Stránka 1 z 1

JA-63 KRG ---> OS-365A

Napsal: 26 čer 2010, 18:12
od dac
Ahojte, mám dotaz ohledně výstupu SIR v ústředně Jablotron JA-63, mám přes něj připojenou sirénu OS-365A, ale při poplachu mi houkne jen na 3 vteřiny (z výstupu jde pouze krátký impuls, hned se zase objeví napětí). Nesetkal jste se s tím někdo? :?:

Napsal: 26 čer 2010, 20:21
od RadekB
Ne, nesetkal, vzdy to chodilo jak ma.
Jak ji mas zapojenou ?

Napsal: 26 čer 2010, 20:28
od dac
ústředna siréna
SIR ------------------------------------- TMP
TMP
I
I
I
+12V
GND ------------------------------------ GND

Klasický dvouvodičový zapojení, s OS-300 to fakčilo dobře, ale tady mám nějakou krpu, houkne to na chvíli a nic víc....

Napsal: 26 čer 2010, 20:47
od RadekB
A proc to zapojujes timto zjednodusenym dvoudratem (byt to dle manualu vyrobce umoznuje ?)
Tohle jsem nikdy nezkousel, takze dal nemuzu slouzit.

Napsal: 26 čer 2010, 20:58
od dac
Ptže jsem si to chtěl usnadnit. Ale jak koukám, tak to asi pošlu přes kontakty poplachovýho relé a bude klid. Tak to nejspíš zapojuješ ty...

Napsal: 28 čer 2010, 08:35
od mihal
Tuto sirenu je mozne zapojit kludne aj cez jej vlastny tamper na svorku SIR v ustredni JA63K. Prakticky sa vyuzije moznost spustenia poplachu pri strate dobijania sireny. V tom co popisujes by som overil stav niklacov, pri poplachu bezi sirenka prakticky len z nich a ked su bez kapacity tak sa to sprava takto.

Napsal: 29 čer 2010, 20:35
od dac
OK, poradil jsem si nakonec přes kontakty poplachového relé, GND prochází přes rozpínací kontakt a z výstupu SIR mám napájení přes tamper. Je to aspoň pojištěné. V konfiguraci poplach nastaven na 5 minut, majitel objektu spokojen. Pravdou je, že siréna byla nová, tudíž nemusela být kapacita akum. na dostatečné výši...Díky za názory!