Stránka 1 z 1

vypínání AC/DC

Napsal: 02 úno 2011, 18:02
od Olchor
Ahoj. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký přepočet vypínací schopnosti kontaktu při různých typech proudu. Mám třeba kontakt relé, katalogově 250V/10A AC . Kolik takový kontakt odepne při DC? A co třeba pulsní DC, dvoucestně usměrněné AC 50Hz, nebo jednocestně ? Alespoň přibližně. Je mi jasné, že pro větší výkony jsou ty kontakty specielně navrženy pro daný typ proudu, ale jde mi o běžné použití - menší relé, kontakty termostatů ap.

Napsal: 02 úno 2011, 19:01
od PavelFF
Pro představu - mám tady dvě skoro stejně velká relé dvou různých výrobců. Hrubě to vychází, že stejné kontakty snesou asi 10krát menší výkon na DC než na AC.

Na jednom je napsáno:
5A 240V AC
5A 30V DC


Na druhém je:
16A 240VAC
20A 24VDC
1HP 240VAC
____________
16A 30V =
16A 250V ~

Na vypínačích to bývá někdy taky napsané a je zajímavé, že stejné kontakty mají v různých státech jiné povolené proudy a napětí. Aspoň mi to tak připadalo. Momentálně tu žádný vypínač nemám.

Napsal: 03 úno 2011, 06:30
od Yarda1
IMHO taky závisí na tom, jestli se spíná čistě odporová zátěž nebo indukční, případně kapacitní složka, taky to bývá uvedeno. A taky, jestli je kontakt určen ke spínání malých (nožový kontakt zlacený) nebo běžných (čočkový kontakt z nějaké slitiny se stříbrem) proudů a napětí.

Napsal: 03 úno 2011, 08:15
od Jindra2
Pro informaci.

Napsal: 03 úno 2011, 10:39
od Atlan
Zober stare rele tam bude regularne hodnoty nie hodnoty prepocitane cinsko americkymi obchodnymi trikmi.... tj pri idealnych podmienkach. a casoch ms.

najviac sa mi paci 25A cez vyvod 0,5mm..... bez pohladu do katalogoveho listu sa v dnesnej dobe nezaobides.... tam zistis ze znesie tak 2A striedaveho....

Napsal: 03 úno 2011, 10:40
od ZdenekHQ
U DC je největší problém oblouk mezi kontakty, který závisí na přiloženém napětí. Pokud chceš s klasickým AC relátkem 16A/250V odepínat DC 16A/250V (i třeba pouze usměrněných můstkem, nefiltrovaným), nezbývá nic jiného, než do serie zapojit třeba IGBT tranzistor.

Napsal: 03 úno 2011, 12:06
od Olchor
Kamarád vykládal, jaký parádní oblouk vytáhne 300V 7A DC ze solárních panelů... hrozí ani ne tak úraz el. proudem, jako spíš popálení od roztavených kontaktů. Je situace u pulsního DC ( 2 cest usměrnění bez filtrace) stejná, nebo přece jen o něco lepší?

Napsal: 03 úno 2011, 13:06
od ZdenekHQ
Je téměř stejná, i ten problém proudu je tady marginální vzhledem ke vzdálenosti kontaktů běžných relé.

I hloupá 100W žárovka tahá pěkný oblouky, když vytáhneš faston z 250V akumulátoru.

Napsal: 03 úno 2011, 14:51
od Atlan
to vidim na stykac.... spiname v praci jednosmerne motory 144V +-10A za behu.. tak ze 2rychlo sa vzdalujuce komntakty to istia... kdez to pri rele mas len jeden..teda pokial to nezapojis inac.

Napsal: 23 úno 2011, 18:52
od FERYACT
Zkus dát paralelně ke kontaktu RC člen a posuď jestli to zlepší.
Tím že napětí na oblouku 100* padne na nulu mají kontakty a zhášecí komory podmínky na zhášení stř. oblouků lepší podmínky.Oblouk se
elektrodynamicky vtlačí do komor ochlazuje se a dělí na řadu seriových oblouků.Oblouk se natahuje a hasne.

Napsal: 23 úno 2011, 19:24
od ZdenekHQ
Však taky DC stykač stojí pěkný peníze. Pak to není problém.

Napsal: 23 úno 2011, 19:55
od hosab
Pokud je to možné tak se DC obvody spínají resp. rozpínají přes všechny sériově dostupné kontakty na stykači nebo relé.Tím se lépe "roztrhne"oblouk.Mimo paralelní diody(zpožděný odpad) přes zátěž je nejúčinější vhodný RC člen.