symetrický napájecí zdroj

Napsal: 22 lis 2009, 17:02
od mckvak
Mám problém s tímto zdrojem. Zdroj, když připojim generátor tak jede. Když ho zkusim napájet z transformátoru, který má primár připojenej na ampáremtr (rozsah 400mA) a není připojená žádná zátěž, tak vyhodí pojistky v ampérmetru. Ještě bych dodal, že mám fázi nebo nulu (netuším ted co) připojenou na trafo a druhou stranu s ampérmetrem připojim už za běhu (druhej konec mám v zásuvce). Nemůže to být tím, že v době připojení vznikne nějaký špičkový proud z důvodu nějakého přechodového odporu mezi sondou a trafem? Ze schématu je vidět, že mám dva sekundáry na jedno konci spojený a teoretick by to mělo fungovat

Napsal: 22 lis 2009, 17:53
od masar
Ten tvůj popis připojení je tak zmatečný, že jsem přes veškerou snahu (možná jsem se snažil málo) nepochopil, co "tím chtěl básník říci". :wink:
Můžeš to napsat srozumitelněji?

Napsal: 22 lis 2009, 18:00
od janousek
Namaluj jak to máš skutečně zapojené, dej foto.

Napsal: 22 lis 2009, 19:20
od Lukas-Peca
Čemu říkáš generátor?
Jaký máš ten transformátor?
Co si slibuješ od měření proudu na primáru trafa?
Nahoď schéma, jak to máš zapojené. Abys připojil ampérmetr, musíš obvod vždycky přerušit, takže nechápu, co si představuješ pod pojmem ,,za běhu".

Napsal: 22 lis 2009, 19:28
od janousek
Jestli neměří Ametrem Volty.

Napsal: 23 lis 2009, 14:20
od mckvak
Janousku: idiot nejdem abych měřil voltmetrem ampéry (myslím že ani nemá multimetr pojistku na měření napětí.

Lukas-PEca - Generátor asi všichni vímě co dělá (sin, obrelnik, trojuhelnik).JEstli tě to zajímá tak mám tenhle http://www.desi.iteso.mx/elec/labs/equi ... g8002.html. Nevím proč chceš vědět co používám za trafo, no tady je http://www.gme.cz/cz/index.php?product=610-888.

masar: Chtěl jsem se zeptat jestli není moje myšlenka mylná ({odkaz na minuly dotaz}Nemůže to být tím, že v době připojení vznikne nějaký špičkový proud z důvodu nějakého přechodového odporu mezi sondou a trafem?)

pro všechny schéma je v tom přiloženém pdf souboru pdf je normálně používaný formát, který otevře např. adobe reader

Napsal: 23 lis 2009, 16:49
od janousek
Já jsem napsal ampermetrem napětí a ne naopak. To, jak ses nazval, ses nazval sám. Já jsem nic takového nenapsal. To, že se občas zapojí ampermetr na napětí, se stane i větším borcům než jsi ty. :beer:

Re: symetrický napájecí zdroj

Napsal: 23 lis 2009, 17:26
od masar
mckvak píše:...Zdroj, když připojim generátor tak jede...
Pořád nevím, co má s tím zdrojem ten generátor společného. Je to zdroj pro ten generátor? Nebo snad nahrazuješ celé trafo generátorem (50Hz)?
Podle čeho máme poznat, o co jde? :wink:

Napsal: 23 lis 2009, 17:33
od PavelFF
to mckvak: Obecně nastává u zapínání trafa (ještě k tomu do kondenzátorové zátěže) přechodový jev, který popisuješ a který vyhazuje i domovní pojistky celkem běžně. Od toho se používají tzv. obvody tzv. softstartu. Jenže to platí u výkonů od několika stovek watů výš.
U trafa s příkonem 3VA(!?) je tento jev jistě taky přítomný, pouze se musí hodně zmenšit hodnota pojistky. Jestli je pojistka dimenzovaná na víc jak 400mA, tak je to velmi divné. Taky je divné, že by to trafo opravdu bylo jen 3VA, protože pak máš zbytečně velké hodnoty vyhlazovacích kondenzátorů. A ještě je podivné, že z toho chceš tahat 2x18V, když trafo je na 12V. Předpokládám, že s ukázkou trafa ses trochu seknul.

Takže řešením tvého problému je nedávat na primár ampérmetr s pojistkou (zkus nejištěný rozsah) a jištění nech na pojistkách v zapojení (máš jich tam plno).

Napsal: 23 lis 2009, 18:08
od mckvak
masar: generátorem nahrazuju trafo

pavelFF: jsem zapoměl zmínit, že ty stabilizatory jsou na 12V a ne na 18 jak je na obr. Dále bych ještě dodal, že pojistky jak jsou ve schématu, tak ještě nemám a myslim že ani nebudou. Nechám jí jen na primáru. sorry za detaily, dps mi tvořil kámoš a nechal tam původní zamýšlený hodnoty, které jsem změnil.

Napsal: 23 lis 2009, 19:30
od masar
No pokud ti takové trafíčko vyhazuje jakoukoliv pojistku na primáru, tak ho máš buď vadné nebo špatně zapojené(to spíš).
Zkontroluj ohmicky všechna tři vinutí transformátoru, už jen kvůli jejich identifikaci. Obrázek ti pomůže: :wink:

Napsal: 25 pro 2009, 04:41
od FERYACT
Chtěl bych doplnit Pavla FF.Nám říkali v minulém tisíciletí že je důležitý
okamžik připojení trafa k síti.Např pokud napětí bude právě procházet nulou
nebude trafo brát zbytečně velký proud.Při zapnutí v maximu napětí může
trafo vzít i 100* magnetizační proud čili třeba 10* jmenovitý.

Napsal: 25 pro 2009, 09:14
od masar
Je to právě naopak. Už o tom na Bastlírně byla řeč. Musíš se podívat na ještě starší vlákna, než je tohle. Ale vzhledem k tomu, že se mckvak už neozval, tak je možné, že to byl onen pověstný "lidský" faktor. :wink:

Napsal: 25 pro 2009, 10:42
od FERYACT
Rád bych si přečetl vlákno kde zapínání v maximu je lepší než v nule.Naco byly vyvinuty obvody které spínají v nule.Při zapnutí v nule dochází k "softstartu".Při zapnutí v maximu dojde k nabuzení železa na dvojnásobek
normálního buzení.Přejdeme li přes koleno jde magnetisační křivka velmi
pomalu nahoru/paralelně s magnetisací vakua/ a mag.proud vzroste
i stokrát.