Napäťová presnosť transformátora

Napsal: 08 lis 2010, 09:44
od Wortex_SVK
Vie mi niekto priblížiť bližšie kusové testovanie napäťovej presnosti u napäťového transformátora?

Napsal: 08 lis 2010, 13:13
od procesor
Na vstup privedieš nominálne napätie, výstup zaťažíš nominálnym prúdom.
Odmeriaš výstupné napätie. Spočítaš % chyby-odchýlky. A je to.
Ak je to napäťový merací transformátor je to trochu zložitejšie.
Treba mať jeho parametre.

Napsal: 08 lis 2010, 16:13
od Wortex_SVK
jedná sa o napäťový transformátor.


Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill

Napsal: 08 lis 2010, 19:32
od FERYACT
Běžné sekundární napětí je 100V.Minimální zátěž je 15VA./30,60,.../
Vstupní strana M,N-výstupní m.n.
Jsou značně přesné 0.5%,0.2%0.1%.
POZOR!!!! NEZAPOJENÝ SEKUNDÁR SE NEZKRATOVÁVÁ!
Má li trafo na sekundáru pomocné vinutí značí se r,s./nedodržuje % chyb/
Používat jen pro frekvenci dle štítku./roste chyba/