Stránka 1 z 1

převodník T-U

Napsal: 08 pro 2010, 21:00
od petr-p10
potřebuji převodník +60 - +80 stupnuC - 0-10V. NEMÁTE PROSÍM nějaké zapojení které je použitelné pro toto nebo něco co se dá upravit.

Napsal: 08 pro 2010, 21:49
od ZdenekHQ
LM335 a mírně upravit katalogové zapojení.

Napsal: 08 pro 2010, 22:30
od mirku
... při katalogových 10mV/°C zdvih 10V na 20°C se samotným LM335 ?

... jaké medium se bude měřit?

Napsal: 09 pro 2010, 07:56
od petr-p10
měřit ptřebji vodu na zpátečce a řídit servo které má vstup 0-10V.

Napsal: 09 pro 2010, 08:21
od procesor
S NTC odporom, 12V stabilizovné, operák to chce RTR in/out- inak by bolo potrebné použiť aj záporné napájanie.

Napsal: 09 pro 2010, 11:54
od ZdenekHQ
mirku píše:... při katalogových 10mV/°C zdvih 10V na 20°C se samotným LM335 ?
Já jsem tím nemyslel, že nebude potřebovat víc součástek, ale že nemusí shánět zapojení, když ho má přímo od výrobce.

Napsal: 09 pro 2010, 20:38
od petr-p10
DĚKUJI všem za pomoc , nakonec jsem použil TLC271 a KTY81-220 chodí to super pokud někdo potřebuje zašlu schéma .

Napsal: 09 pro 2010, 20:43
od miror
ja by som bol rad ak by si mi to poslal ,tiez potrebujem prevodnik 0-10V.Da sa s tym tvojim merat aj minusova teplota?

Napsal: 11 pro 2010, 14:40
od petr-p10
Zasílám slíbené schéma,převodník bude fungovat s tímto použitým čidlem KTY-81-220 funguje v rozsahu od -55 do +150, akorád bude třeba upravit hodnoty odporů.

Napsal: 11 pro 2010, 15:39
od ZdenekHQ
To napájení máš špatně.

Napsal: 11 pro 2010, 17:17
od miror
Ja som nasiel toto zapojenie len neviem aky zosilovac tam pouzit a ci mozem zamenit PT1000 za PT100?

Napsal: 11 pro 2010, 18:19
od tomasjedno
V principu by ten Pt1000 šel nahradit čidlem Pt100. jenom musíš přepočítat všechny odpory. Protože se tam pro linearizaci převodu používá "přitápění" čidla výstupem z prvního operáku, budeš muset přepočítat zapojení na cca trojnásobně menší zesílení OZ1, a OZ2 bude potřebovat mít přibližně zesílení cca 3x větší.
To platí v případě, že bys použil čidlo stejné mechanické konstrukce, jako autor. V případě podstatně jiné konstrukce, s jiným tepelným odporem, můžou poměry vyjít dost jinak. Takže laborovat.

Napsal: 12 pro 2010, 20:50
od petr-p10
zapoměl jsem zakreslit vývod 4-IO NA O.V OMLUVA.