so 741 ale vystup sa nemenil, pouzil som nesymetricke napajanie. Skusal som aj lm358 a to iste. Nevie niekto pomoct ak riesil podobny problem?

Uživatelský avatar
forbidden
Příspěvky: 8808
Registrován: 14 úno 2005, 01:00
Bydliště: Brno (JN89GF)
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od forbidden »

Jak velky napeti z toho cidla leze? Tyto operaky tusim neumi pri nesymetrickym napajeni zpracovavat maly napeti.

PabloX
Příspěvky: 926
Registrován: 16 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Ruzomberok
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od PabloX »

Lezie z neho cca 0,6V a zavislost je 10mV/K.

Uživatelský avatar
forbidden
Příspěvky: 8808
Registrován: 14 úno 2005, 01:00
Bydliště: Brno (JN89GF)
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od forbidden »

Tak zkus pouzit treba LM311, ten by to mel zvladnout i pri nesymetrickym napajeni a takto malym vstupnim napeti. A nezapomen vynulovat offset, at mas presnejsi napeti na vystupu. I kdyz jestli to mas jen orientacni na malej rozsah teplot, je to jedno.

Uživatelský avatar
Cust
Příspěvky: 5553
Registrován: 17 led 2007, 01:00
Bydliště: Husinec-Řež

#11 Příspěvek od Cust »

použil bych sym. napájení a třeba OP177 nebo OP07, taky bych udělal napěťovou referenci, která by zrušila těch 0,6 V a pak by to mohlo fungovat 0 °C = 0 V ...

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“