APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC

Napsal: 09 čer 2010, 18:44
od marostv
Zdravím. Mam tu starú BACK UPS 600 a chcel by som ju prepojiť s PC aby pri výpadku napájania vyplo PC,hľadal som zapojenie toho káblu ale nepodarilo sa ni to najsť,nevie niekto ako konektory správne prepojiť? A aký soft k tomu ide.

Napsal: 09 čer 2010, 19:07
od vilotv
Pítal si sa Googla?

Kód: Vybrat vše

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=br1000i&tab=Software

Napsal: 09 čer 2010, 19:26
od marostv
googla som sa pýtal ale nič konkretné ja mam starý model http://excessups.com/backups-bk600-p-17.html

Napsal: 09 čer 2010, 19:32
od rnbw
Zapojenie roznych kablov:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.ht ... 4_600w.jpg

Tato UPS pouziva simple (voltage) signaling, robil som ten simple-custom kabel pre pouzitie v Linuxe a funguje to bez problemov. Ak chces pouzit nejaky SW od APC, tak musis urobit kopiu ich kabla.

Napsal: 09 čer 2010, 19:33
od vilotv
Mam cd APC 300-650.Upnem ti to :D[/img]

Napsal: 09 čer 2010, 19:41
od rnbw
Od tejto UPS asi CD nemas. Mozno tak diskety, ktore mozes rovno zmazat, lebo pochybujem, ze sa to bude pouzivat vo Windows 9x.

Napsal: 09 čer 2010, 19:45
od vilotv
Od tejto nie,moja ide cez USB a tato APC cez RS-232.

Napsal: 09 čer 2010, 19:50
od marostv
tu ups som dostal z vadným akku nič mi k tomu nedal po vymene akku funguje a chcel by som ju použiť na pc v dielni

Napsal: 09 čer 2010, 20:07
od Vogon
BKxxxEC používají stavovou signalizaci stavů UPS.
Po RS232 je odesílána informace o:
Chodu UPS na baterie
Brown OUT (pokud ma ups smart boost)
Black OUT
Battery LOW
Normal LINE-IN
a povel pro SHUT DOWN připojeného počítače.
Interpretace těchto signálů je možná ve více programech, nejspolehlivěji funguje PowerChute od APC ve verzi 5.21

Doporučuju použít tyto kabely:
940-0020B/C (šedý)
940-0095A/B/C (šedý)
a nebo kabel pro SMART signaling
940-1524C

zapojení kabelů sem posílat nebudu, je toho plnej internet.

Napsal: 09 čer 2010, 20:16
od vilotv

Kód: Vybrat vše

http://www.excessups.com/manuals/BK1250.pdf 
na strane 24 je zapojenie a signaly UPS

Napsal: 09 čer 2010, 20:35
od Vogon
Není tam zapojení, je to uživatelský manuál.

Tak jsem to vyhrabal z hlubin servisního disku.

Napsal: 09 čer 2010, 22:23
od marostv
VYRIEŠENÉ Ďakujem za info zapojil som kabel podla druhej schemi nainštaloval soft a funguje všetko ako ma.

Napsal: 16 črc 2010, 21:49
od janX
Mam 2 kusy taku istu UPS bez bateriek. Su to vyradene UPSky, ale mali by byt funkcne.
Dnes som pripojil na jednu UPSku baterku nameral som na nej 12,9V (18 AH) . Na vystup som si zapojil radio a zapol som UPS. Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
Takze mam 2x UPS, teoreticky funkcne, ale prakticky nejde ani jedna.
Co by som mohol este skusit ?

Napsal: 16 črc 2010, 21:56
od EKKAR
Vyměnit baterky. To je v drtivé většině to první, co v UPSce odejde do věčných lovišť.

Napsal: 17 črc 2010, 17:40
od janX
baterka je nova nabita