UPS 250

#1 Příspěvek od kutil73 »

Dobrej den . Potřeboval bych poradit s UPS back 250EC od APC. UPS po zapojení baterie a přívodního kabelu se chová normálně (dobíjí bateii) a po zapnutí cca 2sekundy naskočí a potom se přepne na bateriový režim , jako by testovala baterii , ale už se nepřepne spátky . Nevýte někdo co s tím. Předem děkuji.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od rezis »

Tam bývá mrvé trafo na vstupu. Nebo alespon jeho pojistka. Kdz ji otevres tak vzadní casti trafo v tistaku
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
kutil73
Příspěvky: 11
Registrován: 02 zář 2007, 02:00

#3 Příspěvek od kutil73 »

Trafo a pojistka je v pořádku jinak by to nemohlo dobíjet .

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#4 Příspěvek od rezis »

Za tím trafem je myslím komparátor a ten vyhodnocuje zda je sít přítomna. Zacal bych hledat tam.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
kutil731
Příspěvky: 8
Registrován: 30 pro 2009, 01:00

#5 Příspěvek od kutil731 »

Zkusím se na to podívat zatím díky.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#6 Příspěvek od Vogon »

Pokud je to ECčko s kovovým schasis, podívej se na zadní stran na switche. Zkus kratce zaexperimentovat s prepinanim vstupniho napeti. Taky zkontroluj, jestli neni switch na prepinani sitoveho kmitoctu v poloze 60Hz.

Uživatelský avatar
kutil731
Příspěvky: 8
Registrován: 30 pro 2009, 01:00

#7 Příspěvek od kutil731 »

Zdravím , žádný switch tam není , nemá žádné nastavování . UPSka je ovládaná celá s procesoru . Hrál jsem si sní celý víkend a ať dělám co dělám nevím si stím rady . Šel jsem od relátek , které přepínají síť / UPS a ty jsou spínány tranzistory mosfet a ty jsou ovládány CD4081 a ten je ovládán procesorem , ale procesor musí brát někde napětí , že je pod sítí , ale nemohu to najít nemám schéma a je postave na dvou straném tišťáku .

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od Vogon »

Najdi na tistaku cislo PCB. Bude nejak ve formatu 640-xxx rev. x

Uživatelský avatar
kutil731
Příspěvky: 8
Registrován: 30 pro 2009, 01:00

#9 Příspěvek od kutil731 »

Číslo desky je APCC 640-0216-D . Doufám , že je to ono.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#10 Příspěvek od Vogon »

Jo to je ono. Zítra se na to podívám, měl bych mít v archivu schema.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#11 Příspěvek od Vogon »

Tak se obávám že ti moc nepomůžu. Od ECčkových BACK-UPS dokumentaci nemám.

Zkusím alespoň obecně:
Zkontroluj obě RLY. Dost často se jim opalovaly kontakty.
Jednoduše to vyzkoušíš tak, že na výstup UPS připojíš žárovku asi 40W nebo míň a zapneš UPS. Pokud na baterie žárovka svítí a na síť ne nebo jenom blikne je vadné jedno z RLY. Vyměň obě.
Jednou jsem měl vadný blokovací C, napájení EEPROM. Zkontroluj jestli má +5V na pinu 5.

Nejde zapnout, na výstupu dobíječe není napětí:

Zkontrolovat propojení záporného pólu baterie s kovovou kostrou.
Pod kondenzátorem C29 vedle Q24E je ze strany součástek
je zemnící spojka. Je to zeslabený kousek tišťáku, musíš odletovat C29 i Q24E aby byl vidět.

Nejde zapnout, po zapnutí hlavního spínače se rozbliká LED.

Nesepnou relé, po zapnutí hlavního vypínače.
Pokusit se nahodit UPS bez sítě. (Platí pro 400 a 600, na 250 nelze nahodit UPS bez přítomnosti síťového napětí.)
Na výstupu hradla IC7 musí být cca 3 vteřiny 5V které sepne Q29 a Q27.
Není-li tomu tak, je pravděpodobně vadný jeden z nich.

Při chodu na baterie pravidelně kmitá, žárovka na výstupu rychle bliká.

Spálená pojistka F2. (Je to ta kolmo na hlavní F1)
[/b]
Přílohy
propojka_parts.jpg
(90.14 KiB) Staženo 96 x

Uživatelský avatar
kutil731
Příspěvky: 8
Registrován: 30 pro 2009, 01:00

#12 Příspěvek od kutil731 »

Díky , ale všechny chyby , které jsi mi vypsal jsou v pořádku (napětí na eprom je ale na v7vodu č 5 je proti zemi -5 v, relé jsou také v pořádku , ten tišťák taky ,a pojistka je taky OK) . Po zapnutí mi UPS naskočí a připojená žárovka se rozsvítí a po 3 sekundách přepne na baterii a svítídál , už se nepřepne na síť . Když po zapnutí a rozsvícení žárovky v době 3 sekund odpojím baterii , tak po uplinutí těch 3 sekund se přepne do režimu baterie a žárovka přestane svítit. Tak nevím co stím , ale nedá mi to spát a tak budu laborovat dál a dám vědět jestli na něco příjdu.

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#13 Příspěvek od Vogon »

To sem zvědavej
250EC nemá po zapnutí selftest. Tzn. že pro vybavení signálu AC-FAIL musí nastat změna v průběhu těch tří vteřin. O signály AC-OK a AC-FAIL se starají tři obvody: IC6, IC7 a IC5. IC6 je komparátor, který vyhodnocuje signál z TR1 upravený sadou diod D40-D47.
IC5 a IC7 vybavují logiku pro rozlišení některých stavů AC-OK a AC-FAIL které by neměli nastat současně.
Ale to jenom pro zajímavost. Tak jak je to obvodově řešený nemůže nastat stav kdy by se nějak měnila časová konstanta obvodů a nebo některé signály v síti hradel s dynamikou tři vteřiny.
Na mě to působí dojem, vadného procesoru...

Uživatelský avatar
kutil731
Příspěvky: 8
Registrován: 30 pro 2009, 01:00

#14 Příspěvek od kutil731 »

Já mám taky dojem , že ten procesor bude v háji , ale co s tím jak to zjistit toď otázka. Budu laborovat a nebo seženu jinou a přehodím procesory.