vie niekto prelozit tuto nemecku vetu??? prekladac to nevie: Korrektur des Aussenfühlerwertes -3 bis+3K nejde mi kotol a ta sprosta veta znaci nejaki poruchovy stav a ja neviem aky

Napsal: 16 pro 2009, 17:35
od fero7
Prekladac by aj vedel, ale Ty nevies.
To slovo sa sklada z viacerych slov.
Tak si ho rozdel a je to.

Napsal: 16 pro 2009, 17:48
od jopo166
oprava vonkajsie cidlo hodnoty po rozdeleni mi to vyhodilo ale velmy niesom mudri stoho je to kondenzacny kotol kde majstri vymenili celu elektroniku a aj tak nejde a stale ten hlupi poruchovy stau po nemecky mozno ze je vadne neake cidlo ale ktore zavolal bi som ich naspet ktomu kotlu ale us nemam nanich nervy nevedia jeden sprosty kotol opravyt a us boli prinom 5 krat

Napsal: 16 pro 2009, 18:04
od Hill
To snad není chybové hlášení, nejspíš si to jen říká o kalibraci (přesněji o dorovnání chyby měření) teploměru venkovní teploty, na tu asi mistři zapomněli. A, dokud se nenastaví, bude si to o ni říkat. Nebo nová elektronika očekává jiný senzor, než tam je.
Přesně to totiž znamená "korekce hodnoty venkovního čidla".

Napsal: 16 pro 2009, 18:12
od jopo166
notak presnejsie poviem ide o kondenzacny kotol HOVAL topgas 22 je uplne novy a odnova su znim take problemy po pregoglovani dvoch dnou som zistil ze poruchovy stau E 30 ktori nanom blika znamena -Temperaturdifferenz Vorlauf -Rücklauf zu gross prekladac mi to prelozil Ponuka-návrat teplotný rozdiel

Napsal: 16 pro 2009, 18:19
od Hill
Znamená to "rozdíl teplot mezi sáním a zpětným odtahem je příliš velký". Jestli ovšem jde o teploty vzduchu, může jít i o výtlak topné vody proti zpátečce. To by přece mělo být v manuálu ke kotli.
Nevím, jestli ti to nějak pomůže, o tom kotli nic nevím, ale může to taky souviset s čidlem teploty vzduchu zvenčí. Automatika by měla hlídat m.j., abys nevypouštěl odtahem víc tepla, než je fyzikálně nutné. A ten rozdíl se jí pochopitelně nelíbí, ať už je skutečný nebo je třeba i dobrý, ale blbě změřený.
Anebo je celá topná soustava blbě spočítaná. Nebo odtah z kotle.

Napsal: 16 pro 2009, 18:19
od Maskot
Rozdil teplot tam a zpatky je prilis velky.Zrejme se Ti vraci prilis studena voda.(Omlouvam se topenarum za terminologii :D )

Edit:Hill to asi vyjadril lepe :)

Napsal: 16 pro 2009, 18:35
od Hill
Tak jsem si manuál stáhl - a chybová hlášení v něm nejsou. Je to, že blikající číslo na displeji je kód chyby a ten máš nahlásit servisu.

Napsal: 16 pro 2009, 18:37
od jopo166
Hill píše:Tak jsem si manuál stáhl - a chybová hlášení v něm nejsou. Je to, že blikající číslo na displeji je kód chyby a ten máš nahlásit servisu.
ja mam este jeden kde chybove hlasenia su skusim ho dostat do pdf a upnut sem ak sa mi podary

Napsal: 16 pro 2009, 19:02
od IO
K tomu druhému hlášení o rozdílu teplot. Pravděpodobně je myšlen rozdíl teplot v potrubích topné vody (výstup a zpátečka). Pokud tento stav nastává mohlo by jít o nedostatečný průtok vody kotlem. Máš to nějak zajištěno? Prakticky všechny typy závěsných kotlů mívají nějakou hodnotu minimálního průtoku předepsánu. Obvykle stačí ponechat 1-2 topná tělesa otevřená (a bez termostatické hlavice). Pokud toto jednoduché řešení není možné, montuje se mezi výstupní potrubí přepouštěcí ventil u kterého se nastaví otevírací tlak tak, aby přepouštěl pouze když termostatické hlavice pozavírají všechny radiátory a průtok se blíží nule.

Napsal: 16 pro 2009, 19:13
od jopo166
na vsetkich radiatoroch mam termostaticke hlavice as na jeden ktori je hned pri kotli a cez ktori sa aj vypusta voda zo sustavy na tom je obycajny uzaver prepustaci ventil o ktorom hovoris asi nemam pochybujem zeby tam niekde bol ja som ho nevidel ale tie hlavice mozem dat dole sak to neeni problem prikladam v prilohe technicke udaje kotla

Napsal: 16 pro 2009, 19:36
od keemo
Ospravedlnujem sa za OT...Ma vlastne zmysel davat termostaticke hlavice vo vlastnej vykurovacej sustave v rodinnom dome?Si myslim ze nie-termostat je v jednej miestnosti,tym ze ventil uzatvori radiator,sa spotreba kotla nemeni-na regulaciu teploty mam termostat...Alebo ma niekto iny nazor a ujasni mi to?

Napsal: 16 pro 2009, 19:54
od IO
Smysl to teoreticky má. Jednak si můžeš snížit teplotu v místnostech, které nepoužíváš, jednak se využijí tepelné zisky (např. když do oken na jižní straně zasvítí Slunce nebo když se začne vařit v kuchyni, tak tam radiátor nemusí topit. Tohle pokojový termostat nedokáže poznat, pokud je v jiné místnosti. Pokud ale máš neustále všechny vnitřní dveře otevřené , tak to velký význam nemá. Většinou se uvádí úspora tepla asi 7%.

Napsal: 16 pro 2009, 19:56
od grope
Podľa mňa má. Ja ich mám a keď zakúrim aj v krbe, tak sa mi radiátor sám uzavrie. A keď niekedy o polnoci dohorí drevo v krbe a ja už spím, tak TH otvorí radiátor a ráno mám teplo...
Inak teplotu v miestnosti ovplyvňuje aj prítomnosť ľudí. Ak si dobre pamätám, tak vplyv jednej osoby sa počíta ako keby tam bol 100W výhrevné teleso. Ak mám početnejšiu návštevu, radiátor v obývačke je TH uzavretý...

Napsal: 16 pro 2009, 20:50
od keemo
Premyslam o tom v suvislosti s tym ze domecek bude obyvany dvoma rodinami(jedna v prizemi a druha na poschodi),fyzicky to bude oddelene iba sadrokartonovou stenou.Vykurovacia sustava je jedna pre cely dom.Termostat pre kotol je u nas na poschodi v kuchyni. 7% uspora tepla je zaujimavy udaj v pripade bytovych domov.Ak berieme v potaz spotrebu plynu na kurenie v rodinnom dome tak to na to asi velky vplyv mat nebude...