Automatika Honeywell
Moderátor: Moderátoři
Automatika Honeywell
chtěl bych se dotázat na automatiku S4565 CD 1005, byl jsem požádán, zda bych se nepodíval proč tato automatika vyhodila jistič .Po rozdělání jsem zjistil přepálenou zeslabenou cestu na plošném spoji. Po přeletování došlo opět k vyhození jističe. Tak jem si dal práci s vykreslením zapojení a nesedí mi zapojení klidového kontaktu manostatu vzduchu ( svorka 5), který je spojen přes klemu označenou na desce R28 nebo J4 s nulou, tím pádem dochází při sepnutí relé RY1 ke zkratu ovládací fáze na nulu. Po odstranění této spojky automatika normálně funguje. Stejný problém jsem objevil i u dalšího kusu. Proto se chci dotázat, zda-li dělám někde chybu já nebo došlo k nějaké změně v zapojení .
- Přílohy
-
- Kopie s4565 002.jpg
- (297.14 KiB) Staženo 752 x
-
- s 4565.pdf
- (12.12 KiB) Staženo 1921 x
-
- s4565 003.jpg
- (298.87 KiB) Staženo 678 x
-
- S45 001.jpg
- (299.2 KiB) Staženo 1180 x
- MirosPikos
- Příspěvky: 5
- Registrován: 13 lis 2012, 01:00
Zdravím, vypadá to, že se celkem vyznáte. Mám problém s touto jednotkou.
http://barta-dily.cz/Kotle-plynove/Auto ... ADRUS.html
Už mám druhou po dědovi a přestala spínat. Resp. sepne, hořák chvíli jede (tak 5 s) a pak vypne. Je to obvyklý problém těchto jednotek. Má domněnka je prostá - je tam kurvítko, aby servisům šly peníze za opravy. Nemáte náhodou toto kurvítko identifikované a neprovedl byste mi za úplatu repas? Nechce se mi dávat 2.000,- za novou jednotku, která mi vydrží další 2 roky. To raději kotel odvezu do šrotu.
---edit---
Tak je možné, že jsem jednotku spravil
Nebudete věřit jak... dal jsem jí na kamna, že se mi roztekl plastový obal, který beztak není důležitý. Jednotku jsem zapojil do kotle a světe div se - kotel jede ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://barta-dily.cz/Kotle-plynove/Auto ... ADRUS.html
Už mám druhou po dědovi a přestala spínat. Resp. sepne, hořák chvíli jede (tak 5 s) a pak vypne. Je to obvyklý problém těchto jednotek. Má domněnka je prostá - je tam kurvítko, aby servisům šly peníze za opravy. Nemáte náhodou toto kurvítko identifikované a neprovedl byste mi za úplatu repas? Nechce se mi dávat 2.000,- za novou jednotku, která mi vydrží další 2 roky. To raději kotel odvezu do šrotu.
---edit---
Tak je možné, že jsem jednotku spravil
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- kevin_mitnick
- Příspěvky: 1724
- Registrován: 20 kvě 2007, 02:00
Jo, tak tyhle kutily mam nejradeji... Automatika se po 5 vterinach vypinala, protoze blblo cidlo plamene (vetsinou kvuli znecisteni), jednotka neindikovala plamen a tak proste po 5 vterinach vypla plyn. Ted to zdanlive jede, ale jednoho hezkyho dne se plamen nahodou nezapali, plyn bude volne unikat do mistnosti a bude se litat...
Taky rad bastlim, ale jsou veci na ktery se proste nesaha a pokud na 100% nerozumis tomu co delas, tak tomu dej pokoj. S plynem neni sranda, staci malo a je z tebe bezdomovec. Stoji ti to za tech par penez???
Taky rad bastlim, ale jsou veci na ktery se proste nesaha a pokud na 100% nerozumis tomu co delas, tak tomu dej pokoj. S plynem neni sranda, staci malo a je z tebe bezdomovec. Stoji ti to za tech par penez???
