Smart-UPS 700 - kalibrace po výměně baterie

Napsal: 03 dub 2010, 13:51
od vasek125
Vyměnil jsem v Smart-UPS 700 baterie, nechal je plně nabít, připojil zátěž 30-50% a potom jsem odpojil napájení k ups. Jenže UPSka už po 10 minutách odpojila zátěž. Zkusil jsem UPSku vypnout a zapnout a zátěž se opět připojila, pod cca 6 minutách byla opět odpojena. Takže tenhle postup kalibrace asi není ten pravý ořechový protože i pokud indikátor nabití ukazuje úplné vybití, tak je UPSka schopná po znovuzapnutí ještě fungovat. Tenhle postup jsem vygooglil a měl by fungovat jenže to jaksi nefunguje. Dál jsem našel, že se různé verze SmartUPS dost liší(tato prý třeba neumožňuje nastavovat napětí baterie v eeprom) v kalibraci, proto se ptám raději tady(i když to téma bylo již několikrát probíráno). Nejhorší je, že tento podobný postup jsem našel i tady: http://www.apcupsd.org/manual/manual.ht ... alibration. Současné vybíjení probíhá takto:

Baterie je na 100% - odpojím napájení
cca po 1 minutě je baterie na 80%
pod další minutě na 50%
pak to rychle klesne na cca 30%, pak se to pomalu vybíjí do 0%.
Celé to trvá jen 10 minut!

Jak to mám správně nakalibrovat?

Napsal: 03 dub 2010, 13:55
od EKKAR
Napiš odkud jsi, pak se dá říct, ke komu to máš blíž - té UPSce se musí "říct", že dostala new aku a že si má udělat novou kalibračku. Jinak by totiž nabíjela furt stejně, jak zjistila při starých baterkách - a ty nové Ti poměrně rychle zlikviduje.

Napsal: 03 dub 2010, 14:15
od vasek125
Jsem z Mladá Boleslavi. Jinak zatím se mi podařilo změnit datum výměny baterií, ale z toho asi UPSka neusoudí, že se má překalibrovat že?

Napsal: 03 dub 2010, 14:18
od rnbw
Datum je tam len pre informaciu obsluhy.

Napsal: 03 dub 2010, 14:59
od EKKAR
Myslím, že tohle je práce pro Rezise.

Napsal: 03 dub 2010, 15:39
od vasek125
Hm, to bych musel jet přes celou republiku, což se mi moc nechce. A sám to zkalibrovat nemůžu?

Napsal: 03 dub 2010, 15:56
od EKKAR
Můžeš, pokud porozumíš tomu, co o tom najdeš na netu.

Napsal: 03 dub 2010, 16:09
od vasek125
No něčemu rozumím, něčemu ne. Dost se píše o tom, že pro USA zasílají calibration-key, což mi je v ČR k ničemu. Pak se dá ještě nastavit battery constant, ale o tom vím prd, vím jen že si tu konstantu nemůžu vycucat z prstu a že indikátor "Battery Voltage" ukazuje pořád to samé nezávisle na tom battery constant(nyní mi ukazuje 27.3V, v průběhu nabíjení 27.5V), což by sedělo pro 2 AKU v sérii.

Napsal: 03 dub 2010, 16:14
od vasek125
V současnosti mám battery constant nastaven na 4C

Napsal: 03 dub 2010, 16:24
od EKKAR
PowerChutem to nezkalibruješ.

Napsal: 03 dub 2010, 16:27
od vasek125
Já používám apcupsd. Tam je možnost vlízt do TTy režimu i přímo měnit nastavení v EEPROM. Mohl bych zkusit nastavit tu konstantu podle http://www.apcupsd.org/manual/manual.ht ... y-constant (SU450,700 28 F2 FA 96 07,RM=47 52.11.I), ale já mám starší firmware tak nevím.

Napsal: 03 dub 2010, 16:31
od czatlantis
UPSka se vypne sama? ty ju máš připojenou do PC, nebo je jen samotná?

Napsal: 03 dub 2010, 16:59
od vasek125
Zkoušel jsem to kalibrovat softwarově když byla připojená do PC i pasivně, když nebyla připojená do PC a zátěž byly žárovky + PC v biosu.

Napsal: 03 dub 2010, 18:14
od vasek125
Tak jsem nastavil to battery constant, ale nevypadá to, že by to mělo na něco vliv. K čemu to vlastně je? Výdrž je při 39% zatížení jen 11 minut(mělo by být tak 25min). Měřil jsem napětí při vybíjení skončilo to když bylo napětí 19V(9.5V na akumulátor), což odpovídá, ihned po přepnutí na zálohu bylo na akumulátorech 12.8V, tak nevím proč je tam tak malá výdrž.

Napsal: 03 dub 2010, 19:12
od czatlantis
no tak pokud to mělo 9,5V/aku, takuž prostě byly vybitý. Kolik W zátěže to bylo? ono to zase nemá tak velký kapacity, když se z toho bere velkej proud., jinak co tady mám, tak 700 APC smart vydrží s 100W zátěží a 2x long 7,2Ah přesně hodinu

PS. nabíjí správně? kolik mají aku V při plným nabití?
PS2: ta batteryconstant ríká UPSce, kolik energie je v akumulátorech, aby mohla psát, že zbývá XY minut provozu.
PS3: pokud se nezná přesná batteryconstant, tak stačí nastavit maximum co jde a nechat UPS ku vybít (bez připojené komunikace) a ona si uloží správnou konstantu. Před tím procesem musí být nabitá na 100%