Prosím je zde někdo kdo servisuje rídící jednotky k pohonům bran od Hormannu?
Jde o jednotku Rotamatic SK.
Mám to sice v záruce ,ale jaksi jsem ztratil doklad.
Pohon Hormann
Moderátor: Moderátoři
Ta vrata montuje a servisuje víc firem. Zítra se ti v práci podívám, která to dělá tady, třeba u nich seženu kontakt na někoho blíž k Litomyšli.
A vůbec: u Menšíka v Dolním Újezdě už ses ptal?
A vůbec: u Menšíka v Dolním Újezdě už ses ptal?
Tak zkusit to můžu.To mě nenapadlo.Já jsem tady přistěhovalec,tak to tady moc neznám.
Ale kdyby byl někdo další ,tak rád uvítám kohokoliv se kterým bych mohl o tom dát řeč.
Ještě jsem to ani neproměřoval ,tak nevím třeba to dám dohromady. Záleží v čem bude problém? Stručně řečeno dokud to nevypnu ze sítě ,tak je to ok! Ale jak to vypnu ,tak to chce tovární nastavení. A nebo musím mačkat na tlacítko paměti a ono to naskočí. Nechápu?
Ale kdyby byl někdo další ,tak rád uvítám kohokoliv se kterým bych mohl o tom dát řeč.
Ještě jsem to ani neproměřoval ,tak nevím třeba to dám dohromady. Záleží v čem bude problém? Stručně řečeno dokud to nevypnu ze sítě ,tak je to ok! Ale jak to vypnu ,tak to chce tovární nastavení. A nebo musím mačkat na tlacítko paměti a ono to naskočí. Nechápu?
Závada " odstraněna "! Po přeměření řídící jednotky ,kde jsem neschledal žádnou závadu jsem si ve večerních hodinách všimnul ,že když to odpojím od sítě ,tak zůstane svítil optozávora. Po přerušení paprsku vše funguje!
Jen si myslím ,že by toto výrobce mohl do návodu napsat.Už jen z toho důvodu ,že ledka v řídící jednotce hlásí že je jednotka vadná! A že je zablokovaná závora vůbec nehlásila !!!!!
Díky všem zůčasněným za snahu mi pomoci!
Jinak ani jeden zmíněný prodejce mi nepomohl což je docela smutný
Jen si myslím ,že by toto výrobce mohl do návodu napsat.Už jen z toho důvodu ,že ledka v řídící jednotce hlásí že je jednotka vadná! A že je zablokovaná závora vůbec nehlásila !!!!!
Díky všem zůčasněným za snahu mi pomoci!
Jinak ani jeden zmíněný prodejce mi nepomohl což je docela smutný