Stránka 1 z 2

dobeh ventilatora

Napsal: 07 led 2010, 20:28
od mattock808
prešiel som forum, ale nenašiel som schemu na stavbu dobehu ventilatora na 220V
ak by mi ju niekto poskytol bol by som povdacny
dakujem

Napsal: 07 led 2010, 22:24
od Devo70
Dajú sa zohnať hotové. Kto by to dnes vyrábal na kolene.
http://www.elektrobock.cz/cs/instalace- ... tml?cid=31

Napsal: 08 led 2010, 10:02
od Jindra2
Jindra

Napsal: 08 led 2010, 11:51
od breta1
Zajímavé. Že tomu triaku nevadí, že je pro kladnou i zápornou půlvlnu otevírán jen jednou polaritou do G. Vím, že to funguje, ale asi to není úplně košér.

Napsal: 08 led 2010, 13:36
od Jindra2
breta1 píše:Zajímavé. Že tomu triaku nevadí, že je pro kladnou i zápornou půlvlnu otevírán jen jednou polaritou do G. Vím, že to funguje, ale asi to není úplně košér.
Košér to je, většina triaků má větší citlivost při záporném napětí na G bez ohledu na polaritě na triaku.
Jindra

Napsal: 08 led 2010, 16:59
od mattock808
a ešte vysvetlivky
X1, X2, X3

VSS, VDD

s čim sa vlastne nastavuje čas dobehu ventilatora?

Napsal: 08 led 2010, 17:33
od Jindra2
X1 - přívod fáze, X2 - k ventilátoru, X3 - střední vodič.
Vdd a Vss je pouze označení napájecího napětí pro návrh plošného spoje v programu Eagle. Obvod se spuští tlačítkem spojením X1 - X2.
Časy můžeš měnit hodnotami R1, R2 a C2, nebo zapojením vývodů IO 4541, blíže v datashetu.
Jindra

Napsal: 08 led 2010, 17:35
od breta1
Dovolil jsem si k tomu vysvetleni to trochu prekreslit.
Stahni si
http://www.standardics.nxp.com/products ... f4541b.pdf
Na str. 4 mas vysvetleno, kolikrat se ti vydeli kmitocet oscilatoru v zavislosti na kombinacich pripojeni vstupu A,B. V nakreslenem schema je to 65536, protoze A,B jsou na Vdd.
Na str. 4 si spocitas podle uvedeneho vzorce kmitocet oscilatoru, urceny Rt, Ct.
A pak si spocitas, kdy se ti objevi jednicka na vystupu a to je ten cas pro vypnuti.
Kdyz ti to nevyhovuje, menis zapojeni A,B a kmitocet oscilatoru.

Napsal: 08 led 2010, 19:10
od mattock808
dakujem pekne
uz tomu rozumiem
som začiatočník, preto vas chcem poprosit kolko minut pojde ten ventilator po vypnuti pri takomto zapojeni
pripadne poradit ake suciastky potrebujem, ak by som chcel dobeh asi okolo 5 minut

Napsal: 08 led 2010, 20:03
od breta1
Nechces se nejprve pokusit o to sam to spocitat?
Je to jednoduche, zamysli se, navod a vsechny potrebne podklady mas, zadne slozite vypocty to nejsou.
Kdyby ti to neslo, pomuzu ti.

Napsal: 11 led 2010, 10:56
od mattock808
nejak sa mi to nedari
vypočital som frkvencii oscilátora cca 100Hz a dalej neviem ako

aky typ tranzistora možem použiť ako T1 ?

Napsal: 11 led 2010, 14:37
od breta1
Tranzistor použij běžný malý NPN (třeba BC337,546,547,578,639...)
Ten kmitočet oscilátoru jsi vypočítal jak?

Napsal: 11 led 2010, 17:36
od mattock808
je to v diagrame na strane 5

Napsal: 11 led 2010, 18:11
od breta1
Z diagramu na str. 5 vidim, ze pro 100Hz vychazi Rt=56k a Ct=80nF [plna cara], takze jsi tam asi odecital spatne.
Ale to neni podstatne. Ty musis postupovat obracene. Dam ti navod a zkus to.
Potrebujes, aby se vystup Q menil po 5 min, t.j. pro tebe je dulezita zmena vystupu Q z L do H za 5 min [=300s]. Cela perioda je tedy 2x300=600s, frekvence na vystupu Q je tedy Fy=1/600=0,0016Hz.
Kmitocet oscilatoru Fx bude N krat vyssi nez Fy. To N si zvol napr 65536 [to ten obvod umi, viz tabulka na str.4].
Tak dostanes potrebny kmitocet oscilatoru Fx a z grafu na str.5 odectes hodnotu Ct [odecitas na plne care, Rt=56k, Rs=120k a Ct odectes].
Podari se to?

Napsal: 12 led 2010, 08:21
od mattock808
tak ak Fx bude N krat vyssi nez Fy a N bude 65536 tak Fy vychádza na 105Hz

pootom z prvej vety ktorú si napísal vychádza , že Ct je 80nF