Stránka 1 z 1

Junkers -porucha

Napsal: 09 zář 2010, 08:27
od puss
Popradí někdo ? Ale ne odkaz na servis!
Mám závěsný kotel ZWC-24-3 MFK 23.
Při přepnutí kotle na letní provoz se snaží kotel zapnout v okamžiku kdy na pokojovém termostatu program přepne na denní provozní teplotu.
Mám naprogramovaný termostat na ráno na 7 hodin. Tak to v tu dobu začne blbnout.
Neustále zapaluje,ale nezapálí .Jen prská a prská.
Pokud kotel vypnu hlavním vypínačem a zase zapnu tak je to v pořádku.
Někdy stačí i reset.
Děkuji všem za radu.

Napsal: 09 zář 2010, 09:13
od bardot13
Nejprve vyzkoušet funkci pokojového termostatu,zda nedochází k přepínání vnitřního ovládacího relé vlivem opálených kontaktů nebo slabé baterie.

Napsal: 09 zář 2010, 09:53
od kaja4
Jaký je použitý PT.-modulační nebo kontaktní.Pokud je kontaktní tak jeho připojovací svorky v kotli proklemuj a ověř,zda kotel napoprvé zapálí.Může být vadný i plynový ventil-drhne a nepustí požadované množství plynu a tím se start kotle opakuje.

Napsal: 09 zář 2010, 09:53
od puss
bardot13 píše:Nejprve vyzkoušet funkci pokojového termostatu,zda nedochází k přepínání vnitřního ovládacího relé vlivem opálených kontaktů nebo slabé baterie.
Baterky jsou v pořádku.
Problém s baterkou by byl snad jen při spínání.
Ale na kotle je kotlový termostat přepnutý do polohy letního provozu.
Tím by tedy neměl kotel vůbec reagovat na stav pokojového termostatu.

Napsal: 09 zář 2010, 09:56
od BOBOBO
Ale vždyť jsi dostal radu . Jeden den úplně odpoj termostat a druhý den ho připoj a pozoruj , co chceš více ?

Napsal: 09 zář 2010, 09:58
od puss
kaja4 píše:Jaký je použitý PT.-modulační nebo kontaktní.Pokud je kontaktní tak jeho připojovací svorky v kotli proklemuj a ověř,zda kotel napoprvé zapálí.Může být vadný i plynový ventil-drhne a nepustí požadované množství plynu a tím se start kotle opakuje.
Zřejmě nechápete poruchu.
Já nechci aby zapálil. A nechci aby se o to vůbec snažil.
Pkud je přepnuté na kotle na letní provoz,tak by neměl vůbec reagovat na sepnutí pokojového termostatu.
Pokud nastavím na kotle termostat na nějakou topnou polohu tak bez problému zapálí.
Ještě dodávám,že pokud pokojový termostat přepne do polohy topit,tak naběhne čerpadlo a kotel prská a snaží se zapálit.
Pokud někdo tento nebo podobný kotel nemá a závada se mu neprojevila je zbytečné o tom polemizovat.

Napsal: 09 zář 2010, 10:00
od puss
BOBOBO píše:Ale vždyť jsi dostal radu . Jeden den úplně odpoj termostat a druhý den ho připoj a pozoruj , co chceš více ?
Dobrý nápad,ale myslím že to bude úplně něco jiného.

Napsal: 09 zář 2010, 10:13
od Zmije
Ono zpravování kteréhokoliv spotřebiče je tak trochu detektivka a často se při tom používá metoda pokus-omyl, tak pokud nejsi ochoten trochu experimentovat, musíš se ptát vědmy a né techniků.

Napsal: 09 zář 2010, 11:51
od puss
Ano. Někdy je to dedektivka. Elektroniku dělám 45 roků.
Ale jsou určité závady které jsou vždy stejné ve stejném obvodu.
Vědmu neznám a proto jsem se obrátil zde.
Už jsi někdy viděl takový kotel?
Pokud se považuješ i Ty za technika tak můžeš poradit.
Já dělám jen PC, satelity, TV. Ale takový kotel jsem ještě neopravoval.

Napsal: 09 zář 2010, 13:47
od Zmije
Ten kotel má nejspíš regulaci B.H. III, tudíž komunikuje s termostatem po dvou vodičové sběrnici, komunikace bude pravděpodobně obdoba Mbus. Takže to skoro vypadá na špatnou desku, tudíš sežeň dobrou a zkus ji vyměnit :wink:

Napsal: 09 zář 2010, 15:17
od puss
A nebylo by lepší vyměnit kotel?
Deskou to nebude ta se nekazí. Jen něcio na desce a to by šlo určitě vyměnit.

Napsal: 09 zář 2010, 15:42
od Zmije
Výměnou desky opravdu nemyslím výměnu samotného plošného spoje, nýbrž plošného spoje osazeného součástkami, samotné součástky se už dávno u kotlů neopravují, pokud to není něco uplně banálního jako nafouklý elit, relé, trafo. Schémata od desek má jen výrobce a ten si nepřeje na nich nic opravovat, protože 1. náhradní díly jsou cca 10x předražené a má z nich tučné zisky a 2. jedná se o plynové zařízení, tudíž může selhání elektroniky zapříčinit dost velké škody, úmrtí osob nevyjímaje.

Napsal: 09 zář 2010, 19:08
od Hill
Elektroniku dělám zhruba stejně dlouho, t.j. nějakých 45 let, převážně zvukovou a obrazovou techniku včetně vf, o silnoproudařině, která mi časem a nadlouho zbyla jako hlavní povolání, nemluvě. Posledních 25 let se musím častěji zabývat měřením a regulátory.
Čím víc jsem se s tím seznamoval, tím přibývalo zařízení, do kterých bych se neměl pouštět. Jednou z těchto oblastí jsou plynová zařízení.
Nikdy bych si nedovolil zasahovat do automatiky plynového kotle a už vůbec ne proto, že se snaží zapálit, ale nezapaluje. Nemám dokumentaci (a k té je třeba rozsáhlý komentář ani ne tak o tom, jak to funguje, ale PROČ co dělá právě tak).
Tento stav něco znamená a nevíš, co. Může to být prkotina, ale také nemusí.
Proto máš v návodu seznam servisních center a telefonní číslo na servis s upozorněním, abys do toho nesahal, když nevíš.
Zavolej si tam.

Napsal: 09 zář 2010, 19:34
od kevin_mitnick
Souhlas s Hillem. Jsou proste veci, do kterych by clovek nemel lezt, pokud presne nevi jak to funguje. Plyn a silnoprouda elektrika k nim nepochybne patri.

Slysel jsem story o chlapovi, ktery se v praci kamaradum chvalil, jak sikovne proklemoval pojistku plamene u prutokoveho ohrivace a jak paradne usetril za draheho opravare.

Pak asi za tyden sel domu z prace a hasici u jeho domu zrovna koncili a rolovali hadice. Pruser byl v tom, ze uvnitr zustala jeho zena a dvoulety syn...

Napsal: 10 zář 2010, 10:28
od 1010
puss píše:A nebylo by lepší vyměnit kotel?
Deskou to nebude ta se nekazí. Jen něcio na desce a to by šlo určitě vyměnit.
Máš pravdu,Junkers dělá dobrý desky řízení kotle,ale úplně bezporuchový taky nejsou.Nemusí být rovnou vadný součástky,stačí sesypaný soft=neopravitelné.To byl můj případ.