Zdravim, opravuju záložní zdroj APC Back-UPS 300, deska je REV. 05. Příčinou závady je pravděpodobně dlouho neměněná baterie, která má zkratované články. Po výměně baterie a zapnutí hlásí výpadek sítě, primár T1 se silně zahřívá, ale při odpojeném sekundáru od ups je na něm 18V, proud sekundárem po připojení je 2A i při odpojené baterii. Podařilo se mi najít zkratovanou diodu D30, která je v závěrném směru paralelně připojená k výstupu gratzova usměrňovače, bohužel na ní není nic napsané. Nevěděl by někdo co je to za diodu a jaké má být napětí na výstupu T1?
Evidentně Transil...
Já mám CS 350 (300 už neměli). Její chassis je: OS-640-0245C REV 03 (kódové označení McKinley), a dá se v pohodě stáhnout na: eserviceinfo.com - Back UPS EI (CS).rar.
Je v tomhle seznamu: APC+Back+UPS+BK300-500MI+Compo ???
Já mám CS 350 (300 už neměli). Její chassis je: OS-640-0245C REV 03 (kódové označení McKinley), a dá se v pohodě stáhnout na: eserviceinfo.com - Back UPS EI (CS).rar.
Je v tomhle seznamu: APC+Back+UPS+BK300-500MI+Compo ???
To tě nenapadlo podívat se co v těch souborech je?
Tohle je:640-213F (Rev 08).
//edit: Odstraněn nechtěný smajlík, vzniklý z "Rev 08)[/url".
Tohle je:640-213F (Rev 08).
//edit: Odstraněn nechtěný smajlík, vzniklý z "Rev 08)[/url".
Naposledy upravil(a) Habesan dne 25 led 2011, 08:42, celkem upraveno 1 x.
Pokud se trafo neúměrně hřeje, může to být projev stejnosměrného sycení jádra. V jakém stavu je ten Graetz, není přerušená/zkratovaná jedna nebo dvě diody???
Možná bych zkusil odpojit sekundár toho trafa od zbytku obvodu a zatížit ho čistě ohmickou zátěží, aby z něj tekl proud 0,5 až 1 Ampér. Jestli se i potom bude tak neúměrně hřát...
Jakou metodou jsi měřil proud z toho trafa, a kolik je po odstranění Transilu? V jakém stavu je stabilizátor IC1?
Možná bych zkusil odpojit sekundár toho trafa od zbytku obvodu a zatížit ho čistě ohmickou zátěží, aby z něj tekl proud 0,5 až 1 Ampér. Jestli se i potom bude tak neúměrně hřát...
Jakou metodou jsi měřil proud z toho trafa, a kolik je po odstranění Transilu? V jakém stavu je stabilizátor IC1?
Ten proud 2A jsem naměřil v obvodu sekundáru ještě s transilem, obyč. multimetrem na střídavém 10A rozsahu. Po odpojení transilu tekl proud 0,5A. Z nefunkční ups APC 250, která ma téměř stejnou desku jsem vymontoval T1 a zapájel do opravované ups, na výstupu trafa je 18Vef. naprázdno, po zatížení deskou napětí klesne na 16,5Vef. Na vstupu IC1 je 13,6V= (multimetr má integrační převodník) se střídavou složkou 6Vef. Na výstupu je 11,1V=. Baterie je nabitá na 13,2V, tudíž se nenabíjí, přesto IC1 hřeje, předpokládám, že je vadný. Po cca 10min provozu začne ups vyhodnocovat výpadek sítě a nepravidelně zapíná a vypíná. Příde mi zvláštní, že T1 má mít 28V a jen 10VA. Skoro bych čekal 18-24V a 20-30 VA.
