Zdravím všechny, všiml jsem si že sem chodí i lidi co se motají kolem plynových kotlů a na svém rysovi potřebuji vyměnit expanzní nádobu protože mi při topení leze tlax do maxima až do zásahu poj.ventilu.Otázka zní: je třeba při výměně expanzky demontáž kotle ze stěny? U nás je to totiž docela problém z důvody zástavby.Shora se k němu dostanu.Rád bych se ujistil než do něho začnu vrtat.Předem díky za info.
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Re: Protherm Rys
To je dobrá myšlenka. Pochybuji, že by bylo třeba měnit expanzní nádrž - to by přicházelo v úvahu jen při proděravění membrány, což se projeví tím, že při odfouknutí vzduchu ventilkem to prská.Chabra píše:Rád bych se ujistil než do něho začnu vrtat.
Nejdřív bych provedl natlakování vzduchem podle návodu výrobce.
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
To není odvzdušňovací ventil, ale ventilek vzduchové komory v expanzní nádrži.kejki píše:Tady asi dochází k nedorozumění, nádoba vestavěná v kotli má nahoře odvzdušńovací ventil, tam asi membrána nebude?
To je nějaké divné.Chabra píše:právě že tlak ve vzduchové komoře ukazuje 1.2 bar i když je topící okruh bez tlaku.Ale začalo to dělat náhle a pokaždé když dopustím tlak otopné vody na minimum aby kotel pracoval (cca 0.5) tak se po dosažení cca 70 st. natlakuje přes 3bary a poj.ventil odpustí.
Když je tlak v otopném systému (trubkách) nulový, a ve vzduchové komoře expanzní nádrže 1,2 bar, tak je membrána nafouknutá na doraz a v expanzce není žádná voda. Když v této situaci natlakuješ potrubí vodou jenom na 0,5 bar, tak to se pořád ještě do expanzky žádná voda nedostane a to je špatně. Je třeba to natlakovat vodou při vychladlém systému o 0,1-0,2 bar víc, než je tlak vzduchu bez vody, aby trochu vody do té expanzky nalezlo.
Dělá to na mne dojem, jako bys měl částečně zavzdušněný výměník nad hořákem, anebo zarostlý vodním kamenem, anebo neběží oběhové čerpadlo (netopíš do zavřeného topného okruhu?), takže dochází k lokálnímu přehřívání v tom výměníku.
Kolik máš objem vody v topném systému a jaký je objem expanzky?
tlak v expanzce je +- těch 1.2bar, tlak vody dávám na 1 bar protože jinak se nedostanu ani na 50 st. hned to letí ven. Když dám pouze 1bar kotel jede do cca 70 st a na tuto teplotu se dá už topit.Začalo to dělat na jaře když se už nějak moc netopilo takže sem to řešil snížením teploty.I tak při 70 st byl na displeji tlak na max.Takhle kotel fungoval cca 14 dní než se přestalo topit ale bylo to nouzové řešení protože 70 st je málo a navíc i tak po vychladnutí bylo nutné dopustit alespoň minimum vody protože poj.ventil zřejmně něco ukapal.Je to kombinovaný kotel takže nad hořáky nebude žádný problém.Ohřev vody je v pořádku.Servisák mne nasměroval na tu expanzku i přesto že jsem mu o tom tlaku nad membránou řekl.Toš už nevím
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Rozdíl mezi ohřevem TUV a topením je mj. v tom, že výměníkem pro TUV protéká topná voda mnohem snáze (rychleji) než okruhem ÚT, který bude teď asi v létě i přiškrcený. Proto problémy s přehříváním ve výměníku nad hořákem se u ohřevu TUV projeví o dost později.Chabra píše:Je to kombinovaný kotel takže nad hořáky nebude žádný problém.Ohřev vody je v pořádku.
Jedna možnost, jak by to mohlo souviset s expanzkou, by tu byla - a sice ucpaný přívod vody do expanzky. Kolik naměříš na tom ventilku, když kotel hlásí tlak kolem 3 bar? Taky 3 bar anebo pořád těch 1,2?
A mimochodem, když už jsme u těch tlaků. Ten tlak vzduchu v odvodněné expanzce se nastavuje podle rozdílu výšky mezi odvzdušňovacím ventilem nejvyššího radiátoru a vstupem vody do expanzky. Kolik je to u tebe?
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Spíš obráceně . Otevři odvzdušňovák na radiátoru , předtím vypust luft z expanzky (nemusíš) , začni znovu foukat do expanze . Nekoukej na to , kolik Ti mezi tím vyteče vody . Tlak musíš kontrolovat manometrem na auto a naměřit alespoň 0,7 atm a až potom začneš dopouštět tlakovou vodu do okruhu a začneš sledovat manometr na kotli . Dotlačíš vodou mezi 0,9-1,0 atm . Za předpokladu , že je membrána v expanzi dobrá , musí vše fungovat .