KarelZ
Příspěvky: 40
Registrován: 06 črc 2010, 02:00

UPS Belkin

#1 Příspěvek od KarelZ »

Na stole se mi ocitla UPS Model: BU308000ej od BELKIN-u. Neběží v režimu bez síťového napájení. Baterie je nabita. Po připojení k 230V napájení zní trvale signál. Vypne až po dpojení a znovu připojení k napájecí síti. Teprve po té se i na výstupu objeví 230V (Invertor stále neběží). Uvítám informaci o tom, kde lze získat schéma zapojení, třeba jen od podobného typu.
Karel
Přílohy
bu30x000ukdb_manual.pdf
(80.57 KiB) Staženo 205 x

Uživatelský avatar
Vogon
Příspěvky: 1618
Registrován: 14 kvě 2009, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od Vogon »

Tyhle UPS mají "dvoustupňový" zapínání talčítko na čelním panelu se musí zmáčknout, rozsvítí se LED a pak zmáčknout ještě jednou, nebo se to zapíná tak, že se to tlačítko podrží nějakou dobu až UPS trvale píská pak se pustí.
Je to kvůlivá tomu aby se to omylem nezapínalo v krabici.

Pokud to není tím, tak trvalé pískání většinou indikuje přetížení UPS. Přetížení se měří, mimo jiné odběrem z baterií.
Nadměrný odběr z baterií je příznakem vadných spínacích FETů.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od ZdenekHQ »

Nebo suchých elytů, pak to hlásí falešný stavy...
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
dusan94
Příspěvky: 357
Registrován: 03 led 2008, 01:00

#4 Příspěvek od dusan94 »

Vymen akumulatory, pres PC nahraj nove akumulatory a jedes dal...
Pouze vymenit aku nestaci..

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#5 Příspěvek od EKKAR »

dusan94 píše:Vymen akumulatory, pres PC nahraj nove akumulatory a jedes dal...
Pouze vymenit aku nestaci..
Ty jsi mi nějakej chytrej... :lol: :lol: :lol: Nechodil tys študovat elektriku na Bastlírnu?
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
KarelZ
Příspěvky: 40
Registrován: 06 črc 2010, 02:00

#6 Příspěvek od KarelZ »

Díky za odpovědi.
Vyzkoušel jsem zapínání dlouhým stiskem tlačítka. Střídač se stále nerozběhl. Čtveřici výkonových tranzistorů jsem orientačně přeměřil. Vadné zřejmě nejsou.
Deska je osazena SMD-součástkami. Bez schématu se mi do ní nechce zasahovat.

Pomocí různých vyhledávačů se mi nepodařilo najít ani jediné schéma od Belkin-u. Máte i vy tuto zkušenost, nebo jsem pouze já tak nešikovný?