APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady

Napsal: 08 bře 2011, 19:36
od rnbw
Mame vela UPSiek APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) a zacinaju postupne odchadzat. Vacsinou su to vadne baterie VISION, ale vyskytuju sa aj dalsie zavady. Zatial vsetky baterie VISION boli vadne a vsetky CSB dobre.

1. Po pripojeni napajania len poblikava ON BATTERY: totalne vadna bateria. Niektore kusy boli tak nafuknute a rozpadnute, ze bolo nutne UPS rozobrat a bateriu vypacit, jeden kus doslova vysypat. Pri tejto zavade sa obcas nafukne elyt C26 (470uF/16V).

2. Po prepnuti na bateriu sa rozsvieti OVERLOAD a UPS piska: odpojeny konektor J13 (INVERTER) z trafa (vyrobna chyba).

3. Obcas pipa a blika REPLACE BATTERY. Bateria je vsak dobra, otestovana v druhej UPS, s druhou bateriou to robi to iste. Tuto zahadu sa mi nepodarilo vyriesit. Nemate niekto schemu? Alebo nejaky tip? Ako funguje meranie napatia? Oznacenie PCB: 640-0565A-Z_REV06.

4. Pri behu na bateriu stale pipa, akoby bola bateria slaba, ale nie je. Moze to byt rovnaka zavada ako bod 3.

Napsal: 09 bře 2011, 06:51
od cabernet
Mal by som mozno schemu BK650MI.

Napsal: 09 bře 2011, 08:17
od rnbw
Dik, ale to bude uplne ine. Nejake schemy mam ( http://upsclub.org/schem/APC/ ), ale tam to nie je. BK650MI je toto:
Obrázek
Ja mam toto:
Obrázek

Este som vcera meral napatia na pinoch procesora (porovnaval som plne funkcny kus a vadny), ale nezistil som ziadny vyznamny rozdiel... Akurat na 5V vetve je nejaky bordel, ale ani s novym elytom sa spravanie UPS nezmenilo...

Napsal: 09 bře 2011, 09:45
od Habesan
To jsou vaše firemní, nebo děláš v servisu, který se na ně specializuje???

Co takhle povyhazovat akumulátory VISION tak nějak preventivně, tím byses vyhnul nafukování elytu C26.
Jako náhradu volíš CSB nebo Panasonic?

Napsal: 09 bře 2011, 10:21
od rnbw
Je to viac-menej firemne a je toho dost - po celom Slovensku. Donedavna bola este zaruka, teraz budeme robit udrzbu sami. Su to prve kusy, budeme kupovat pravdepodobne CSB (kvoli cene aj s mensou kapacitou - aj tak sa nevyuziva cala kapacita, SW je nastaveny tak, ze po 10 minutach vypadku sa PC vypina).

Ten C26 je zapojeny paralelne k baterii, takze sa vlastne uplatni iba pri behu bez baterie - tzn. vymena baterie pri zapnutej UPS. To nebude u nas robit nikto, takze to nemusim riesit.

Napsal: 09 bře 2011, 11:10
od ZdenekHQ
Ty nedefinovaný vady často dělají suchý elyty v měniči zápornýho napětí, pokud tam tedy je.

Napsal: 09 bře 2011, 12:32
od rnbw
Je tam procesor, seriova EEPROM, 2xLM324A, TL1431C, 74HC595D, HEF4060BT, LP2950-5.0.

Napsal: 09 bře 2011, 12:45
od Habesan
rnbw píše:takze sa vlastne uplatni iba pri behu bez baterie
takze to nemusim riesit.
Nechceš tím, doufám, říct, že ty zničené nevyměňuješ.

Nemá tam spíš význam jeho ESR odlišné od "ESR" toho akumulátoru, a to i při normální činnosti?
Pokud má nabíjení řešené kombinací SMPS a lineárního stabilizátoru 13,6 Voltů (stejně jako verze 350), bude tam nějaký skrytý princip, který likviduje ten C26.

Napsal: 09 bře 2011, 12:50
od rnbw
Zatial som dva nafuknute elyty vymenil vcera pri pokusoch a teraz som nasiel treti - v UPSke s dobrou bateriou (CSB)! Ci to nebude tym, ze su to Jamicony... Nabijanie je jednoduchy spinany zdroj s 3843. Sekundar trafa ma len jedno vinutie, je to jednocestne usmernene a za tym je ten elyt a bateria.

Napsal: 09 bře 2011, 20:20
od rnbw
Tak zda sa, ze zavadu cislo 3 (obcasna signalizacia REPLACE BATTERY) sposobuje prave vadny C26. Po jeho vymene to zatial nerobi.

Zavada c. 4 stale odolava...

Napsal: 09 bře 2011, 21:54
od rnbw
K zavade c.4: UPSka ukazuje nulove hodnoty BCHARGE (nabitie v %) a TIMELEFT (odhadovany cas behu na bateriu). Pritom BATTV (napatie baterie) ukazuje spravne.

Napsal: 10 bře 2011, 08:13
od cabernet
Mozno sa bude treba spojit s UPS spravnym datovym kablom do PC a osetrit to cez patricny soft.

Napsal: 10 bře 2011, 08:21
od rnbw
Mas pravdu, je to SW problem - vcera vecer som to nechal "nabijat" (aj ked bola bateria nabita) a vsimol som si, ze BCHARGE pomaly rastie. Tak som to nechal cez noc a uz je tam 100% a problem sa vyriesil. Akurat TIMELEFT je len 4 minuty, tak skusim kalibraciu pustit.

Napsal: 10 bře 2011, 11:30
od czatlantis
jestli se to chová alespoň trochu jak u smartek, tak to zkus nabitý na 100% zapnout s nějakým spotřebičem bez připojenýho PC až to chcípne. Mohlo by si to zapamatovat novou kapacitu

Napsal: 10 bře 2011, 11:32
od Habesan
Možná by vám firma APC, když jste nakoupili tolika kusů, mohla poskytnout schémata, pokud je přesvědčíš, že je nedáš na bastlírnu (to jestli to dodržíš, už je věc jiná).

Stáhni si chassis 640-0245D-04 (McKinley, např.: Back-UPS CS 350), tam je i textový popis funkčních principů v angličtině. Také o měření baterky tam něco je.