Stránka 1 z 1

nudzove unikove svetla - kontroly

Napsal: 03 úno 2011, 13:11
od amoo
Priatelia, pri udrzbe nudzoveho unikoveho osvetlenia zo zabudovanym akumulatorom v nemocnicnych priestoroch som narazil na problem pri periodicite a rozsahu kontrol. Pozna niekto platnu normu, zakon, vyhlaku... kde je to konkretne uvedene? vyrobca svietidiel iba doporucuje denne, stvrtrocne, rocne kontroly, no neviem o co sa mam zakonne, legalne opriet.

Napsal: 03 úno 2011, 14:04
od Crifodo
http://www.tzb-info.cz/4463-nouzove-osvetleni-i

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8461.0.html

Podle druhu prostoru pak záleží na periodicitě revize která zahrnuje zkoušku NO - test výdrže. Jak to je s testováním např. jestli to NO mezitím někdo neukradl (častý případ!) to nevím. Možná mají svoje předpisy hasiči.

Napsal: 05 úno 2011, 11:31
od amoo
Takže v SK a CZ nie sú normy volne na internete - biznis

Norma EN 50171 definuje:
1, Systémy núdzového osvetlenia
2, Núdzové únikové osvetlenia
3, Návrh núdzového únikového osvetlenia
4, Dokumentácie núdzového únikového osvetlenia a prevádzkový denník!
5, Údržbu a skúšky!
Dátum uvedenia do platnosti je 1. marec 2007

ak ma niekto k dispozícii uvedenú STN / CSN / EN aspoň bod 4 a 5 ozvite sa vďaka

Napsal: 07 lis 2014, 21:11
od ZdenekHQ
Přesunuto