vyhazování hlavního jističe

Napsal: 24 led 2010, 22:46
od Franc
Lidi řekne mi někdo proč, když třeba odejde žárovka, tak mi vylítne nejen jistič 6A (schválně jsem dal na světelný okruh tak slabý jistič) ale většinou i hlavní jistič venku 20A ? Mám pocit, če potom nemusí byz žádne podružné rozváděče a nechat jen ten hlavní jistič u elektroměru. :D

Napsal: 24 led 2010, 22:59
od stasek
Dobrej dotaz, běžně se mi to stává taky. Průser je to, že hlavní jistič mám na hranici pozemku cca 40m od baráku. Večer je to nepříjemný hledat baterku a lítat ven třeba v dešti.
Původně jsem tam měl starší typ takovej špinavě bílej a s tím problémy nebyly. Po rekonstrukci rozvaděče mám novej typ stejný hodnoty 3x25 a jsou popsaný problémy.

Napsal: 24 led 2010, 23:11
od Dratak
Ale musí tam být podružný rozvaděč. Bydlíš zřejmě blízko transformátoru a impedance poruchové smyčky je dostatečně malá. Takže pokud dojde při poruše žárovky k "tvrdému" zkratu, dosáhne proud takové hodnoty že vybaví i hlavní jistič. 6A na světlo mám taky, právě kvůli selektivitě a stačí to s rezervou.
Jakou tam máš charakteristiku toho jističe? Já jsem tohle řešil tak, že jsem na světla dal 6A B (ten celkem spolehlivě shodí i zdroj od PC), hlavní mám 25A C a nepadá to. Při poruše žárovky vypadne jen ten 6A. Základem by asi bylo změřit impedanci poruchové smyčky a podle ní dál postupovat.

Napsal: 24 led 2010, 23:26
od janousek
Jak často prdne žárovka? :brakelamp:

Napsal: 25 led 2010, 00:00
od kevin_mitnick
janousek píše:Jak často prdne žárovka?
No posledni dobou u zarovek dovezenych poruznu z Ciny nebo Rumunska je prumerna zivotnost mesic. Tohle uz neni stara poctiva Tesla z leta pane 197x, ktera mi na zachode sviti dodnes a v drzaku vlakna ma pojistku.

Napsal: 25 led 2010, 00:05
od Franc
Janousek- je jedno jak často prdne žárovka, i když většinou prdne potmě a pak je to samozřejmě nepříjemne jak píše Stasek, ale hlavně jde o princip, že je nějaký sled - hlavní jistíč musí být větší než ten v podružném atd. a ono to stejně vyletí celé.
Dratak - mám oba jističe B a to právě jsem si myslel, že bych dal hlavní C jenže originál skříň byla i s jističem a to B-vým a navíc jsem se ptal a někdo mi právě řek, že jako hlavní snad C-kový nemůže být, tak teď nevím jestli je to pravda

Napsal: 25 led 2010, 06:17
od cabernet
Mam presne ten isty problem. Neriesim to, len ma hneva to, ze vypinacie charakteristiky aj postupnost isticov je dodrzana, ale teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%.
Ked sa nieco take teda stane, prejdem sa do RE a nahodim ten hlavny. V tomto obdobi este baranicu na hlavu a to iste.

Napsal: 25 led 2010, 06:38
od BOBOBO
A proto , kdo má starý jistič na přívodu , rozhodně za jiný krásný nový typ neměnit . Jinak v mnoha případech nezbyde , než jít s jištěním (a placením) o stupeň nahoru .

Napsal: 21 dub 2011, 14:13
od sr71
zajímalo by mì, èím je zpùsobeno to že nìkdy pøi prasknutí žárovky vypne jistiè (tøeba 25A), pøesnìji pøes co prochází v té vadné žárovce "zkratový" proud

Napsal: 21 dub 2011, 14:39
od Maskot
Zpravidla pres oblouk.

Napsal: 21 dub 2011, 19:08
od Eleman
Všimni si, že žárovka zpravidla odejde při zapnutí, když je vlákno studené. V tom okamžiku totiž žárovkou proteče několika násobně větší proud než jmenovitý a zeslabené vlákno se přepálí, přičemž dojde k částečnému odpaření vlákna žárovky. Částice odpařeného wolframu zvětští vodivost mezi konci přerušeného vlákna, působením napětí dojde k ionizaci a ke vzniku oblouku, zvýšení teploty a dalšímu odpaření. Je to v podstatě lavinový jev trvající zlomek sekundy, ale mající za následek průtok velkého proudu - téměř zkrat. No a jistič hop a mnohdy jich vypochoduje i více za sebou. :lol:

Napsal: 21 dub 2011, 20:52
od tomasjedno
cabernet píše:...teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%...
Jestli ono to nebude tím, že sis vymyslel špatnou teorii :lol:
Když si dáš přes sebe charakteristiky těch jističů, tak krásně uvidíš rozsah proudů, při kterých vylítnou oba.

Napsal: 21 dub 2011, 21:19
od Hill
To sice můžeš, ale bez naměřených hodnot impedance pracovní smyčky a posouzení průběhu zkratových proudů přímo na místě ti to něco může říci, ale taky nemusí.
Prostě kvalita žárovek je hanebná, na majáku říkají "to zas bude trosečníků!"

Napsal: 22 dub 2011, 00:39
od tomasjedno
Hill píše:Prostě kvalita žárovek je hanebná...
Jak se to vezme. Když někdo nakupuje značky, o kterých nikdo nikdy neslyšel...

Já nakupuji Osram, před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor, a problém padání jističů (natož padání jističe před elměrem) už léta neznám.
A žárovky mi taky léta vydrží.

P.S. znáte tenhle? Príde pán do obchodu a pýta si žiarovku.
Hej, a chcete obyčajnú, alebo Osram?
Viete čo, dajte mi obyčajnú, ja si ju včil doma os... sám :D

Pre zaujimavosť...

Napsal: 22 dub 2011, 22:46
od Toudy
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa.

Istič 16A s charakteristikou B:
Ia= 5.16= 80A

Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A

Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A