Tlumivka pro DC motor

Základní principy, funkce, rovnice, zapojení - t.j. vše, co byste měli vědět, než se pustíte do praktické realizace elektronického zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

Tlumivka pro DC motor

#1 Příspěvek od Jenda_KL »

Zdravím,
mám 16kW DC motor (560V/40A) řízený PWM 12kHz, nevím jak vymyslet k němu nějakou tlumivku, ještě lépe kdyby šla někde koupit.

díky,

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#2 Příspěvek od Jenda_KL »

Na stránkách Elektrokov jsem našel
JTC E 4040 - 48A/1,6mH

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#3 Příspěvek od breta1 »

S tou tumivkou 1,6mH v sérii s motorem by se motor skoro neroztočil, protože reaktance tlumivky při 12kHz je 100 Ohm.
Ale ty asi chceš odrušovací tlumivku s kondíkem, jako odrušení celého PWM,ne?

Uživatelský avatar
feliz_navidad
Příspěvky: 591
Registrován: 15 říj 2009, 02:00

#4 Příspěvek od feliz_navidad »

Potřebuješ odrušit výstup, nebo zpětné rušení do napájecí sítě?

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od Jenda_KL »

odrušení výstupu (L2).
V sérii s L2 je bočník (není zakreslen) a jsou na ňom špičky a měření proudu ukazuje nesmysly a elyty na DC trochu topí.
Přílohy
pwm_16kW.PNG
(14.83 KiB) Staženo 93 x

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#6 Příspěvek od breta1 »

O velikosti L2 už jsem psal, tudy cesta k odrušení asi nevede.
Snímat a vyhodnocovat úbytek na odporu je věřím opravdu problém z hlediska rušení, možná RC filtry k vyhodnocovacímu zařízení by pomohly, ale zvážil bych možnost vyhodnocování proudu měřícím proudovým trafem.

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od Jenda_KL »

Já si zase myslím že je to v podstatě jediná cesta jak proudové špičky eliminovat, jen nevím jak "odhadnout" tu hodnotu a asi by to chtělo i nějaký kondenzátor na kartáče.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#8 Příspěvek od Andrea »

breta1 píše:O velikosti L2 už jsem psal, tudy cesta k odrušení asi nevede.
Podle mě jsi napsal blbost. Reaktance tlumivky na 12kHz nemá s rozběhem motoru nic společného, ale určuje potlačení modulačního kmitočtu, což je to, o co Jendovi nejspíš jde.

Uživatelský avatar
WLAB
Příspěvky: 867
Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Bydliště: Praha

#9 Příspěvek od WLAB »

S tou civkou (tlumivkou) by to fungovat mohlo - teoreticky - jen to nemuze byt "nejaka tlumivka" ale v podstate musi mit vlastnosti pracovni indukcnosti spinaneho zdroje vc. ztrat.

Snimani proudu na diagonale H-mustku je pekna otrava, nejlepsi je provest cele mereni plovoucim modulem vcetne digitalizace a z modulu to nejlip poslat po optickem vlakne nebo alespon stinenym optronem. Plus se musi vyresit otazka napajeni, aby se jim do modulu nevnaselo ruseni.
Kdysi jsem to delal na 24V mustku a prenasel to analogove pomoci CNR201 a musel jsem zapojeni kolem optoclenu kapacitne dovazovat prihybanim dratku, ktere tam tak delaly balancni kapacity.

Jina moznost je pouzit nejakou magnetickou proudovou sondu, co nabizi treba LEM, pokud jeji parametry vyhovi
de omnibus dubitandum est

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od Jenda_KL »

měření proudu jako takové funguje, používám HCPL 7840
Je to jenom o tlumivce a když tam nemůže být jen tak nějaká, tak jak zjistit jaká?
To bude drahej ohníček...

Uživatelský avatar
WLAB
Příspěvky: 867
Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Bydliště: Praha

#11 Příspěvek od WLAB »

Aha, ja myslel, ze to snimani nefunguje a ze tam mas nejake ty "peaky".... Ty totiz vubec nemusi mit puvod v nejakych proudovych spickach... A vyhodnocovat analogove optoclen, ktery lita v rozmezi 600V plus nejake overshooty pri prepinani to vse doprovazeno celkem bohatym spektrem bince, neni sranda.

Neni ta tvoje spulka nahodou vyhlazovaci tlumivka pro usmernovace udelana z transformatorovych plechu?

Tak tu civku zkus udelat. Vem pro zacatek nejake vetsi jadro, treba E65 z H21cky a zkus spocitat jakou si pri danem proudu a zvolene mezere muzes dovolit indukcnost. No... mH to nebudou....
Naposledy upravil(a) WLAB dne 18 úno 2011, 00:23, celkem upraveno 1 x.
de omnibus dubitandum est

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od Jenda_KL »

... takže:
pokud platí L=(U x dt) / I [H;V,s,A]
tak 1.6m=(560 x 1/7k) / 50
1/7k = ca 0.145m [Hz;s]
strmost = 340A/1mS

bez tlumivky : dt < 1us @ Ip 80A //zhruba,není to tak dobře vidět//
s tlumivkou : Imax=80A => dt = 235us
pak při 12kHz PWM 50% odpovídá 41us

= 1.6mH bude stačit

nebo ?

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od Jenda_KL »

Žádná tam totiž zatím neni, proto ten brajgl na bočníku a topící elyty.

edit: .. plus nehrající rádia v okruhu 50m
Naposledy upravil(a) Jenda_KL dne 17 úno 2011, 22:53, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
feliz_navidad
Příspěvky: 591
Registrován: 15 říj 2009, 02:00

#14 Příspěvek od feliz_navidad »

Ta špule z Elektrokovu je do stejnosměrného meziobvodu, tj. na 300Hz...

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od Jenda_KL »

A kde je napsanejch těch 300Hz?

Odpovědět