APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC
Moderátor: Moderátoři
APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC
Zdravím. Mam tu starú BACK UPS 600 a chcel by som ju prepojiť s PC aby pri výpadku napájania vyplo PC,hľadal som zapojenie toho káblu ale nepodarilo sa ni to najsť,nevie niekto ako konektory správne prepojiť? A aký soft k tomu ide.
Pítal si sa Googla?
Kód: Vybrat vše
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=br1000i&tab=Software
googla som sa pýtal ale nič konkretné ja mam starý model http://excessups.com/backups-bk600-p-17.html
Zapojenie roznych kablov:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.ht ... 4_600w.jpg
Tato UPS pouziva simple (voltage) signaling, robil som ten simple-custom kabel pre pouzitie v Linuxe a funguje to bez problemov. Ak chces pouzit nejaky SW od APC, tak musis urobit kopiu ich kabla.
http://www.apcupsd.com/manual/manual.ht ... 4_600w.jpg
Tato UPS pouziva simple (voltage) signaling, robil som ten simple-custom kabel pre pouzitie v Linuxe a funguje to bez problemov. Ak chces pouzit nejaky SW od APC, tak musis urobit kopiu ich kabla.
BKxxxEC používají stavovou signalizaci stavů UPS.
Po RS232 je odesílána informace o:
Chodu UPS na baterie
Brown OUT (pokud ma ups smart boost)
Black OUT
Battery LOW
Normal LINE-IN
a povel pro SHUT DOWN připojeného počítače.
Interpretace těchto signálů je možná ve více programech, nejspolehlivěji funguje PowerChute od APC ve verzi 5.21
Doporučuju použít tyto kabely:
940-0020B/C (šedý)
940-0095A/B/C (šedý)
a nebo kabel pro SMART signaling
940-1524C
zapojení kabelů sem posílat nebudu, je toho plnej internet.
Po RS232 je odesílána informace o:
Chodu UPS na baterie
Brown OUT (pokud ma ups smart boost)
Black OUT
Battery LOW
Normal LINE-IN
a povel pro SHUT DOWN připojeného počítače.
Interpretace těchto signálů je možná ve více programech, nejspolehlivěji funguje PowerChute od APC ve verzi 5.21
Doporučuju použít tyto kabely:
940-0020B/C (šedý)
940-0095A/B/C (šedý)
a nebo kabel pro SMART signaling
940-1524C
zapojení kabelů sem posílat nebudu, je toho plnej internet.
Kód: Vybrat vše
http://www.excessups.com/manuals/BK1250.pdf
Mam 2 kusy taku istu UPS bez bateriek. Su to vyradene UPSky, ale mali by byt funkcne.
Dnes som pripojil na jednu UPSku baterku nameral som na nej 12,9V (18 AH) . Na vystup som si zapojil radio a zapol som UPS. Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
Takze mam 2x UPS, teoreticky funkcne, ale prakticky nejde ani jedna.
Co by som mohol este skusit ?
Dnes som pripojil na jednu UPSku baterku nameral som na nej 12,9V (18 AH) . Na vystup som si zapojil radio a zapol som UPS. Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
Takze mam 2x UPS, teoreticky funkcne, ale prakticky nejde ani jedna.
Co by som mohol este skusit ?