Mrazák v režimu klimatizační komory

Napsal: 07 úno 2011, 13:50
od Martin_Fio
Zdravím, dovolím se zeptat, zda-li jsem schopen využít zásuvkový mrazák jako klimatizační komoru, kde potřebuji zchladit kapalinu velmi pozvolným tempem cca 1 stupen za den a až těsne nad nulu. Neliší se nějak mrazničkové kompresory a nebude mu vadit vždy krátkodobé zapnutí? Představuji si, že zchlazovací křivku naprogramuji jako tabulku do atmelu a teplotu budu zjišťovat dallasem uvnitř. Atmel mi bude spínat stykačem mrazák bez jakýchkoli úprav, jeho termostat stejně nepřejde na jeho nastavenou teplotu. Je to reálné, nebo ten kompresor oddělám. Díky za Vaše reakce.

Napsal: 07 úno 2011, 14:28
od forbidden
Já myslím, že je to nereálný, hlavně kvůli setrvačnosti celýho systému. Pokud trváš na přesnosti 1 °C/den, tak při zapínání/vypínání kompresoru ta teplota bude určitě lítat víc.

Napsal: 07 úno 2011, 15:12
od ZdenekHQ
Možná, kdyby to uvnitř strčil do druhé, izolované komory, tak tu setrvačnost trošku vyrovná.

Druhá možnost je hrubá regulace ledničkou a jemná třeba Peltierem.

Napsal: 07 úno 2011, 15:13
od Zaky
Tohle on/off regulací nepůjde, PWM by na kompresor měla příliš vysokou frekvenci, kompresor má rozběhovou fázi, která se odpojuje PTC termistorem, dokud tento nevychladne, není možný další rozběh. Jak velký prostor potřebuješ pro tu kapalinu ?
Navrhoval bych nechat jet mrazák na celkem nízkou teplotu, dovnitř dát polystyrenovou krabici a v ní topit, to topení ureguluješ podstatně snadněji.
Nebo alternativně by kompresor šel možná řídit přes frekvenční měnič.
Michal

mrazák

Napsal: 07 úno 2011, 15:36
od Martin_Fio
Děkuji za reakce, kapaliny bude cca 50l a sama teplo produkuje, proto ten mrazák, že má větší zchlazující výkon, jesli to bude létat plus minus 2 stupně nevadí, jen to musí klesat rovnoměrně. Frekvenční měnič mi asi na jednofázovém motoru nepůjde, ostatně nikdy jsem měnič nepřipojoval k jednofázovému motoru.

Napsal: 07 úno 2011, 15:42
od jasin
Jednodušší by bylo použít Peltiery.

Napsal: 07 úno 2011, 15:44
od Martin_Fio
Myslíš peltierama oblepit hrnec a zandat cek do polystyrenu?

Napsal: 07 úno 2011, 16:00
od Zaky
Kolik toho tepla kapalina vyprodukuje ?
Pokud by se pořešil rozběh, na 3f měniči bez vektorového řízení by jednofázový motor s odpojenou rozběhovou fází mohl běžet, chtělo by to asi zátěž místo zbývajících dvou cívek a záleželo by, jak pracovité jsou v měniči ochrany, co ho shodí při nesymetrii. Třeba by to vůbec nešlo, nevím a neřešil bych to, pokud není tak striktní požadavek na stabilitu teploty.
Zvaž ten mrazák s přitápěním, je to nejjednodušší a stabilita se tak dá udělat velice dobrá.
Michal

Napsal: 07 úno 2011, 17:06
od Habesan
Kapalina která sama prokuduje teplo... 50 litrů Thiosíranu ???

Byl by problém PWM s periodou třeba 64 minut? To už je na vychladnutí termistoru dost.

Napsal: 07 úno 2011, 19:00
od procesor
Bežné mrazničky majú definovaný zmrazovací výkon. Npr. 5-10kg/24h.
Ak sa tam vloží takéto množstvo mäsa cca 20°C teplého za 24hodím dosiahne teplotu minimálne -18°C. T.j. delta T 38°K/24h, co je približne 1,5°K za hodinu.
Neviem aká je výkonná inkriminovaná mraznička a aký je rozdiel v mernom teple mäsa a danej kvapaliny. Ak sa to prepočíta možno sa k požadovaným hodnotám dá priblížiť bez regulácie.
Takýto mraziaci výkon majú mrazničky pri odpojenom meraní vnútornej teloty...čiže ide mraznička NON-STOP. Pri zapnutom meraní je zmrazovací výkon oveľa nižší. To závisí od tepelnej vodivosti zmrazovanej hmoty čo sa dá upravovať vhodnou vodivosťou obalu tej kvapaliny.

Napsal: 07 úno 2011, 22:22
od rezis
Napadá mě dát vedle třeba starou lednici. Do ní ten suds kapalinou a mezi lednici (fungující jen jako izolační box) a mražák dát trubku s ventilátory a pomocí regulace nuceného oběhu tak regulovat teplotu. Do mražáku bych naházel něco ať se namrazí třeba taky barely vody. Tím budeš mít krásný "teplený setrvačník" kdyby to mražák nestíhal.

Napsal: 08 úno 2011, 06:07
od BOBOBO
50l je již slušný tepelný setrvačník a po naučení se prodlev mezi během kompresoru by to mělo dopadnout . Pro zkoušku ohebnosti za snížené teploty (0--25°C) máme chladící přístroj a dodržení ne sice postupného chlazení , ale dané teploty je lepší +-0,5°C . Jen bude teba na nádrži zvětšit teplosměnné plochy a neustále běžící větrák . Startování do 5 minut nebude dělat motoru problém . Problémem by mohlo být časté otevírání prostoru . Z toho důvodu bych doporučil pulťák . Když zkončíme testy na -25 , tak samovolně se dostane teplota na 0 za více než 1,5dne při odstraněném víku a to nám činí větší problém , jak vlastní chlazení .

mrazák

Napsal: 08 úno 2011, 08:30
od Martin_Fio
Děkuji, jdu to zkoušet, začnu pomalou pwm, najdu jak dlouho trvá, kdy je motor připraven k dalšímu startu (zchladne PTC) a uvidím. thiosíran (ustalovač) tam nemám, jen chci zkusit starý recept na několikanásobně fermentované pivo, které tady neumím koupit. Ledárnu nemám, abych kařdý den obkládal nádobu ledem, tak mě napadlo řešení s mrazákem, který mám nevyužitý. S výsledky se rád podělím

Napsal: 08 úno 2011, 11:00
od Zaky
Kdybys potřeboval častější starty kompresoru, než dovolí PTC, tak můžeš ubastlit monostabil třeba s 555 a rozbíhat přes relé motor tím.
Michal

Napsal: 08 úno 2011, 11:31
od Crifodo
Asi bych to řešil spíš trvalým chodem kompresoru a přiškrcováním /bypassem/ chladicího média. I když motor stopneš, freon se ještě x minut rozpíná.