- cigarkow201
- Příspěvky: 460
- Registrován: 29 úno 2012, 01:00
- Bydliště: Praha
- cigarkow201
- Příspěvky: 460
- Registrován: 29 úno 2012, 01:00
- Bydliště: Praha
Tak ja jsem si vzal lupu a prohlidl jsem poradne plosnak a nasel jsem prepaleny plosnak u tranzistoru Q15 na obrazku vyznaceno cervena nic mene jsem to propojil a rele teda uz nespina ale zdroji stejne nejde kde bych se mel zamerit na zmereni abych nasel chybu kde je mel by nekdo typ prvni co jsem udelal projel vsechny diodi a ty jsou ok. poradil by nekdo neco? je me divne ze se to po spojeni uz neprepalilo je fakt ze na sit jsem to nepripojoval jeste.
![Obrázek](https://lh3.googleusercontent.com/-tmdk-8VrZaE/Up-EKYRSUkI/AAAAAAAABxk/GATxw0oMzqE/s912/100_2397.JPG)
- cigarkow201
- Příspěvky: 460
- Registrován: 29 úno 2012, 01:00
- Bydliště: Praha
Tak co jsem to vse meril tak jsem zadnou soucastlu nenasel vadnou po pripojeni na sit to i baterku dobiji. Jak to tak vypada tak bude asi v haji to velke trafo jelikoz na J10a J11 nenamerim zadne volty a pritom do toho trafa jde J6,J3,J7 +12V a na J4,J5 -12V Nejak jsem nenasel nikde jak to trafo je zapojene a jak ho promerit jestli je opravdu v haji jak ho promerit protoze jestli jsem to delal dobre tak na vsech vinutich nejake hodnoty namerim takze prepalene nejsou ale nevim kolik tam mam spravne namerit. vedel by me stim nekdo poradit ceco? dik predem.
To veľké trafo je nezmar. Primár - v tomto prípade 2x15v - a sekundár 240V. Ak máš poistku od aku v poriadku, tak je aj trafo v poriadku.
Edit:
Podobné trafo z inej UPS používam v regulovateľnom zdroji - po pripojení na sieť 240V mi dáva 2x15V a dá sa z neho odoberať 4 až 5A.
Edit:
Podobné trafo z inej UPS používam v regulovateľnom zdroji - po pripojení na sieť 240V mi dáva 2x15V a dá sa z neho odoberať 4 až 5A.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
- cigarkow201
- Příspěvky: 460
- Registrován: 29 úno 2012, 01:00
- Bydliště: Praha
- cigarkow201
- Příspěvky: 460
- Registrován: 29 úno 2012, 01:00
- Bydliště: Praha
Tranzistory menice mas v poradku? Tuhle UPS sem si nedavno musel opravit, pri behu na baterku se mi podarilo hodit vystup do zkratu = chciply tranzistory. Jsou tam pouzite MOSFETy IRFZ46N, ja misto nich strcil IRFZ44N (jsou levne, 10Kc/ks v HADEXu). Sice se to obeslo bez zvukovych efektu, ani nebylo videt co je spatne ale po vypajeni proste dva ze ctyr tranzistoru byly prorazene (jedna paralelni dvojice). Je treba ale vymenit vsechny ctyri najednou, chtel sem usetrit a vymenil jenom ty dva prorazene. Po zapnuti uz za zvukoveho efektu chciply i ty dva zbyvajici IRFZ46N. Po nahrazeni vsech za IRFZ44 uz UPS bez problemu jede.
Je to hodne jednoduchy menic, leze z toho obdelnik a cim vic ho zatizis tim vic mu stoupa napeti. 196V naprazdno (bylo treba to po vymene tranzistoru znovu nastavit trimrem) a pri odberu 170W uz skoro 240V. Pokud budes chtit dostat ven ty tranzistory, musis sroubovackem opatrne vypacit z drzaku chladici bloky - je to takovy zajimavy system a hodne natesno v sobe narvany. Nak
Je to hodne jednoduchy menic, leze z toho obdelnik a cim vic ho zatizis tim vic mu stoupa napeti. 196V naprazdno (bylo treba to po vymene tranzistoru znovu nastavit trimrem) a pri odberu 170W uz skoro 240V. Pokud budes chtit dostat ven ty tranzistory, musis sroubovackem opatrne vypacit z drzaku chladici bloky - je to takovy zajimavy system a hodne natesno v sobe narvany. Nak