- franta1969
- Příspěvky: 39
- Registrován: 06 kvě 2012, 02:00
dělal jsem dost dlouho servis a mnoha případech ionizace nedetekovala plamen, protože u napájení kotle byla přehozená fáze s nulou. To se hlavně stávalo, když si někdo dal do zásuvky rozdvojku která na jedný straně měla fázi vpravo.. Klasická závada na začátku topný sezóny, kdy přes léto zásuvku používali na něco jiného a zapomněli tu rozdvojku vyndat.....
Na to jsou tyhle (Honeywell) automatiky háklivý...
jinak souhlas s franta1969
Na to jsou tyhle (Honeywell) automatiky háklivý...
jinak souhlas s franta1969
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, mám podobný problém, repasoval som starý kotol, pri skúške všetko fungovalo, no po presune a montáži na miesto, kde mal byť používaný vyhadzuje chybu s plynom. Rovnaké príznaky, kotol po chvíli proste vyhodí chybu a vypne plyn. Oheň ale na horáku horí, je možné že sa niečo poškodilo vnútri elektroniky Honeywell pri presune? Sú tieto elektroniky citlivé na otočenie do ležatej polohy (pri presune) alebo mám problém hladať inde? Je možné že oheň horí primoc slabým plameňom aby ho senzor nevedel detekovať? Ďakujem za každú radu. Jedná sa o elektroniku Honeywell S4565AM
Nechci zakladat nove vlakno, tak se pripojim. Mam jednotku jako niko231 v uvodu v kotli protherm 24ktz. Vzdy po cca 1 az 2 dnech se rozsviti kontrolka ztraty plamene a kotel se vypne. Delalo to driv jen obcas, tak jednou za mesic, ale postupne se frekvence vypadku zvysuje. Po nahozeni zas par dnu jede. Plynar ocistil elektrody, ale dela to porad. Mluvil o tom, ze si neni jisty jestli na kontrolku neni napojena jeste nejaka klapka nebo co, tak bych se chtel zeptat lidi z oboru jak to vlastne je, abych zbytecne nemenil jednotku kvuli nejake prkotine mimo ni. Jak je tam vlastne udelana ta detekce plamene? Jestli neni spatny jen snimac apod. Clovek co mi dela plyn je sikovny plynar, ale mam dojem ze elektronice moc nehovi a opravuje to vymenou stylem pokus omyl. Hloupe je, ze se zavada neprojevi hned, takze je to na dlouhe lokty. V jednotce se mi moc rejpat nechce, za to mi to nestoji, ale zase bych ji nerad menil uplne zbytecne, takze pokud je to nejaka typicka zavada, byl bych vdecny za nazor.
Většinou jsou to studeňáky na relé a na pinech pro přívodní konektor. Pořádně prohlédnout pod lupou a spoje opravit. Nebo to vzít raději celé.
Už jsem měl doma několikrát, a zrovna předevčírem zase, automatiku, kde byla některá pájená místa utržená celá (cín držel na vývodu součástky) od desky, kde zůstal neporušený plošný spoj, a vznikla tak miniaturní mezera. Tak na tohle pozor, je to vidět silnou lupou jen souběžně s deskou plošného spoje!!!
Vašek
Už jsem měl doma několikrát, a zrovna předevčírem zase, automatiku, kde byla některá pájená místa utržená celá (cín držel na vývodu součástky) od desky, kde zůstal neporušený plošný spoj, a vznikla tak miniaturní mezera. Tak na tohle pozor, je to vidět silnou lupou jen souběžně s deskou plošného spoje!!!
Vašek
Problem z kontrolkou ztraty plamene se zacal objevovat znovu. Vysledoval jsem, ze pri resetu ztraty plamene prislusnym tlacitkem na kotli protherm 24ktz se nasledne nekdy zapali jen levy horak (mozna i pravy - nevidim na nej) ale prostredni zustane zhasly. Nasledne se kotel za par sekund vypne a opet hlasi ztratu plamene. Tohle se nekdy jednou nebo 2x opakuje, nez se zapali i prostredni horak a pak kotel zas par dnu jede. Je mozne ze odchazi nejaky plynovy ventil, nebo cim by to mohlo byt?